亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,,運行一,、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢,?

  • 多開4個燈,,漏電開關為何就跳閘呢,?

    有一個燈具店,,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,,現在有一個問題是開20個燈沒有事,,漏電不跳,如果在多開4個燈,,漏電就跳,!請各位給分析一下原因

  • 零線接地也漏電開關也跳閘,?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘,。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電,。想請教一下行家,,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘,?這種漏電開關的漏電保護原理是什么,?謝謝

  • 求救一個漏電跳閘的問題

    100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白

  • 求助,!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,,設總漏電一個(四極),電表是電子表,,出線用雙極開關,,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,,漏電開關能合閘,。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,,B相其次,,C相沒用,是否和這個有關系,?

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,,我現場用的是TN-S系統,,3級配電,逐級保護,,之下就是各個開關箱,,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,,整個3級箱(動作電流在30毫安每0,。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),,A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),,這事怎么解決啊

  • 關于漏電保護器跳閘的問題

    有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,,房間里插了5臺電腦,,2臺打印機,一臺熱水器,,這幾天漏保老是跳,,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,,漏保下端測對地絕緣電阻,,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,,換掉了,,還是跳,這是什么原因呢,?應該如何解決,?

  • 請教這個漏電保護器跳閘的原因

    各位大俠 有某些問題想請教大家 現有一表箱 進線開關 為DH-A 智能電氣監控 然后 經過表到進戶開關(單p微型斷路器) 進線開關沒有合閘 為什么DH-A上面顯示有漏電電流 ?請各位大俠解答 謝謝

  • 漏電保護器跳閘排查三招

    一 試送投運法 可分兩步,,第一步,,檢查漏電保護器自身故障。方法是:先切斷電源,,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除,,再合保護器,。若無法投運,則是保護器故障,。若正常運行,,則保護器無故障。第二步,,檢查配電盤或線路,。方法是:先將各路出線或熔斷器切斷負荷,若無法運行,,則是配電盤上有故障,。若正常運行,則不是配電盤故障,。確認故障發生在線路上,。 二 直觀巡視法 巡視人員根據故障現象進行分析判斷,對保護區進行檢查,,著重點應放在線路的轉角,、分支,、

  • 臨時箱變漏電斷路器跳閘

    各位高手,,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,,一共三層,,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源,。最近箱變總是跳閘,。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,,運行三個小時箱變跳閘,。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳,。下午一起送電,,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題,。請各位高手指點一下,!感激不盡!

  • 多級漏電保護時常越級跳閘,?

    多級漏電保護時常越級跳閘,?

    來源:電力之窗 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除

  • 如果簡單區分漏保短路和漏電跳閘?

    如果簡單區分漏保短路和漏電跳閘,?

    也有許多電工在電源開關發生漏電是分不清是漏電跳閘還是漏保短路,沒有查清對癥就沒法下手,,所以今天就來談談如何區別漏保短路和漏電跳閘,。 漏電是指因絕緣層損壞,原本不應該有電的物體帶電了,,可能會造成人觸電等安全事故,。短路是指因火線和地線短接造成打火,保護開關動作跳閘或保險熔斷進行安全保護,。 漏電跳閘時開關面板會有一個方形按鈕彈出,,必須將它按下去,斷路器才能再合閘,。而斷路或者過負荷跳閘后,,一般半分鐘后就可以再合閘了,那個方形按鈕不會彈出,。 如果漏電跳,,右上角那個突出橢圓點會突出來,如果不按下去就開關不能合閘,。 短路跳閘的話,,漏電那里不用按,能合閘

  • 漏電保護器頻繁跳閘,請問怎么辦,?

    現象描述:設備中有3個漏電斷路器,,分別接三相火線和零線,漏電斷路器額定電流為單相125A,,設備運行時電流大約在60-85A之間,,設備漏電動作電流設定值有30mA,50mA,100mA三檔,按公司要求,,現設定為30mA,現在頻繁跳閘,。 1.斷路器下方主要是設備加熱使用,大約有22個加熱設備,,懷疑一:每個設備正常運行時的漏電電流相加已經大于30mA,,準備提升設備絕緣性,提高絕緣電阻,。 2.供電電路中有諧波存在,,諧波導致漏電誤動作,,目前已在漏電斷路器前方加設濾波器,請問有用么,?

  • 請教:為什么兩個漏電保護器同時跳閘

    現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,,則任意一個房間的插座用電,,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,,則相應房間的插座能正常工作,。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置,?謝謝各位前輩,!在線等。說明:1.這兩路不是同一相,,輸入相線分別是綠色和黃色,,輸出都是紅色火線。2.這是新建筑,,剛交付使用,。3.跳閘的漏保是2P漏保,總開關是4P空開,。

  • 如何避免漏電保護器頻繁跳閘,?

    從漏電保護器的工作特性解釋一下,。市面常見的“漏電保護器”一般為"AC"型剩余電流保護器,用符號表示,。其特性是“在正弦交流剩余電流下,,無論突然施加或緩慢上升確保其脫扣”,即“漏電超限即斷電”,。該保護器主要保護參數是“額定剩余動作電流”,,家用、終端設備用的一般是30mA,。當“漏電保護器”檢測到負載電路中的“漏電”電流值達到該值時,,必須控制斷電。在國家標準中,,還有一個一般不為用戶所知的參數“額定剩余不動作電流”,,其標準值為“額定剩余動作電流”的50%??梢岳斫鉃椋河脩糍徺I使用的“額定剩余動作電流”為30mA的“漏電保護器”,,當其檢測到負載回路有15mA以上“漏電”時,,即有可能切斷電源;當其檢測到負載回路達到30mA“漏電”時,,必須切斷電源,。單就剩余電流來說,在15~30mA之間有保護動作均為合格產品,。負載及線路用的時間久了,,絕緣能力會下降,再趕上陰雨天潮濕,,漏電可能很容易超過15mA,。如果您恰巧趕上了一個“額定剩余不動作電流”比較小的(比如16mA,也在合格范圍之內),,就會很敏感,,老跳閘。30mA保護是國際電工委員會(Internatio

  • 路燈安裝漏電開關后跳閘反思

           前段時間接到某路燈管理單位電話,,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,,無法合閘。接到電話第一時間趕到現場處理情況,,到達控制柜通電測試,,智能漏電開關確實無法合閘,經現場絕緣測量,,黃0.008 綠0.016

  • 這樣的條件怎樣才能使漏電不跳閘呢?

    多層照明總柜安裝的總開關為3P+N漏電開關,,實際使用中總是跳閘,,經現場查看用戶進線為“三相四線”(N、PE合用),,而配電柜為“三相五線”,,怎樣才能使漏電不跳閘呢?

  • 為什么三極漏電接零線會跳閘

    三極漏電開關,,如果接零線,,合上開關會立刻跳閘。如果改用四極漏電開關則不會跳閘,。請教大蝦們,,是什么原因?請?jiān)诶碚撋辖o予解釋