我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常,!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。。。,。,。。,。,。。,?!急急急!
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,,一個月前剛做完預防性試驗,但是出現越級跳閘,,不知何故,,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)
一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
公司里面有一個空氣開關只要停電,,過一會就會自動跳閘,,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,,還有一個電子大門,。看了一下空氣開關上的銘牌,,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
本人最近遇到一個工程,,這個工程設計了2級漏電,第一級為30mA的末端漏電,,第二級是在層間配電箱設計了500mA的防火災漏電,。但是經用戶使用反映,他們使用的過程中往往是末端漏電開關沒有跳閘層漏電開關就先跳了,,對他們造成了很大的影響,。我想問一下造成這樣的越級跳閘的原因是什么?還有一點是這層的用電設備基本是電腦,,共有700臺,,請問500mA的漏電是否足夠?300mA可以嗎,?
平房的漏電開關合不上閘,,經檢查是室內的浴霸零線造成的,,如果把浴霸整個甩開,,就正常合閘,但是如果接上浴霸的零線(火線沒接)漏電開關就跳閘,,請高手分析一下原因,。謝謝。
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 編輯 問大家,,用6KV 250A真空接觸器投切6KV/630KVA變壓器,,為什么在切除變壓器的時候總是發生過流,電流可達到400A,,造成上一級開關跳閘,? 是成套柜子。GG-1A而且沒有帶負載,,僅僅是空載試驗
一個工廠里邊有兩臺變壓器,,一臺是800KVA,一臺是1600KVA,。800KVA的變壓器接到低壓柜的主開關是1600A,,1600KVA的變壓器接到低壓戌電柜的主開關是3200A。他們互不關聯,,唯一關聯的是變壓器用的是同一條接地線,。最近工廠開始投入生產,主開關一天中老是有一兩次同時跳閘,。哪位高人指點指點是什么原因,?
2006年4月4日,,中雨天氣,12點03分某站XX開關跳閘,,值班人員反映謝XX保護未動作,,跳閘原因不清。繼電保護人員在現場對XX保護,、開關進行檢查發現跳閘信號繼電器掉牌,,開關液壓機構壓力正常,,二次線無松動接觸不良,跳閘前無直流接地現象,。通過對保護裝置試驗,,其穩壓電源、開出回路,、保護定值,、模擬故障傳動試驗以及告警、掉牌等均無異常,。通過分析,,造成開關跳閘的原因可能有以下幾種。1,、開關偷跳,。XX斷路器均為CY3液壓機構,可靠性高,,通過9臺斷路器近10年的連續運行從未發生過偷跳,。并且跳閘信號繼電器動作掉牌,所以該原因不成立,。2,、跳閘回路故障。跳閘回路中有HWJ(合閘位置繼電器),、RHWJ(合閘位置繼電器電阻),、STJ接點(手動跳閘繼電器常開接點)、TBJ(防跳繼電器電流線圈),、防跳繼電器常開接點,、RTBJ(防跳繼電器電阻)、IYJJ(液壓機構壓力監視繼電器,,壓力正常時此繼電器勵磁,,其常開接點閉合溝通跳閘回路,壓力異常時繼電器返回其常開接點斷開,,閉鎖跳閘回路,。)及其常開接點、2XJ(跳閘信號繼電器),。經檢查HWJ,、STJ、TBJ繼電器完好,、其接點無粘連,、間隙過小或抖動等異常現
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
家庭照明,總開63A 漏電開關,空調開一夜,開關發熱,就回跳閘 ,用萬能表測量 沒有漏電,但是經常在早上5點多就跳閘了,是不是開關的問題 ,是不是開關發熱就會跳,還是不夠用.
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,,分別是照明,、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
剛剛接到西安金威啤酒現場工程師的電話,,說低壓柜的進線計量柜的斷路器老是跳閘,,跳閘情況是:不間斷跳閘,有時送電10分鐘跳,,有時兩個小時左右,,對此他做了以下檢測:1:把失壓線圈拆了;但是還是會跳,。2:把母聯柜的開關主體跟進線柜的本體調換過來,,還是跳。開關用的是ABB F系列的開關,,根他觀測不會存在過流現象?,F(xiàn)在老是跳閘嚴重影響他們生產,請各位大神分析一下到底是什么原因,?;蛘哂惺裁捶治鰡栴},,排除故障的辦法,。真的很著急啊~~~~~
1,、排除總開關質量問題或接線是否正確。 2,、拉下所有分開關,,合上總開關。順序合各戶分開關,,當出現跳閘情況,,就是該戶有問題。然后在該 進戶開關處以同樣方法查找漏電電器的位置,。 3,、如果按上述方法試送后總開關沒有跳,說明引起跳閘的電器應該間歇使用的,,應當逐戶了解有沒有使用什么電器就跳的情況,。排除這種情況后,就應該是一些自動間歇運行的電器了,,如冰箱,、空調,、電熱水器等,那就需要逐個進行排查了,。 測量一下設計漏電量,,如果漏電很大又可以排除是電氣故障原因引起的漏電,可以將漏電開關漏電整定值調大一級,,如果已經是最大值(500mA)則只能將漏電保護移到下一級了,。 有時跳,有時不跳,,照明的和插座分開的,,有時分別跳,把插座全拔了不跳了,,但是你不管插哪個,,都是有時跳或不跳,很難處理,,只有把漏電的部分拆除了,。 1、可能你的線路存在問題,、現在施工放線時不按要求做,、在穿線時、直接穿,、沒有保護,、使線在穿線時線損傷。 2,、因照明回路未接接地,、影響
我公司35kv上網線路出口開關在最近兩次事故中均為跳閘,兩次I段過流均顯示動作返回,,兩次均由電業局入口開關I段過流速斷動作,。兩次事故過程:(1)我公司10kv外接架空線出現相間短路,10kv開關速斷跳閘,,35kv主變高低壓側均未動作,,上網開關也未動作,電業局入口開關I段過流速斷動作,。(2)35kv主變高壓側出線出現三相短路,,主變差動動作,動作電流99A,35KV出口開關也顯示動作返回,,電業局入口開關I段過流速斷動作,。該開關的過流I段整定電流明顯小于電業局開關,方向為線路指向母線,,電業局開關方向為母線指向線路,。請問大家,,我們的開關究竟因為什么原因不動作呢?
漏電開關工作原理 正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,,方向相反,總和為零,,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,,二次繞組無輸出,自動開關保持在接通狀態,,漏電保護器處于正常運行,。當被保護電器與線路發生漏電或有人觸電時,就有一個接地故障電流,,使流過檢測互感器內電流矢量和不為零,,互感器鐵芯中感應出現磁通,其二次繞組有感應電流產生,,經放大后輸出,,使漏電脫扣器動作推動自動開關跳閘達到漏電保護的目的。漏電開關的短路保護及過載保護功能和空氣開關原理一樣,,這里就不討論了,。 漏電開關跳閘故障的原因及解決方法 第1種:漏電開關的額定電流
本文主要是關于斷路器的相關介紹,并對電流動作斷路器跳閘的原因進行了詳盡分析,,探討了漏電斷路器開關跳閘原因及解決方法,。 電流動作斷路器跳閘的原因 1、緊固各個接線柱 2,、漏電現象,、沒有排除 3,、用電設備零線,,必須從此開關,下面接過去,、不可跳躍開關直接 4,、是否有跳起指示的小按鈕,有的話,,將起按下
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A,。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關,。非常麻煩。敬請高手分析解決
開關跳閘原因