對家用而言,漏電保安器不宜做總控,,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關,。為什么 ,?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關,;是防止人身觸電的保護設備,,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,,能及時切斷電源,,有效地保護線路和設備,,防止火災發生,。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘,。 ③ 漏電保護器過于靈敏,。它用的是
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,,懷疑開關問題,,換掉了,還是跳,,這是什么原因呢,?應該如何解決?
從漏電保護器的工作特性解釋一下,。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,,用符號表示,。其特性是“在正弦交流剩余電流下,,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,,即“漏電超限即斷電”,。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,家用,、終端設備用的一般是30mA。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,,必須控制斷電,。在國家標準中,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%,。可以理解為:用戶購買使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,,必須切斷電源,。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品,。負載及線路用的時間久了,,絕緣能力會下降,再趕上陰雨天潮濕,,漏電可能很容易超過15mA,。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),,就會很敏感,,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(Internatio
現象描述:設備中有3個漏電斷路器,,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,,設備運行時電流大約在60-85A之間,,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,,現設定為30mA,現在頻繁跳閘,。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,,準備提升設備絕緣性,,提高絕緣電阻。 2.供電電路中有諧波存在,,諧波導致漏電誤動作,,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么,?
一 試送投運法 可分兩步,,第一步,檢查漏電保護器自身故障,。方法是:先切斷電源,,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,,再合保護器,。若無法投運,則是保護器故障,。若正常運行,,則保護器無故障。第二步,,檢查配電盤或線路,。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,,則是配電盤上有故障,。若正常運行,則不是配電盤故障,。確認故障發生在線路上,。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,對保護區進行檢查,,著重點應放在線路的轉角,、分支、
夏曄南京電力高等專科學校(210013) 摘要本文簡單分析了家用漏電保護器的作用,,說明在低壓供電系統安裝漏電保護器可以大幅度地提高供電系統運行的安全性,,對保證人身和用電設備的安全具有極為重要的意義,應在低壓供電系統中大力推廣使用漏電保護器,。 關鍵詞漏電保護器觸電安全 隨著家用電器的普及,,人們與電接觸的機會越來越多,用電設備發生故障導致人員觸電傷亡也時有發生,。為了人身安全與設備安全,漏電保護器作為一項有效的電氣安全技術裝置已經被廣泛使用,,并起到了舉足輕重的作用,,老百姓通俗地稱它為“保安器”,、“保命器”。但是有些人認為現在線路改造了,,安全程度已經提高了,,沒有必要安裝漏電保護器了。本文僅就家用單相漏電保護器的作用闡述一些淺見,。 首先從我國低壓供電系統談起,。過去,我國民用住宅低壓供電多采用TN—C系統,,即工作零線(N線)與保護地線(PE線)合一的接零系統,。這種TN—C系統存在一些不安全因素,如零線因不平衡電流的存在,,正常工作時也帶電壓,;零線斷線時,設備外殼帶相電壓,;電源線路的相線碰
我們辦公室是老樓了,加了個電磁爐中午做飯用,。屋子的預埋電線很細,,為了防止電線過負荷,我們從樓道接了根火線進屋內,,然后用屋里的地線這樣帶電磁爐,,合適為什么我們屋子的漏電保護器一直跳閘呢?漏電保護器接的是火線和零線,。不明白,。
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,,若兩個漏保同時閉合,,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘,;若只有一個漏保閉合,,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么,?如何檢查確定故障位置,?謝謝各位前輩!在線等,。說明:1.這兩路不是同一相,,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,總開關是4P空開,。
各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ,?請各位大俠解答 謝謝
用的是三相五線(3*35+2*16)的二級電箱,100A的漏電保護開關,,三級箱配的是德力西DZ47-2P-C16 問題是連接上負載一送電,,出線端就沒有電壓了(不接線有,按實驗開關要跳閘),,而且不跳閘哪位大蝦幫忙解釋一下,,新手在線等答案!謝謝,!
如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起,, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,,應檢查保護器的進,、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,,再分別斷開各組出線,,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,,還是仍然送不上電,, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良,。各個樁頭引線未接牢固,,長時間松動,會引起樁頭發熱,、氧化,,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,, 造成線路欠壓,,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題,。 與負載不匹配,。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后,。必須更換匹配的空氣開關,。 (3)電器或線路漏電、短路,。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,,再重新合上低壓斷路器便可以送電,。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決,。低壓斷路器跳開后,,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電,。當某一路合上后,,低壓斷路器送不上電,就
空氣開關也是個用電保護小能手,,它可以監測電路中的電流,當電流超過一定值時也會跳閘,。例如我們要是同時使用了幾樣大功率電器,,導致線路負荷過載了,它就會跳閘,,作用相當于以前的保險絲,。所以要全方位地保護家庭電路,就必須二者搭配使用?,F(xiàn)在很多開關已經既有漏電保護功能又有過載,、短路保護功能了。簡單地說也就是二者合一了,。你可以用這樣的開關作為家里線路的總控制,,又簡單又安全。就像這樣↓↓↓↓↓↓
家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為盬o(hù)器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,,切斷電源。 1 保護器跳閘的原因 1.1 檢查保護器所處位置的情況,。如果保護器處于潮濕或滲漏地方,,其
ups前端安裝漏電保護器老是跳閘是怎么回事
1、火線與零線接反了有什么危害 如果安裝不注意的話,,火線與零線接反,。這種情況下,火線與零線接反了不會影響到家里的電器的使用,,但對于安全用電來講,,是存在隱患的。主要是一些家電的控制開關是用來控制火線的,,如果插座處的火線與零線接反了的話,,會造成家電的控制開關控制的是零線。
我有一配電系統是兩路100安的三相四線漏電保護器,。一路送到1000米外使用,。一路就地使用。近期經常出現兩路同時跳閘的現象求指點
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的,。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視,。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護,。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。
漏電保護器跳閘是生活中比較常見的一件事,很多人對漏電保護器跳閘的原因都不了解這也是大家很想知道的,。本文就詳細的告訴了大家漏電保護器跳閘的原因,。
相信很多電工維修師傅都遇見過這事,我們家沒電了,,漏電保護器怎么也合不上,,快來看看吧,維修師傅去了之后沒見怎么維修就合上閘了,,費用一百到二百之間,其實家里沒什么問題,,就是漏電保
家用漏電保護器跳閘
家用漏電保護器跳閘專題,,為您提供家用漏電保護器跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用漏電保護器跳閘 相關的專業交流討論,,更多家用漏電保護器跳閘相關內容請?jiān)L問