有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊
很多業主都遭遇到過這樣的難題,,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了,。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸,、熱水器,、電磁爐、洗衣機,、抽油煙機,,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
剛裝修好的房子,,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),,但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,,郁悶啦,,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
長話短說,,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,,房間1匹空調,,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開,。2,、以上電器各單獨開10min,不跳,。3、以上兩兩電器一起開10min,,不跳,。當試驗方法1時,,跳開前后摸開關,接線均不發熱,,開關是換新的,。感覺不是漏電,也不是開關問題,,難道是不夠大?但都不發熱啊,,請各位大大指教。
家庭配電箱接法要點 1,、家庭配電箱分金屬外殼和塑料外殼兩種,,有明裝式和暗裝式兩類,其箱體必須完好無缺,。 2,、家庭配電箱的箱體內接線匯流排應分別設立零線、保護接地線,、相線,,且要完好無損,具良好絕緣,。 3,、空氣開關的安裝座架應光潔無阻并有足夠的空間,應安裝在干燥,、通風部位,,且無妨礙物,方便使用,。絕不能將配電箱安裝在箱體內,,以防火災。 4,、家庭配電箱配電箱不宜安裝過高,,一般安裝標高為1.8米,以便操作,;進配電箱的電管必須用鎖緊螺帽固定,。 5、若家庭配電箱配電箱需開孔,,孔的邊緣須平滑,、光潔,配電箱埋入墻體時應垂直,、水平,,邊緣留5~6毫米的縫隙,配電箱內的接線應規則,、整齊,,端子螺絲必須緊固,。 6、各回路進線必須有足夠長度,,不得有接頭,,安裝后標明各回路使用名稱,家庭配電箱安裝完成后須清理配電箱內的殘留物,。
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了,! 事情
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,,運行電流250A左右,,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,,其他的均為一些控制柜的電源,,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,,而備用電源沒有自投,,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,,試送,,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,,再按下“自動控制”常用電源合閘,,該段投運。 分析該段不可能過載,,總的負載電流也不會超過400A,,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢,?
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載,、短路保護功能)跳開后不能合上送電,,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了,。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,,會引起樁頭發熱,、氧化,燒壞導線外絕緣,,并發出火花和焦味,, 造成線路欠壓,空氣開關動作,。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流,。一般發生在新安裝或新增使用空調,、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電,、短路。發現使用的電器漏電時,,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,,就
空氣開關怎么安裝
公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,,還有一個電子大門??戳艘幌驴諝忾_關上的銘牌,,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
知識點:配電柜
問題描述: 新裝修完家庭住宅,剛入?。近半個月出現奇怪的現象,,每天早上8:30左右,漏電保護開關跳閘,,同時漏電保護按鈕彈起(總開關帶漏保+分開關不帶漏保),。馬上按下保護按鈕,合上閘刀可正常使用,。全天使用包括晚上大功率使用均正常,,就是每天早上定時漏電開關跳閘。 問題發生可能分析: 1,、漏電保護開關質量問題(附圖在后,,好像是假貨); 2,、同層有公司,,早8:30左右上班,同時開啟空調,,造成電壓電流不穩,; 3、內部裝修電路漏電,; 4,、可能定時啟動的設備漏電:有電冰箱,燃氣熱藖爐,,其他洗衣機,、空調、風管機等沒有定時啟動,。 5,、風管機(格力空調)好像不受總開關控制,在我關閉總開關進行空調維修時,,維修師傅說空調仍然帶電,,將分開關全部關上才沒問題。 求助各位大神,,發生問題的最大可能性以及解決方案,,萬分感謝!我首先想干的是更換漏電保護開關和全套空氣開關,求推薦相關品牌,。
現在的漏電開關一般都是集漏電保護、過載保護,、短路保護等功能于一體的,,只不過漏電斷路器比斷路器多了漏電保護功能。怎樣安裝才正確這個問題原則上是:不論漏電電流值,、漏電動作時間值,、過載與短路電流脫扣值等都應該選擇上一級保護值大于下一級保護值才能避免越級分閘。置于各級過載與短路保護的脫扣電流值怎樣選呢,?在電源容量允許的情況下、家庭總斷路器(漏電斷路器)的脫扣電流值應該滿足家庭總負載電流略有余量來選擇,,[總斷路器的下一級最好用6平方毫米截面積銅芯導線多并接一個“德力西”DZ47Y—40型電涌保護器]同電涌保護器一級的各線(回)路則根據各線(回)路的負載大小〈按220V電壓220W是1A電流計算〉,、并留有適當?shù)挠嗔縼磉x擇合適安全載流量的導線、再在各線(回)路始端裝設相對應各線(回)路導線安全載流量脫扣電流值的斷路器(漏電斷路器)來保護導線,。漏電斷路器(斷路器)的短路保護功能有時要配合可靠的保護接地線或保
生活中水電是非常重要的,它不僅影響著我們正常的生活,,還對關乎著家人的安全,,不少朋友在裝修水電的時候,都非常的不上心,,直接交給師傅去做,,這樣一旦出了問題,那麻煩就大了,。那么,,在水電中的電,它的空氣開關和漏電開關哪個重要,?聽內行人這么一說,,后悔沒早點知道。電路裝修的時候,,都需要用到配電箱,,里面裝的都是開關,但是除了空氣開關以外,,還裝有漏電開關,,這兩種開關經常有人會搞混,雖然它們在外觀上很相似,但是兩者的作用還是不同的,,如果家里電路出了問題,,可以使家人不被電所傷害,這方面的作用還是一樣的,,但是兩種開關保護的對象是不一樣的,。 空氣開關主要是用來切斷電源,保護電器不受到電路燒毀,,一旦發現家中的電路有問題,,空氣開關就會自動切斷電源,它的工作原理是非常簡單的,,熱量到達一定程度的時候彎曲,,通過切斷電源來保護家中的電器不受損傷,與保險比的作用是差不多的,,也就是人們常說的跳閘,。漏電開關就是會對漏電的時候自動跳閘,相比短路等問題,,漏電會更加危險,,直接就會影響到家人的安全,所以有了它,,家里的用電才會有保障,,漏電開關的芯片在發生漏電的時候,它的內部設置就會發生變化,,使家里達到跳閘,,對線路
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,,C40A為保護整體定電流數值為40A,。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用,?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的,?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
1,、強電線路配電箱 一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好,而老住宅原有電源線都比較細,,原有的插座電路可能沒有接地線,,不符合用電安全標準,現在北京大部分老樓電路都已增容,,但都只做到家門口,,室內的不合格的線路必須全部更換,,而且要重裝配電箱。 配電箱有明裝和暗裝兩種,,明裝就是直接釘在墻上,,進出電線也是明管,暗裝配電箱是臥在墻里面,,進入電線也是暗埋,。配電箱一般裝在伸手可及的地方,可隨時打開拉閘合閘,,檢修線路,,但是位置盡量不要太明顯,可做一個裝飾遮擋一下,,網上有各種款式的配電箱裝飾畫,。配電箱的大小以分路空開的數量決定。
我是搞建筑設計的,電氣不懂,近日家里用微波爐,跳閘后櫥房,、廁所那一路電總是不定時跳閘.請來物業說買一條空氣開關,花90多元買來換上沒用啊,萬用表測量,又說接地有點電,可能和火線有點碰.把地線暫時掐了,還是沒用.我該怎么辦呀.
家用空氣開關跳閘
家用空氣開關跳閘專題,,為您提供家用空氣開關跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用空氣開關跳閘 相關的專業交流討論,,更多家用空氣開關跳閘相關內容請?jiān)L問