  • 求助,!打雷后家里的插座漏保跳閘,!

    在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了??!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,,打了幾個雷,,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,,可是后來漏保就是不能用,,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,,其它的空調,,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用,!我用萬用表量火線零線又不通,,為什么漏保會跳啊,?小區的物業說是線斷了,,要換線!要1千多塊錢,,舍不得?。∷詠碚埥谈魑淮髱?!{:1_105:}

  • 一打雷進線總開關就跳閘

    我負責一項工程,,一打雷開關就跳閘,經查原來是開關的失壓線圈上的二級管被燒毀了,,所以引起開關失壓而脫扣跳閘,,開關是正泰公司生產的DW17開關。而在開關的電源進線處有3個氧化鋅避雷器,型號是:HY1.5W-0.5/2.6,,請問各位朋友有什么好的解決方案,。在此多謝了:handshake

  • 求教,GCL低壓總開打雷總跳閘

    我負責一工程。變壓器為1250KVA,。GCL低壓柜,,低壓開關采用球宇開關。想不明的是下雨一打雷就跳總開關,。進線開關設有避雷器,。在低壓柜槽鋼只有一個16MM圓鋼鐵接地。請問,。,。為避免再次跳閘。,。是不是需加裝一個接地圓鋼,。。,?還是大樓本身防雷有問題,??請各大蝦幫忙,。,。

  • 請教雨天打雷時,低壓進線總開關跳閘,,什么原因,?

    我們選的是常熟開關廠生產的空氣開關1600A,雨天打雷時,,低壓進線總開關跳閘,,不知是什么原因,該如何解決這個問題,?請高手幫幫忙,,謝謝了。

  • 大哥們幫幫我,打雷停電了,,我這是跳閘還是外面變壓器的問題

    我就一小白 ,,要是是跳閘了我該推那個 

  • ABB F202 AC 系列2極電磁式漏電在打雷天跳閘?

    ABB F202 AC 系列2極電磁式漏電在打雷天跳閘?

    只在打大雷時三個紅字標識的漏電開關一起跳閘1,閃電入侵保護(漏電自身能感應閃電?或入侵使線路漏電?)2,誤動作?(開關都是ELM,不是抗干抗強)3,???為什么會跳閘,要如何避免跳閘?PS:農村房,無防雷保護,簡易地線,正常使用時線路總漏電電流在2毫安以下

  • 打雷的時候低壓電機跳閘,,高壓電機不跳是怎么回事?

    今天一個鋼廠的朋友問,,他那里的低壓電機在打雷的時候老是跳閘而高壓電機不跳,,是什么 原因?我認為是接地方面或控制那塊有問題,,大家認為呢,?

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),,再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,,請各位大俠幫忙解答一下,。

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘,?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載,、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量,!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方,、6平方的線纜,,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),,4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘,?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,,我是百思不得其解啊

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦,?

    10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次。每次都要自己去合開關,。非常麻煩,。敬請高手分析解決

  • 多開4個燈,,漏電開關為何就跳閘呢?

    有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,如果在多開4個燈,,漏電就跳,!請各位給分析一下原因

  • “家保”跳閘原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,,使一些客戶不理解,。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑,。事實上,這是因為盬o(hù)器有它的特殊功能,,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,,切斷電源,。 1 保護器跳閘的原因

  • KYN28柜過負荷跳閘的凝問

    本帖最后由 何躍進 于 2014-12-27 17:13 編輯 校區內有幾臺變壓器,其中一臺10KV出線柜控制一臺500KVA變壓器,,互感器30/5,。前天清晨7點跳閘(近一個多月,跳閘三次,,都是過負荷,,在白天觀察兩次低壓側電流為500A左右),綜保顯示過負荷電流為6.45A,,整定電流為6.8A,,按說在清晨負荷很小,整定也很大,,不知什么原因,,請各位大俠分析一下

  • 在線求教越級跳閘的問題

    今天我公司35KV變電站發生10KV母線故障,10KV母聯開關瓷瓶處落鳥造成母線短路,。兩臺主變跳閘,,一臺顯示故障為差動速斷,另一臺顯示為高后備過流工段動作,。請問為什么低后備沒有動作而是高后備與差動動作,。運行方式 兩臺主變并列運行,低后備保護投復壓過流 高后備投復壓過流,。10Kv有PT 35kv無PT,。差動投差速 比率差動。在線求教高手是什么原因造成了越級跳閘,。

  • 關于變壓器超溫跳閘的問題

    這是臺800KVA箱變,,接了微機保護,一直是超溫跳閘,,現在沒有接任何負荷,,哪怕剛好把閘合上,,結果最多一分鐘就跳,如果不接溫控器,,不跳,,以為溫控器壞了,但是把溫控器換了,,接上還是跳,,溫控器我們設定是150度跳閘,現在把超溫跳閘退了,,不跳閘,,接上負荷能使用,現在已經兩天了,,還在正常使用中,,請專家幫忙診斷一下,這究竟是什么問題,,是不是微機保護換了,?但是原來的廠家已經垮了,找不到同一品牌了,,而且現在我們技術有限,,怕改線奈不何