公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,還有一個電子大門。看了一下空氣開關上的銘牌,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器、電磁爐,、洗衣機,、抽油煙機,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀,!開關在實驗位置合跳正常,!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。,。。,。,。。,。,。。,?!急急急!
剛裝修好的房子,,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),,但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,,郁悶啦,,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
長話短說,,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,,房間1匹空調,,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開,。2,、以上電器各單獨開10min,不跳,。3,、以上兩兩電器一起開10min,不跳,。當試驗方法1時,,跳開前后摸開關,接線均不發熱,,開關是換新的,。感覺不是漏電,也不是開關問題,,難道是不夠大?但都不發熱啊,,請各位大大指教,。
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,,讓老電工都懵圈了,! 事情
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,,一個月前剛做完預防性試驗,,但是出現越級跳閘,不知何故,,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)
家庭配電箱接法要點 1、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,,有明裝式和暗裝式兩類,,其箱體必須完好無缺。 2,、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線,、保護接地線、相線,,且要完好無損,,具良好絕緣。 3,、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,,應安裝在干燥、通風部位,,且無妨礙物,,方便使用。絕不能將配電箱安裝在箱體內,,以防火災,。 4、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,,一般安裝標高為1.8米,,以便操作;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定,。 5,、若家庭配電箱配電箱需開孔,孔的邊緣須平滑,、光潔,,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,邊緣留5~6毫米的縫隙,,配電箱內的接線應規則、整齊,,端子螺絲必須緊固,。 6、各回路進線必須有足夠長度,,不得有接頭,,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物,。
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,,運行電流250A左右,,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,,其他的均為一些控制柜的電源,,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,,而備用電源沒有自投,,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,,試送,,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,,再按下“自動控制”常用電源合閘,,該段投運。 分析該段不可能過載,,總的負載電流也不會超過400A,,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢,?
最近我家的電路經常斷電,檢查了一下總開關,,發現空氣開關火線接線處明顯燒壞,。家里最大的用電器是3000w的電熱水器,現在經常跳閘,,昨晚上又跳閘了,,我去檢查了一下發現空開連線點已經完全燒壞,,我摸了一下電線,電線是熱的,。有木有大神能給我解決一下呢,。
空氣開關怎么安裝
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為保護器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA時將自動跳閘,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況,。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,其
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,, 同時具有過載,、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進,、出線樁頭和進線電壓,,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電,, 就要換一個新的漏電開關了,。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,,會引起樁頭發熱、氧化,,燒壞導線外絕緣,,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作,。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流,。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電,、短路。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,,就
知識點:配電柜
一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
家用空氣開關跳閘原因