10kV的一個碎石廠,,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關,。定值為200A,。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次,。每次都要自己去合開關。非常麻煩,。敬請高手分析解決
如題,,21柜總開關630A的4極漏電,,下方出線開關NM1-100/80A到一照明配電箱,,照明配電箱原來有兩只DZ47LE-32/1P+n C25A漏電開關,分別出線到兩個房間的插座?,F(xiàn)場電工覺得開關小了,,就給換了一只63A 3P+n的漏電開關,而且沒有換線,,也沒有給開關的B相進線,,出線直接接開關的A,C相了,,中性線壓一起接開關上的,,前一陣一直好好的,今天問題來了,,其中一個房間的插座只要一用電(如空調,,打印機)就跳21柜630總開關。但就不跳63A那只(63A開關是好的),!把我搞暈了,。后來我們設計來了,把63A開關那兩根出線只接在A相上,,就好了,。我問是怎么回事,他只說原來那么接是錯的,,但我還是不懂啊,,各位大師還請給小弟解惑啊,?
請教一個問題,,我單位的低壓進線柜總是無故的跳閘,使用的斷路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完閘檢查沒問題就可以合閘,低壓系統是兩臺進線柜和一臺母聯柜,,他們之間有互鎖,,我想請問除了開關會導致跳閘以外,互鎖的中間繼電器會導致無故跳閘嗎,,先謝謝了
剛剛接到西安金威啤酒現場工程師的電話,,說低壓柜的進線計量柜的斷路器老是跳閘,,跳閘情況是:不間斷跳閘,有時送電10分鐘跳,,有時兩個小時左右,,對此他做了以下檢測:1:把失壓線圈拆了;但是還是會跳,。2:把母聯柜的開關主體跟進線柜的本體調換過來,,還是跳。開關用的是ABB F系列的開關,,根他觀測不會存在過流現象?,F(xiàn)在老是跳閘嚴重影響他們生產,請各位大神分析一下到底是什么原因,?;蛘哂惺裁捶治鰡栴},排除故障的辦法,。真的很著急啊~~~~~
我選用單元開關箱漏電開關為DZ20L-400/4300型的,,漏電電流為300~500mA,分戶箱漏電開關漏電電流為30mA,為什么單元漏電開關總是跳閘,,而分戶箱漏電開關不跳閘,,沒有發現電纜和線路漏電,幫忙解釋一下是什么原因,?
漏電保護開關總是晚上跳閘,是什么問題針對上面只有提出的問題,,我們來深入分析一下漏電保護開關在晚上頻繁跳閘的原因:漏電保護開關的跳閘是因為檢測到下端線路中漏電流超過了漏電保護動作值,。晚上一般是家庭的用電高峰時段,特別是夏天或者冬季,,會用到很多大功率電氣設備,,像空調,、電熱爐等,一些不正規的廠家制作的漏電開關粗制濫造,,工藝極其不過關,,漏電流動保護值差異性較大,當負載電流過大容易引起漏電開關誤動作,,這里建議選擇正規廠商的產品,,可以提供更加安全的保障。一般來說,,像這種情況多是是線路中的絕緣出現了問題,,使得火線或者零線對地產生漏電流從而引起漏電開關跳閘。在我們之前處理過的一些案例中,,有以下兩個案例可以參考:案例一:某客戶家衛生間長期通風不佳,,插座部分的墻體陰暗潮濕,導線接頭氧化嚴重,,經常是洗完澡一段時間后漏電保護跳閘,,后來經排查是洗澡后,衛生間更加潮濕,,導線對墻體的絕緣變差,,導線對墻體產生漏電流。后來經過對墻體進行防水處理,,同時更換導線與插座,也在插座上安裝了防水罩,,使得該問題得到解決,。案例二:某客戶家到夏天以后,天氣炎熱,,兩臺
低壓電容補償共96kvar,,采用共補,,配置為8路12kvar電容,微斷為正泰DZ47-60 D25A,,接觸器為正泰CJ19-25,。電容器BSMJ-0.45-12-3.無電抗器。詢問電工,,系統電壓之前為350V,,最低時是330V,調節變壓器檔位,,使空載電壓提高到410V,。負載為電機?,F(xiàn)在仍然跳閘,求大神分析下原因,,是否是諧波影響,?
家里衛生間一個雙聯燈開關和一個五孔插座安裝在一起。雙聯燈開關分別控制一個頂燈和一個鏡前燈,。頂燈就是原來的線,,鏡前燈一根線和插座的三根線穿一根管,這是線路改造時弄得,。記得原來是可以正常使用的,,但鏡前燈壞了換了個新的后就出問題了。一開鏡前燈,,插座回路會跳閘,,而且插座回路火線零線均有電壓,鏡前燈不亮,,而且燈的兩端也有電壓,。保持鏡前燈開啟狀態,合上插座回路,,插座零線不帶電壓了,,燈也亮了。把鏡前燈關了,,再開依然跳閘,。[ 本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 編輯 ]
基本情況概述:1號盤:總開關額定電流800A,,速斷定值為8倍額定電流。2個分開關1-1,,
10KV主變開關總是無故跳閘,,掉牌顯示是過流故障,,可跳閘時沒有帶任何負荷,變壓器空載運行,。變壓器容量800KVA,。跳閘發生比較隨機,有時候幾個月一次,,有時候一個月一兩次,。檢查變壓器外觀無任何故障跡象(還沒有做過耐壓試驗,過幾天再做),,請大家幫胦分析分析是哪的原因,。開關柜及二次接線煤塵較多,有一段時間沒做清掃了,,會不會跟這有關,?但我看過二次接線及端子排了,雖然塵土較多,,但還不至于引起線間的連電故障,。還有不是開關自身的問題,因為已經更換過開關備件了,,問題沒有得到解決,。很迷茫,請大家幫幫我?/p>
我們有2臺1.5KW的潛水泵,,一用一備的,,配的電纜是RVV4*1.5,長度約50米,,正泰牌熱繼電器最大電流是4A,,設定在3.6A。現1號泵啟動正常,,但5分鐘后熱繼電器自動跳開,而2號泵則一啟動就跳,。將這兩臺泵的電纜端子互換后,,則情況正好相反。請問是什么原因造成的,,是不是熱繼電器選小了或壞了,?
家庭都裝有漏電開關,時常發生跳閘現象,如果一天跳幾次,找不到原因,就讓人實在很煩惱!有的是屬漏電引起的正常跳閘,有的并非是漏電引起的跳閘,但為了用電安全,我們通常都會安裝漏電開關,。漏電開關在電路出現故障的時候都會自己自動跳閘,,但是漏電開關怎么跳閘的,人們都不了解,要怎樣才能使得大家更好的使用漏電開關呢?開關即跳大家都有沒遇到過,所以三相四相制接漏電開關一定要接四極漏電開關,即零線必須經過漏電開關,。三相漏電開關跳閘是因為安裝不良,如果漏電保護器在安裝時各接線柱未接牢固,時間一長,往往會導致接線柱發熱氧化,使電線絕緣層被燒熱連在一起,其實在一個鐵芯上有兩個組:一個輸入電流繞組和一個輸出電流繞組,,當無漏電時,,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,,就不會在第三個繞組上感應出電勢,,否則第三繞組上就會感應電壓形成,經放大去推動執行機構,,使開關跳閘,。正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,,方向相反,,總和為零,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,,二次繞組無輸出,,自動開關保持在接通狀態,漏電保護器處于正常運行,。當被保護電器與
情況這樣,,如圖!A21端子通過轉換開關或按鈕進行跳閘,,A24通過斷路器常開接點連跳圈,。A17連正電源,A27連負電源,。故障說明:1.按一下按鈕,,跳圈不動,跳閘回路一直導通導致跳圈燒掉,。2.排除跳圈和輔助接點問題,,因為直接將正電源連至A24,可以將斷路器跳掉,。但我這邊跳閘時A24輸出的也是大概225V的直流電壓,,為什么就跳不掉跳圈呢?3.合閘后我這邊的A24居然有電壓輸出,?現場緊急調試,,而且這個操作回路的板子已經換了兩塊全都是這樣的。真是奇怪,,麻煩各位大俠幫忙解決看看可能是哪里出的問題,。小弟萬分感激!
11臺單相熱水器,,每臺2.1KW,,那么總功率為11*2.1=23.1KW。
有一工地使用了塑殼為50A,瞬時保護設定動作12In,,當產品起動后過十幾分出現分?,拆開發現產品的A,C相因分斷電流洱損嚴重,,負載為佳木斯產的電機,,額定功率30KW,額定電壓660V,,額定電流為32A,;現場實際電壓為700V左右。經檢查線中絕緣沒問題,,但為何出現這種情況請哪位前輩或遇到過類問題的高手給予解答不勝感激,!
請教各位高手師傅:有一問題請教、剛裝修一商場,、三層,、每層900平方米,各樓層分箱是160A空開,,商場配電柜是400A漏電保護器,,總配電室是600A漏電保護器,總配電室到商場配電柜十五米,,也不是天天跳閘,,隔三差五總是要跳閘,開空調和照明滿負荷100-120安,,請教高工指教。謝謝