亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教斷路器越級跳閘的原因

    近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談?鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,?;幼骶@示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,,為何越級,?是諧波作用的結果嗎?其機理如何,?

  • 引起斷路器跳閘的原因及解決方法

    引起斷路器跳閘的原因及解決方法

    空氣開關,,又叫做斷路器。家用斷路器的保護功能只有過載保護和漏電保護,。家庭配電箱內,,一般使用以下斷路器組合。在這一組斷路器中,,左側四個斷路器是普通的空開,,右側的三個斷路器是在普通的空開基礎上增加了漏電保護的附件,可以稱之為“漏電斷路器”,。普通斷路器和漏電斷路器的外觀對比如下,。上圖中均為1P斷路器,除此外,,家庭中還常見2P斷路器,但是其保護功能相同,,此處不再贅述,。在保護功能上,普通的斷路器僅有過載保護的功能,,而漏電斷路器同時具有過載保護和漏電保護,。如果發生跳閘現象,請首先考慮這兩種情況,。漏電跳閘家用空開的跳閘原因是很好判斷的,,如果漏電斷路器跳閘后,復位按鈕突出(下圖中紅圈部分),,即可斷定為電路中有漏電現象,。

  • 【求助】什么原因會使斷路器跳閘,?內附

    1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,合閘后風機運行了5秒左右,,斷路器自動跳閘,,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,,開關的上端斷路器也被沖跳,原來每天都是這樣操作的,,沒有跳閘現象啊,,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,這是什么原因,,請幫忙分析下,,多謝~·接的是消防電源上的,沒有辦法,,附近沒有電源,,知道違規~

  • 【請教】漏電斷路器老是跳閘,,如何查找原因

    這里有一座11層的民用住宅,,配電總開關使用的漏電斷路器,分戶插座用的是漏電斷路器,,現在用戶有一個使用的漏電斷路器就跳,,分戶的斷路器不會跳。不知是什么原因

  • DW15-1000萬能式斷路器跳閘其原因?

    本廠的配電由供電局的一條進線直接供給三臺變壓器:兩臺400KVA,、一臺100KVA,,其中100KVA直接經刀閘送給照明,400的變壓器總進線柜均采用DW15-1000萬能式斷路器,,原來存在的問題是,,當電網瞬間欠壓或掉相、停電時,,1#柜的斷路器就跳閘,。 今日下午4:00,突然發生1#柜的斷路器跳閘現象,,而此時照明燈也閃了一下,。但是變電站說電網未曾發生過欠壓、掉相或瞬間停電現象,。 現在奇怪的是:到底是電網發生了問題導至跳閘呢,? 還是我廠的負載有問題而導至跳閘呢? 如果是電網的瞬間問題,有辦法驗證嗎?

  • 關于漏電斷路器損壞原因

    畢業后,,一直在從事電子廠房的電氣工作,,很少用到塑殼漏電斷路器,現在工地施工現場布置臨時用電,,定制了一批二級箱,,里面分開關選用的型號規格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏電開關,自從投入使用后,,先后發生兩次箱內開關漏保失靈問題,,第一次是在工地突然停電又來電之后;第二次是二級箱在現場擱置了一段時間后,,后把開關拆開后,里面有個1.8K的電阻,,用1KV兆歐表搖測了絕緣能力為0,,而新的開關里面絕緣電阻是有的。第一次我分析是突然停電又來電造成漏保被沖擊壞,,但第二次怎么也想不出原因,,即使受潮也不應該出現這么多損壞的啊。我想問下大俠們:1,、我所用的這種型號的漏電保護器是電子式的還是電磁式的,,在施工現場臨時用電是否使用電磁式的會更好?2,、請大家幫我分析下第二次漏保損壞的原因,。3,、如果推薦使用的開關型號,大家有那種適合的德力西型號推薦一下,。

  • 發電機斷路器自動跳閘原因分析

    300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,,由于種種原因,,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,,以保證機組安全運行,。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,,由值班員就地緊急跳閘,,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘,。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,,發電機主斷路器,、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,,各跳閘斷路器的綠燈閃光,。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光,。2)發電機主斷路器,、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,,有關保護

  • 框架斷路器什么原因造成接地保護跳閘?

    有一臺CDW1-2000A/3P斷路器,,前幾天跳閘,,檢查發現接地電流1232安,斷路器本身設定值接地電流1200安,,平時最大負載電流不超過3百安,,請問是什么原因造成的,接地電流為什么有這么大,?(網上說是單相接地,,三相不平衡造成的),請詳細解釋一下。謝謝,!

  • 淺談漏電斷路器開關跳閘原因及解決方法

    淺談漏電斷路器開關跳閘原因及解決方法

    本文主要是關于斷路器的相關介紹,,并對電流動作斷路器跳閘的原因進行了詳盡分析,探討了漏電斷路器開關跳閘原因及解決方法,。 電流動作斷路器跳閘的原因 1,、緊固各個接線柱 2、漏電現象,、沒有排除 3,、用電設備零線,必須從此開關,,下面接過去,、不可跳躍開關直接 4、是否有跳起指示的小按鈕,,有的話,,將起按下

  • 發電機斷路器無故跳閘原因分析

    我公司今年安裝了一臺500KW和一臺1000KW的無刷發電機(均由蘭州發電機廠生產),通常情況是兩機并聯運行,,它們分別由DW-1000,、DW15-2500的萬能斷路器(上海人民開關廠生產)來完成對外的輸電,幾個月以來一直運行正常,,但最近出現了這樣的情況:兩機并機成功并送上負載后,,在調整500KW發電機電壓或者頻率時,DW-1000萬能斷路器突然跳閘(單機和空載運行未發現有此情況),。檢查電磁脫扣器,、欠壓脫扣器以及內部的接線、螺絲緊固情況,,均未發現異常,。請各位幫助分析,我將不甚感激,。

  • 什么原因導致斷路器單相接地不跳閘?

    CM1,,CW1,MTE08N,,MW08的斷路器用在低壓系統中時(只有ABC相,,沒有地線和零線)發生單相接地的時候是否會跳閘,如果不會為什么,?我現在用的是MTE08N,MW08真的沒跳閘,,是不是因為沒有中性點的原因呢?請大家一起來分析下!

  • 請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因

    請高手解答:塑殼式斷路器跳閘原因塑殼斷路器德國穆勒LZM系列,,配熱磁脫扣。帶電動機負荷,配馬達控制器,。開關容量250A,,電動機90KW,開關過載整定值為240A,。運行中開關出現多次跳閘,,間隔十天至二個月不等。現場檢查馬達控制器無輸出,,無跳閘指令?,F(xiàn)場檢查唯一異常是開關的接線端子處電纜有發熱現象。查看電動機運行電流曲線無波動,,跳閘前穩定在150A左右,。請高手解釋一下,開關的跳閘原因,,謝謝,!這樣問的有點大,大家可能無從入手,,現在我就問一下,,開關接線端子處發熱,熱量會傳導至開關的雙金屬片,,而導致雙金屬片誤動作嗎,?

  • 家中斷路器經常跳閘,?你知道是何原因嗎?

    斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器。低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓,、欠壓,、過載、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電動機,對電源線路及電動機等實行保護,,當它們發生嚴重的過載或者短路及欠壓等故障時能自動切斷電路,,其功能相當于熔斷器式開關與過欠熱繼電器等的組合,。而且在分斷故障電流后一般不需要變更零部件,已獲得了廣泛的應用,。 家中斷路器經常跳閘?這五種跳閘原因,,必須記清楚 斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,,但我勸你不要這樣想,,因為斷路器的每次跳閘,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命,。如果是偶爾跳閘,,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,,就不得不重視起來,。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上,。 斷路器跳閘,, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,,即可了解,、發現、解決故障,。注意:在檢修電路時,,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。

  • 空氣斷路器這些不定時跳閘原因都不知道

        做為現今供配電系統以及電控線路當中,,最為普遍采用的短路保護裝置,,各種型號規格的空氣斷路器絕對占據主導地位。其較之以往傳統的短路保護裝置——保險絲之優勢,,相信廣大同行都耳熟能詳,,故此不做贅述。在實際使用過程中,,有些環境下的空氣斷路器會出現不定時跳閘動作現象,!由于系統中并未出現明顯的故障現象,再加之屬于間歇偶發故障,,往往使得我們這些電工從業者處置起來感到十分被動,!那么日常工作中,又有 哪些 原因可以誘發斷路器出現此類現象哪,?今天,,我們就不妨來淺析一下其中的可能原因。      一,、斷路器型號選擇錯誤     此種情況經常

  • 家中斷路器經常跳閘,?你知道是何原因嗎

    斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,,一般將3kV以上的稱為高壓電器。低壓斷路器又稱自動開關,,俗稱"空氣開關"也是指低壓斷路器,,它是一種既有手動開關作用,又能自動進行失壓,、欠壓,、過載、和短路保護的電器,。它可用來分配電能,,不頻繁地啟動異步電

  • 請教雷擊引起多臺高壓真空斷路器跳閘的原因

    昨夜雷陣雨,近距離響雷時,,6KV供電系統大面積停電,,經查看后,各高開沒有異常情況,,合閘后工作正常,。所有跳閘高開均裝有欠壓保護。請高手指教,。,。。,。。,。,。。,。

  • 關于星三角啟動切換時斷路器跳閘的原因分析

    這個“星三角啟動在切換時跳閘”的問題已經在論壇里面出現多次了,,看來這種現象還是比較普遍的!說說我的觀點,。1、我不同意有人說的“Y接觸器跳開晚了,,造成三相短路”的說法,。如果是短路的話,,早燒得一塌糊涂了,。其實并不是這樣,,現場沒有任何元器件損壞,而且還可以再次啟動,。2、不同意接線錯誤的說法,。當然我不排除極個別確實接線有錯誤,但是這么多使用單位都接線錯誤嗎,?而且,星三角啟動回路的控制回路還是比較簡單的,,很多人都反反復復查過接線,確實沒有問題,,但確實還是在切換的時候跳閘了,。3,、我認為引起斷路器跳閘的在于大家忽略了星形接觸器分閘后三角形接觸器還沒有吸合這段時間內,,電動機本身存在的一個反電動勢(殘壓),,當三角形接觸器合閘瞬間,,如果系統電壓與電動機殘壓的相位剛好相反,,那么合閘瞬間必然會有一個很大的沖擊電流(類似于發電機的非同期合閘),,導致斷路器保護動作跳閘。從星形接觸器分閘開始計時,,到三角形接觸器合閘,兩者之間的時間差為T ,。從理論上講,,T 越小越好,,電動機的殘壓相位基本與系統一致,,此時的沖擊電流最小,。但必須保證星形接觸器

  • 【求助】分析一下該衛生間斷路器跳閘的原因

    斷路器控制著衛生間里的幾個插座,插座用于熱水器,,洗衣機最近斷路器跳閘,并且是插座沒有插用電負荷的時候跳閘,,跳完閘合上之后三分鐘依然跳閘每次都是這樣。如果插上熱水器,,合上之后立馬跳閘請問這是什么原因?會不會是斷路器的原因,?如果要查故障,,分為幾種情況,,怎么查?[ 本帖最后由 yuebingw 于 2011-4-11 10:18 編輯 ]

點擊加載更多

斷路器跳閘的原因

斷路器跳閘的原因宯},為您提供斷路器跳閘的原因相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與斷路器跳閘的原因 相關的專業交流討論,,更多斷路器跳閘的原因相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度