有人問過我這樣一個問題,,在家用電暖氣的時候,,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,,開關是完好的,,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備,。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過,。但是夜里總會跳閘,,要跳好幾次。每次都要自己去合開關,。非常麻煩,。敬請高手分析解決
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,,跳了之后還能推上去,,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題,?我們該選擇多大的空氣開關好呢,?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器,、電磁爐,、洗衣機、抽油煙機,,有幾個燈等,,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,,針對這個案例,,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大,。所以在電源線足夠大的情況下,,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),,至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),,同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),,漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換,。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
剛裝修好的房子,沒接任何電器,,結果空調那一路線老跳閘,,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),,但有時又一點問題沒有,,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,,兄弟們幫幫我,,施工隊老找不出問題,,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1,、當客廳3匹空調,,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,,5min左右跳開,。2、以上電器各單獨開10min,,不跳,。3、以上兩兩電器一起開10min,,不跳,。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,,接線均不發熱,,開關是換新的。感覺不是漏電,,也不是開關問題,,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教,。
如題,,21柜總開關630A的4極漏電,下方出線開關NM1-100/80A到一照明配電箱,,照明配電箱原來有兩只DZ47LE-32/1P+n C25A漏電開關,分別出線到兩個房間的插座?,F(xiàn)場電工覺得開關小了,,就給換了一只63A 3P+n的漏電開關,而且沒有換線,,也沒有給開關的B相進線,,出線直接接開關的A,C相了,,中性線壓一起接開關上的,,前一陣一直好好的,今天問題來了,,其中一個房間的插座只要一用電(如空調,,打印機)就跳21柜630總開關。但就不跳63A那只(63A開關是好的),!把我搞暈了,。后來我們設計來了,把63A開關那兩根出線只接在A相上,就好了,。我問是怎么回事,,他只說原來那么接是錯的,但我還是不懂啊,,各位大師還請給小弟解惑?。?/p>
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,,讓老電工都懵圈了! 事情
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,,兩臺30KW羅茨風機,,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,,負載均很小,。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,,造成該段失電,。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,,按下控制器“斷電再扣”按鈕,,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,,該段投運,。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,,到底是什么原因呢,?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢,?
公司里面有一個空氣開關只要停電,,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,,還有一個電子大門,。看了一下空氣開關上的銘牌,,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
剛剛接到西安金威啤酒現場工程師的電話,,說低壓柜的進線計量柜的斷路器老是跳閘,,跳閘情況是:不間斷跳閘,有時送電10分鐘跳,,有時兩個小時左右,,對此他做了以下檢測:1:把失壓線圈拆了;但是還是會跳,。2:把母聯柜的開關主體跟進線柜的本體調換過來,,還是跳。開關用的是ABB F系列的開關,,根他觀測不會存在過流現象?,F(xiàn)在老是跳閘嚴重影響他們生產,請各位大神分析一下到底是什么原因,?;蛘哂惺裁捶治鰡栴},排除故障的辦法,。真的很著急啊~~~~~
問題又來了,,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A,。這個保護整定電流有什么用,?具體怎么用?不太懂,。還有斷路器有3p的也有4p的,,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
我是搞建筑設計的,電氣不懂,近日家里用微波爐,跳閘后櫥房,、廁所那一路電總是不定時跳閘.請來物業說買一條空氣開關,花90多元買來換上沒用啊,萬用表測量,又說接地有點電,可能和火線有點碰.把地線暫時掐了,還是沒用.我該怎么辦呀.
漏電保護開關總是晚上跳閘,,是什么問題針對上面只有提出的問題,,我們來深入分析一下漏電保護開關在晚上頻繁跳閘的原因:漏電保護開關的跳閘是因為檢測到下端線路中漏電流超過了漏電保護動作值。晚上一般是家庭的用電高峰時段,,特別是夏天或者冬季,,會用到很多大功率電氣設備,,像空調、電熱爐等,,一些不正規的廠家制作的漏電開關粗制濫造,,工藝極其不過關,漏電流動保護值差異性較大,,當負載電流過大容易引起漏電開關誤動作,,這里建議選擇正規廠商的產品,可以提供更加安全的保障,。一般來說,,像這種情況多是是線路中的絕緣出現了問題,使得火線或者零線對地產生漏電流從而引起漏電開關跳閘,。在我們之前處理過的一些案例中,,有以下兩個案例可以參考:案例一:某客戶家衛生間長期通風不佳,插座部分的墻體陰暗潮濕,,導線接頭氧化嚴重,,經常是洗完澡一段時間后漏電保護跳閘,后來經排查是洗澡后,,衛生間更加潮濕,,導線對墻體的絕緣變差,導線對墻體產生漏電流,。后來經過對墻體進行防水處理,,同時更換導線與插座,也在插座上安裝了防水罩,,使得該問題得到解決,。案例二:某客戶家到夏天以后,天氣炎熱,,兩臺
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
我選用單元開關箱漏電開關為DZ20L-400/4300型的,,漏電電流為300~500mA,分戶箱漏電開關漏電電流為30mA,為什么單元漏電開關總是跳閘,,而分戶箱漏電開關不跳閘,,沒有發現電纜和線路漏電,幫忙解釋一下是什么原因,?
空氣開關總是跳閘