亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 停電后斷路器自動跳閘怎么回事

    我們院里配電室里進線柜里總斷路器總是無緣無故跳閘,,不管負荷大小,,怎么回事?還有,,只要跳閘后,,配電箱里一個微斷(帶漏電)也跟著跳,挺煩人的,。那里的問題,?是不是產品質量還是其他的原因?

  • 停電時空氣開關跳閘的原因

    公司里面有一個空氣開關只要停電,,過一會就會自動跳閘,,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,,還有一個電子大門,。看了一下空氣開關上的銘牌,,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~

  • 市電停電,2000A框架開關不跳閘

    新裝1250KVA干變,采用2000A框架開關,遇到市電停電2000A框架開關不跳閘,經查設計沒有選擇失壓保護,不知規范是否容許,以前沒遇到過,特在此請教.

  • 關于10kV事故停電開關未跳閘的情況如何處理

    情況描述:10kV主回路失電時,由于真空斷路器和軟啟動柜控制電源都是DC220V,,與主回路沒有電氣聯系,,則主回路失電時斷路器和軟啟動柜中的真空接觸器并沒有跳閘,,這就導致當主回路電源恢復時高壓電機(球磨機、給水泵)直接得電啟動,,可能會危及現場人員安全,,也有損設備。電業安全工作規程(發電廠和變電所電氣部分)2.3.6.8條規定電氣設備停電后(包括事故停電),,在未拉開有關隔離開關(刀閘)和做好安全措施前,,不得觸及設備或進入遮欄,以防突然來電,。據此是不是就可以讓運行人員在發現主回路失電的情況下及時操作分閘按鈕將斷路器斷開,?另外,這種情況是算正常情況還是需要采取措施解決的情況,,請有發電廠變電所電氣運行經驗的同志評判并支招,。

  • 【不解】市電停電后恢復供電時配電房總閘為何會跳閘

    我們做的一個工程,,已竣工投入使用,,現在問題是,在市電停電后恢復供電時配電房總閘會跳閘,,需要先把各樓層配電箱的總閘和分閘全部斷開后才能合上配電房總閘,,之后再合上各樓層的總閘和分閘。大家幫忙找找原?!看看是不是設計方面有問題,,如果有問題,可能出在哪里,!

  • 【求助】高壓專線停電引發臨近高壓柜另一條專線跳閘,,什么原因,?

    【求助】高壓專線停電引發臨近高壓柜另一條專線跳閘,,什么原因?

    我們事業群用的是騰飛F4線,,另一條專線是3F6線,,兩條專線互鎖。供電局計劃對騰飛F4線做耐壓試驗檢測,,所以將總柜騰飛F4線斷開,,聯絡3F6線。當供電局對騰飛F4線停電時,,發生臨近聯絡3F6線的高壓柜跳閘,。供電局解釋說是由于高壓柜存在設計缺陷,,是什么原因造成的呢?P:第一個柜子為騰飛F4進線柜,,第二柜為總柜,,現已斷開,真空斷路器已搖出,。其余柜子為聯絡的互鎖高壓線3F6線,。

  • 停電后來電,高壓柜跳閘是何原因?高手請幫忙

    變壓器涌流時間是多少,定時限保護動作時間定的是0.,3秒,一般是0.5秒,是這個原因嗎?過電流保護是按1.5倍滿載電流設定的,但停電后來電,2臺2000KVA變壓器正常,2臺1250KVA變壓器卻在高壓側跳閘,不知何原因?

  • 詭異,!停電不跳閘,,過幾個小時又有電了,幾個小時又沒電了,,重復2天了

    進線分了兩路,,一路接空調和冰箱,一路接空開和漏保連照明和插座,。第一天下午洗衣機正在脫水的時候,,按了停止,就沒電了,。LED燈泡微亮和拖線板指示燈亮,,插座沒電??照{(diào)冰箱那一路正常,。后來叫人來修,配電箱弄了半天,,有電了,。到晚上10點多,照明插座又沒電了,,空調那一路有電,。因為空調有電,沒去修,,睡覺,。第二天早上6點多醒來,發現插座照明來電了,。過了半小時又沒電了,。然后測了一下空開漏保出來的線路,接了個燈泡,是亮的,。然后繼續搗鼓修,,照明插座那路一直沒電,沒修

  • 【求助】電纜相間短路導致10kV段跳閘大面積停電,,求分析

    我廠用的是1600kva的變壓器10/4.低壓進線斷路器用的是正泰塑殼斷路器額定電流1250a,無漏電保護,。二級分為8路同樣是正泰的塑殼斷路器,,分別是600a.400a.315a.200a等。電纜相間短路導致電業局10av段跳閘,,停電一個多小時,。請大家幫我分析一?/p>

  • 大哥們幫幫我,,打雷停電了,我這是跳閘還是外面變壓器的問題

    我就一小白 ,,要是是跳閘了我該推那個 

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常,。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下,。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘,?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載,、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量,!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘,?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊

  • 停電如果控制水池的閥門

    目前,,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,,水箱高,,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,,一旦停水,,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,,由于景觀水池可能時間長了,,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,,半天就沒了水,。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜,。 因此請問各位大蝦,,怎么去處理這個問題?;蛘哂袥]什么好的閥門之類的能去控制下,,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門,?

點擊加載更多

停電跳閘

停電跳閘專題,,為您提供停電跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與停電跳閘 相關的專業交流討論,,更多停電跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

空開總是跳閘

設備跳閘