一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
本人最近遇到一個工程,這個工程設計了2級漏電,第一級為30mA的末端漏電,,第二級是在層間配電箱設計了500mA的防火災漏電。但是經用戶使用反映,,他們使用的過程中往往是末端漏電開關沒有跳閘層漏電開關就先跳了,,對他們?cè)斐闪撕艽蟮挠绊憽N蚁雴栆幌略斐蛇@樣的越級跳閘的原因是什么,?還有一點是這層的用電設備基本是電腦,,共有700臺,請問500mA的漏電是否足夠,?300mA可以嗎,?
平房的漏電開關合不上閘,,經檢查是室內的浴霸零線造成的,如果把浴霸整個甩開,,就正常合閘,,但是如果接上浴霸的零線(火線沒接)漏電開關就跳閘,請高手分析一下原因,。謝謝,。
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,,分別是照明,、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢,?
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,,如果在多開4個燈,,漏電就跳!請各位給分析一下原因
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
我負責一個工程現場臨電,,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,,3級配電,,逐級保護,之下就是各個開關箱,,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0,。1毫秒),,2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),,這事怎么解決啊
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀,!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。,。。,。,。。。,。,。?!急急急,!
有12戶的總表箱,,設總漏電一個(四極),電表是電子表,,出線用雙極開關,,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,,B相其次,C相沒用,,是否和這個有關系,?
本文主要是關于斷路器的相關介紹,并對電流動作斷路器跳閘的原因進行了詳盡分析,,探討了漏電斷路器開關跳閘原因及解決方法,。 電流動作斷路器跳閘的原因 1、緊固各個接線柱 2,、漏電現象,、沒有排除 3、用電設備零線,,必須從此開關,,下面接過去、不可跳躍開關直接 4,、是否有跳起指示的小按鈕,,有的話,將起按下
1,、排除總開關質量問題或接線是否正確,。 2、拉下所有分開關,,合上總開關,。順序合各戶分開關,,當出現跳閘情況,就是該戶有問題,。然后在該 進戶開關處以同樣方法查找漏電電器的位置,。 3、如果按上述方法試送后總開關沒有跳,,說明引起跳閘的電器應該間歇使用的,,應當逐戶了解有沒有使用什么電器就跳的情況。排除這種情況后,,就應該是一些自動間歇運行的電器了,,如冰箱、空調,、電熱水器等,,那就需要逐個進行排查了。 測量一下設計漏電量,,如果漏電很大又可以排除是電氣故障原因引起的漏電,,可以將漏電開關漏電整定值調大一級,如果已經是最大值(500mA)則只能將漏電保護移到下一級了,。 有時跳,,有時不跳,照明的和插座分開的,,有時分別跳,,把插座全拔了不跳了,但是你不管插哪個,,都是有時跳或不跳,,很難處理,只有把漏電的部分拆除了,。 1,、可能你的線路存在問題、現在施工放線時不按要求做,、在穿線時,、直接穿、沒有保護,、使線在穿線時線損傷,。 2、因照明回路未接接地,、影響
漏電開關工作原理 正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,方向相反,總和為零,,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,,二次繞組無輸出,自動開關保持在接通狀態,,漏電保護器處于正常運行,。當被保護電器與線路發生漏電或有人觸電時,就有一個接地故障電流,,使流過檢測互感器內電流矢量和不為零,,互感器鐵芯中感應出現磁通,其二次繞組有感應電流產生,,經放大后輸出,,使漏電脫扣器動作推動自動開關跳閘達到漏電保護的目的。漏電開關的短路保護及過載保護功能和空氣開關原理一樣,,這里就不討論了,。 漏電開關跳閘故障的原因及解決方法 第1種:漏電開關的額定電流
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,,一個月前剛做完預防性試驗,但是出現越級跳閘,,不知何故,,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)
前段時間接到某路燈管理單位電話,,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,,無法合閘。接到電話第一時間趕到現場處理情況,,到達控制柜通電測試,,智能漏電開關確實無法合閘,經現場絕緣測量,,黃0.008 綠0.016
首先有必要對漏電保護開關的原理進行說明:漏電保護開關是取漏電為動作信號,,并在一定的漏電條件下切斷漏電線路,以免傷及人身和燒毀設備的裝置,。漏電保護開關通常和短路,、過載等保護元組件裝在一起,常有電壓型和電流型漏電保護開關之分,。漏電保護器的工作原理是根據“電流平衡原理”來動作的,,當電路正常工作時,相線電流和中線電流相等,,電流向量總和等于零,。電流互感器鐵芯中感應的磁通向量和也等于零,,這時由于電流互感器二次側繞組元信號輸出,,漏電保護器脫扣器不動作,,電路正常供電。但當電路發生故障或絕緣破損漏電時,,電流向量總和不等于零,,電流互感器鐵芯中感應的磁通使得二次側繞組產生感應電壓,當故障電流達到一定值時,,感應電壓使漏電保護器脫扣器動作,。而對于電梯來講:第一:在電機啟動時無法做到在啟動時保持三相電流平衡,因此電流向量總和不等于零從而造成漏電保護開關動作,。第二:對變頻控制的電梯,,在啟動時為保護變頻器支流環,通常會采用二相降壓整流的方式對直流環進行充電,,因此在啟動時只有兩相有電流,,
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統!不清楚有沒有帶PE線,。一回路連了大概14,,15臺電腦!電腦基本放在地板上,!開關可能是昨晚就跳掉了,,白天來上班,電腦都關機的時候,,漏電開關無法合上,,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,,就能合上去了,!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了,!請問,??,?是電腦漏電的原因嗎,?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,,請大家分析解答一下了?。?![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
漏電開關跳閘原因
漏電開關跳閘原因宯},,為您提供漏電開關跳閘原因相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與漏電開關跳閘原因 相關的專業交流討論,更多漏電開關跳閘原因相關內容請?jiān)L問