  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?

  • 零線接地也漏電開關也跳閘,?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),,最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),,但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,,郁悶啦,,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,,我都快瘋了

  • 求助:空氣開關的跳閘問題

    求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,,設總漏電一個(四極),,電表是電子表,出線用雙極開關,,在斷開所有出線開關后,,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘,。該住宅樓現在沒有完全入住,,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,,C相沒用,,是否和這個有關系?

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,,現在我遇到一個頭問題,,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,,3級配電,,逐級保護,之下就是各個開關箱,,機械設備箱,,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0,。1毫秒),,2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),,這事怎么解決啊

  • 多開4個燈,,漏電開關為何就跳閘呢,?

    有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,,如果在多開4個燈,漏電就跳,!請各位給分析一下原因

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況,?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,,會是什么原因引起呢?

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題,?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器,、電磁爐,、洗衣機、抽油煙機,,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況,?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 我選的開關相線漏電能跳閘嗎,?

    我選的開關相線漏電能跳閘嗎? 我接了一臺熱水器(380V),,選用開關是3P+N漏電型,。上線端接入零線。我想問一下由于熱水器無零線,,所以下端只接入了相線,,零線接口什么沒接,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎,?

  • 關于漏電開關試驗按鈕不跳閘的問題!

    本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位

  • 求教:自動空氣開關跳閘的問題

    情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,,運行電流250A左右,,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,,負載均很小,。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,,造成該段失電,。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,,按下控制器“斷電再扣”按鈕,,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,,該段投運,。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,,到底是什么原因呢,?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢,?

  • 漏電開關與空氣開關的使用區別

    我們場是一家大型百貨商場,,很少用到漏電開關,全是空開,,請教一下在什么情況下用空開,,在什么情況下用電開關,為什么一些出租樓總制都是帶漏電的呢,?

  • 漏電開關跳閘怎么回事-急

    各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!

  • 電腦插座回路的漏電開關跳閘

    現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統,!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,,15臺電腦,!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,,白天來上班,,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,,然后就拔了幾個電腦的插座,,然后再合開關,就能合上去了,!然后再開電腦就沒事了,,都可以開得了了!請問,?,??是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢,?還有其他什么原因,,請大家分析解答一下了!??![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]

  • 漏電開關跳閘問題(疑惑,,求解!)

    工程中有幾個LED燈具回路出線漏電開關不定期跳閘,,具體情況是這樣的: 1,、燈具是LED燈具、220V電源輸入,,在燈內轉換成DC24V,,每個回路有22盞燈,每盞36瓦,,第一盞燈內裝有信號放大器,; 2、出線電纜采用ZR-YJV-3*4,,但燈具處采用3*4軟纜,每盞燈均有駁口,; 3,、出線開關為施耐德雙極16A漏電開關; 4,、燈具的開關有智能模塊控制,; 5、跳閘情況是這樣:上述幾個回路不是每次開燈都跳閘(開關沒顯示為漏電跳閘),,每次跳一兩個回路,,開燈瞬間跳,但重新手動把開關打上去,,沒事,!而且重新合閘后,回路正常,,不會再跳閘,。 想了多種可能,都解決不了:以為漏電開關太靈敏,?換了開關不行,;換智能模塊?不行;接線不良,?跟緊開關進出線,,還是不行? 電源線駁口松動會不會引起跳閘,,還是燈具問題,?請各位大蝦指點啊

  • 家中空氣開關不知為何跳閘

    長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1,、當客廳3匹空調,,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,,5min左右跳開,。2、以上電器各單獨開10min,,不跳,。3、以上兩兩電器一起開10min,,不跳,。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,,接線均不發熱,,開關是換新的。感覺不是漏電,,也不是開關問題,,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教,。

  • 空氣開關與漏電保護器的安裝

    漏電斷路器選型指南一,、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣,。漏電斷路器的連接導線截面要適當,,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面,。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二,、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護,。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,,負載電流大,,正常泄漏電流大(

點擊加載更多

漏電空氣開關跳閘

漏電空氣開關跳閘專題,,為您提供漏電空氣開關跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電空氣開關跳閘 相關的專業交流討論,,更多漏電空氣開關跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斷路器跳閘的原因

配電柜跳閘