本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
(1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,,造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電,、短路,。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,,就是該分路有故障,應斷開這一路,,合上其他分路送電,。查出故障分路的問題后,經修復后再送電,。 (4)電源進線電壓過高,。這是非常危險的,,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟,。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓,。千萬不可強行合上低壓斷路器,,否則輕則燒壞電器,重則引發火災,。
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,,這是因為盬o(hù)器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 編輯 不是讓大家學習的,,讓幫忙分析的 一、生活區NI區2號變低壓側4NI2開關保護定值 額定電流:In=1250A 長延時電流: Ir=0.9*In=1125A 長延時時間:Tr=8s 短路短延時電流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延時時間(反時限):Tsd=0.4S 瞬時保護電流:Ii=6
一般來講,,空開跳閘可以分為三種形式,即短路跳閘,、故障跳閘和漏電跳閘: 一,、短路跳閘: 在導線短路的時候,空開是合不上閘的,,一合閘空開就動作,。假如是家用電器出現短路故障,在不使用的時候,,空開不跳閘,,一打開處于短路狀態的家用電器,空開立刻跳閘,。這種情況下,,就要找組線的電工師傅用萬用表測量一下,找出短路點排除故障,。
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
RT家里二樓沒有什么大功率的電器就一個電視幾臺筆記本還有臺燈之類的基本電器但是經常插插座的時候 插座會跳火花 然后跳閘各個房間的電器都出現了這個現象 插上去跳火花然后跳閘 請教這個是什么原因 該如何解決呢,?
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀,!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點?。,。。,。,。。,。,。。,?!急急急!
真郁悶:由于近期雷雨頻頻,不到半個月,兩回110KV架空線路發生了跳閘,萬幸的是快切成功,沒有對生產造成影響.但今年這樣高的線路跳閘紡.實屬罕見.兩回線路全線雙避雷線,在易雷擊部分裝有帶間隙的氧化鋅避雷器,線路保護為南自的PLS622 ,兩次均為接地距離I段,故障錄波也顯示有接地短路電流,時間均在40-60MS左右,電網的雷電定位系統也顯示附近有落雷.但登塔檢查沒有發現有雷擊的痕跡.問題:1.如果是線路避雷器動作,泄雷電流時,避雷器是否也會有工頻電流疊加,這部分電流能否致線路保護動作(工頻續流?}而跳閘.2.避雷器通常只給出出雷擊殘壓不大于260KV,但代到多少是沒有規定的,當雷電流越大,是不是殘壓值越低,當此值很低時,是不是就相當了短路?3.是不是保護動作太靈敏太快?4.這些線路避雷器是去年雷雨季節前安裝,去年雷雨時沒有發生一次雷擊跳閘!今年在每個避雷器狀態安裝了無線監測裝置,有報道說雷雨打手機易被雷擊,這套無線監測裝置就是通過移動的網絡報警的,和手機的原理差不多.是否與此有關?但這好像沒有科學根據.
電壓等級10Kv,現在開關柜KYN28-12,有2臺。一臺柜子下面有2臺變壓器(10/0.4,1250KVA)并列運行,;另一臺高壓柜下帶一臺變壓器(10/0.4,1250KVA),因為負荷分配和項目擴產的原因,,這臺變壓器再和另外兩臺變壓器并聯,。問題來了,某天某時,,這兩臺高壓柜同時跳閘,,另外的配電中心的高壓進線柜和3臺高壓電機(10KV)未跳閘。查詢微機保護記錄,,B相過流I段跳閘,,故障錄波如下,大家給把把脈吧,,不是干繼電保護的,,向大家請教學習中,謝謝,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 編輯 ]
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ,?請各位大俠解答 謝謝
變頻器過載跳閘及原因分析 電動機能夠旋轉,但運行電流超過了額定值,,稱為過載,。 過載的基本反映是:電流雖然超過了額定值,但超過的幅度不大,,一般也不形成較大的沖擊電流,。 1過載的主要原因 (1)機械負荷過重,負荷過重的主要特征是電動機發熱,,并可從顯示屏上讀取運行電流來發現,。 (2)三相電壓不平衡,引起某相的運行電流過大,,導致過載跳閘,,其特點是電動機發熱不均衡,從顯示屏上讀取運行電流時不一定能發現(因顯示屏只顯示一相電流),。 (3)誤動作,,變頻器內部的電流檢測部分發生故障,檢測出的電流信號偏大,,導致跳閘,。
工地塔吊與其他設備共用二級箱,有250A漏保2個,,160A漏保2個,。其中塔吊接了250A漏保上,,其他回路接三相用電設備時塔吊漏保不會跳閘,但是接220V設備時塔吊漏保就會跳閘,。這是為什么,?
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,,一個月前剛做完預防性試驗,,但是出現越級跳閘,不知何故,,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)
知識點:變配電運行
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,?;幼骶@示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關,、10千伏主變開關,為何越級,?是諧波作用的結果嗎,?其機理如何?
由于建筑方沒有預留路燈線,所以后來把路燈接在我家門外的進線上是光聲控,我爸覺得晚上浪費電,讓我搞一下,,我就把火線接在了門口和客廳的雙控開關上結果是漏電保護跳閘,由于沒有學過電力知識,,還請高手指教一下怎樣才不跳閘``
1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,合閘后風機運行了5秒左右,,斷路器自動跳閘,,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,開關的上端斷路器也被沖跳,,原來每天都是這樣操作的,沒有跳閘現象啊,,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,,這是什么原因,請幫忙分析下,,多謝~·接的是消防電源上的,,沒有辦法,附近沒有電源,,知道違規~
我們用了個圍墾的變頻器,,已用了8年,最近老是超溫報警跳閘,,清掃通風道后也不管用,,請問是什么原因,是什么元器件老化造成的?
跳閘原因