  • 兩路電源同時跳閘問題求助

    有兩路進線電源,,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,,母聯柜分?!請大家分析分析?/p>

  • 求救:電腦接通電源就跳閘

    各位大大救我,!電腦主機電源線只要往主機背后插上,家里的空氣開關就跳閘,。具體情況如下:從墻上的三孔插座引出拖線板(子彈頭的品牌拖線板),,上面插電腦顯示器、打印機,、無繩電話充電器等,,均沒有發生跳閘現象。電腦主機電源線單獨插上去,,也不會跳閘,。電源線和主機連通,馬上就會斷電保護,。主機主板上的電源指示燈,、硬盤指示燈、電源開關,、重啟開關的連接線拔掉,,前置USB的引出線不拔掉的情況下,電源線和主機背后連接,,也沒有發生跳閘,。不知道問題出在哪里。以前用的插線板很可能是沒有接地線的,,最近搬家,,電路也不熟悉。請高手給我指教,。

  • 請教關于照明電源跳閘,!急!,!

    我單位配電間有一路1250A的斷路器開關經垂直強電井母線槽供3個樓層照明電源,,各層安裝母線插線箱到樓層配電柜,共3個配電柜,,柜內都有分路斷路器,,然后經接觸器熱繼,控制柜外設置按鈕“啟動停止”照明電源。今天出現一次照明電源跳閘,,所有樓層電源全部停止,,運行指示燈變停止,分路斷路器未跳閘,配電間照明總開關也未跳閘,。只有在3樓配電柜發現5路分斷路器中?路50A斷路器跳閘,,此路線路為裝修臨時使用,裝修單位用電出現碘鎢燈接地故障,,造成單相16A空天跳閘,。但此路跳閘最多造成上級50A開關跳閘,就算越級也應該直接跳配電間開關,,但是配電間開關未跳閘,其余幾個樓層配電柜所有照明電均停電,。真是奇怪了,,請高手指教!,!是不是照明控制柜是有接觸器熱繼保護的緣故,?[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2010-6-8 20:17 編輯 ]

  • 電源相序接反,,斷路器跳閘

    請教各位,,我在一單位更換電纜,原本運行正常,,后來麻痹大意,,把電纜AC相接反,送電時,,開關一合馬上跳閘,,后來更正后,送電正常,,不知各位高手碰到如此問題沒有,?

  • 設備上的開關電源一上電就跳閘

    設備上的開關電源(輸出為DC5V DC12 V ADJ12V)一上電就跳閘。我們把開關電源上的負載全部卸掉,,上電還是跳閘或燒保險管,。排除了線路過載和負載原因。祝各位親好運,。

  • 某配電室雙電源進線柜跳閘問題

    兩條市電線路,,進線柜隔離柜,出線柜均有高壓零序互感器,,用于零序保護,,每過一段時間就會進線跳閘,只跳進線柜,,兩條線路都這樣,,沒有超負荷,超溫等問題。求解答,,是不是微機綜保整定值得事,,用的INIX致維M5微機綜保。求各路高手解答

  • 空調啟動五分鐘后總電源跳閘

    使用五年的分體壁掛式空調開機后五分鐘后總電源跳閘,,整個房間斷電,,但是室內機當時是有風吹出來的,之前使用也一直正常,,請問是什么原因呢,?謝謝!,!

  • 【分析】PLC柜(單開)電源送上,漏電開關又跳閘

    【分析】PLC柜(單開)電源送上,,漏電開關又跳閘

    在工地調試,我們的控制柜有五臺(四臺常規電動機控制,、一臺PLC柜,,均為三P開關或者單開,無漏保開關),,供電局提供的電源柜,,開關是160A-4P漏電開關(圖片如下,舊的電線是現場臨時用電的線,,圖片好像不太清楚,,補充下大概參數:萬龍電器YSM1L-225S/4300,160A,,10In,,額定剩余動作電流500mA,延時型I最大斷開時間2.15s,,Icu=50kA,,Ics=35kA),漏電開關進線零線是從零排引來的,,開始的時候安裝單位將3火1零接到漏電開關下端,,電送不過來,將零線拆下接到零排,,電能送過來,,本來以為好了,但今天我將PLC柜(單開)電源送上,,漏電開關又跳了,,實在不懂,,請各位幫忙解答下,謝謝,!2012年4月25日,,先針對樓下各位同行的問題,我先解釋下:變壓器出線到電源柜(供電局提供的),,前面的幾張圖片都是電源柜里的,,N排和地排各自分開,如果我要把動力柜的進線接到漏電開關下端(3火1零),,那么漏電開關不能合閘,,一合就跳,如果將零拆下來接到電源柜N排上,,電能送過去,,不跳。關于PLC柜,,是動力柜的一部分,電源也是從

  • 風機用變頻器控制,電源空氣開關每3分鐘跳閘一次,!

    工地的風機用變頻器控制(功率匹配),,但是風機沒運行3分鐘,前端電源空氣開關就跳閘一次(運行在50HZ以內),,后來去掉變頻器,,改為直接啟動(風機功率比較小),,就不再出現跳閘.請問這是怎么回事呢,?謝謝

  • 變壓器調壓時電機電源開關跳閘

    問題: 2#主變停電后,試驗調壓,,從5檔到6檔,,結果調檔命令一發出,電機的開關Q1(型號ABB MS 116)就跳開,,合上后(跳開后馬上可以合上),,繼續調壓到6檔(無需再發調壓命令),再調檔時,,又出現上面的問題,,這樣反復幾次后,有時調檔Q1跳閘后,,合Q1后,,Q1馬上跳開,有時又跟開始的現象一樣,可以合上繼續調壓到指定的檔位,,懷疑是K601(time relay ,running-through protection)的延時閉合接點(短接Q1熱保護線圈去跳Q1)有問題,,就拆除Q1輔助接點的線,結果調壓就正常了,,再接上線,,調壓也正常,繼續試驗調壓不少次,,都沒出現問題,,但是問題的原因仍然不清楚。我分析: 1以前調壓我曾做過急停跳的試驗,,跳后無法合Q1,,我斷掉主電源后,合上了Q1 ,,我認為是熱保護動作后溫度降下來需要時間,,我斷不斷電源沒關系,只是剛好時間到了而已,。2假如為K601的延時閉合接點有問題,,有問題也只能是接點粘連短接,繼電器失電也無法斷開,,但這樣也無法行的通,,調壓時,接點閉合,,跟急停跳一樣,,電源直接接在熱線圈的兩端,跳Q1,,電流很大,,熱線圈溫度很高,那樣跳后馬上再

  • 請教 630VA變壓器電源側斷路器跳閘

    630VA變壓器電源側6A斷路器接通電源的一瞬間跳閘,,變壓器空載,,選用的是6A 2P斷路器,變壓器是正泰的和北京機床廠兩家的都跳閘,,接的是380V電源接法,。斷路器是天水的。

  • 微機保護無直流電源仍可動作跳閘,?

    微機保護無直流電源仍可動作跳閘,?

    請教,,KYN28A-12柜微機保護,,采用直流屏為操作電源,現供電局審圖意見“鑒于直流系統內電池使用年限較短,,為避免用戶設備故障不能跳閘,,微機保護應帶無直流電源仍可動作跳閘功能?!币绾胃?,有接觸過的嗎?

  • 【請教】整個小區電源斷電后,,送電時發生各住戶的配電箱跳閘

    前些日子晚上8點多,小區突然停電了,,后來出去打聽才知道給小區供電的電纜讓小偷給切斷了,,晚上供電局的師傅連夜搶修,在凌晨5點左右,,電纜修復完畢,,開始給小區供電,當把小區總閘合上的時候,,整個小區內各住戶未關閉的燈和電器閃了一下后,,就馬上又滅了,但是小區的總閘已經合上了,,只是每個住戶還沒有電,后來經檢查發現是每個住戶的電表下的開關跳閘了,,后來將此開關合上后,,住戶家里就有電了。就以上情況,,想請教一下大師們,,按常規來說,如果各支路開關沒有斷開的情況下,,去合總閘,,有時會出現總閘跳閘的情況,這個可以理解,,但是為什么這次總閘可以合上,,而每個支路上的分閘都跳掉呢?原因是什么,?請教,!

  • 【求助】電源電壓完好,,電機熱繼電器為何跳閘

    昨晚夜班遇到了個很麻煩的問題,,廠里的一臺小電機的熱繼電器老是跳,,但是測量電源電壓,沒問題,。測量電機,,電機是星型連接的,測量了下3個端子間的電阻都為60歐姆,,用萬用表量了下,,對地絕緣沒數值。以為熱繼電器壞了,,換了個新的還是老問題,,但是啟動起來后,用鉗形電流表量了下電流都大概為1A,,但運行一會又跳,,另,電機潤滑蠻好的,,盤了下很順暢,,沒滯澀的感覺,而且,,熱繼電器一但跳了,,短時間在啟動的話很難啟動,一旦啟動,,人為關掉再啟動,,一般不會當時就跳,但是在換上新的熱繼電器后前面幾次啟動都跳了,,一直啟動了5次才啟動起來,,望高手看下什么原因、先謝謝各位熱心朋友的幫助,,這個問題現在已經解決,,具體原因更是出在電機上面,現在把電機換掉一切正常了,。[ 本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 編輯 ]

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級,?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接,。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,,使浪涌的能量不致損壞設備,。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,,就只需要做兩級保護,,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護,。三級防雷是因為能量需要逐級泄?。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,,三級防雷是成本較低,,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,,需要通過分級泄放的方法,,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 雙電源接觸器問題,,進線總的保安器老跳閘

    雙電源接觸器問題,,進線總的保安器老跳閘

    如圖,,兩個電源多配置了保安器,接觸器在有主電源的時候,,備用電源不會工作,,接線備用電源線圈接在主電源的常閉端口上。為什么在備用電源投運的時候,,主電源來電源的時候,會造成主電源跟備用電源的保安器多會跳閘,,有什么解決的辦法沒呢,,請高手指教,謝謝,。

  • 直流電源接地引起機組跳閘的原因及防范措施

    直流電源接地引起機組跳閘的原因及防范措施

    廈門嵩嶼電廠一期工程安裝2臺300 MW燃煤發電機組,,采用發電機--變壓器單元接線方式,主變高壓側220 kV開關為SF6開關全封閉組合電器(GIS),,由法國阿爾斯通公司生產,。發電機--變壓器組保護采用南京自動化設備廠生產的集成電路保護。發電機組熱工數字式電液控制系統(DEH),,由美國西屋公司生產,,主要承擔汽輪發電機組的轉速控制和負荷控制,,并具有主汽壓力保護、部分甩負荷保護,、超速保護(OPC)和閥門管理等功能,。 1 故障經過及原因分析 1.1 故障經過 嵩嶼電廠1號機組發電試運行階段,當天天氣晴,,1號機組負荷180 MW,、各盤表指示正常,突然發生1號發變組出口開關,、勵磁開關及廠高變開關運行中跳閘,、機組停機。 運行人員對發電機,、變壓器,、220 kV出口開關、發變組保護裝置以及汽機,、鍋爐就地進行檢查

  • 急求,!家里總電源空開會不定時跳閘,,找不到原因

    昨晚和今晚,樓道處我們家電表下方的那個總空氣開關就會不定時跳好幾次,,可是家里入戶的總開關卻沒跳(都是40A的),,不可能過負荷,已經把功率大的電器停止使用了,,還是會跳,,跳開后倒是可以重新合上。而且奇怪的是,,白天有時用電量還更大都沒事,,郁悶極了,急求解答呀,!拜托各位大蝦啦?。。,?!

  • 為什么正反轉接觸器切換時會造成電源總閘跳閘

    我們的一部15T/3T天車,當主鉤電機正反轉接觸器切換時,,有時會造成電源總閘跳閘的后果,,重合閘后工作又正常,每天會有那么一兩次,,是何原因,?盼高手予以解答,。接觸器采用CJ12-150/3,兩個接觸器之間采用電器連鎖及機械互鎖,。

  • 增壓風機接地保護動作導致脫硫總電源跳閘分析?。?!

    近期工程出現的一個問題,,幾經周折得到解決,一些心得和體會拿出來供大家探討,!背景:蘇州某4X300MW燃煤火力發電廠脫硫工程脫硫島設脫硫6VKA,、B段,分別對應#1,、#2機組脫硫負荷,,每段6kV電源引接自主廠房6kV廠用段脫硫段上最大一臺電動機即為增壓風機,功率1700kW6kV廠用段為中性點小電阻接地,,故6kV電動機接地保護投跳微機綜合保護為東大金智WDZ-400EX系列脫硫6VKA,、B段電源線路僅在主廠房開關柜側安裝線路保護,脫硫6VKA,、B段進線柜內無保護零序CT為保定浪拜迪特制的高靈敏度電纜式CT,,變比為2/0.05=40,體積非常大,!零序保護零序動作電流倍數I0dz=5倍(I0e=0.02A)接地保護動作過程描述:增壓風機啟動過程中,,主廠房供脫硫總電源開關接地保護動作跳閘,而增壓風機的保護未動作,。分析:事后查看總電源開關內綜合保護發現動作時,,三相電流幾乎