本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,,一共有四個回路,分別是照明,、插座和兩路空調,。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了,。
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載,、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護,。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方,、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A,、6平方的線纜載流量在32-40A,。 因為電纜存在電阻,,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,,電纜的熱效應也就越大,,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小,。 電線燃燒了空氣開
兩個單p的c10空開并聯,,分別連兩個掛壁空調,當我推其中任何一個空開的時候,,所連的空調正常使用,,但是兩個一起推上去之后,兩個空開就都會跳,?哪位大神可以解釋下,。
一般來講,,空開跳閘可以分為三種形式,,即短路跳閘、故障跳閘和漏電跳閘: 一,、短路跳閘: 在導線短路的時候,,空開是合不上閘的,一合閘空開就動作,。假如是家用電器出現短路故障,,在不使用的時候,空開不跳閘,,一打開處于短路狀態的家用電器,,空開立刻跳閘,。這種情況下,就要找組線的電工師傅用萬用表測量一下,,找出短路點排除故障,。
空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全,。
有一3相9kw熱水器,因溫控失靈,,水蒸氣熏到上方一100a漏電空開,時間很長,,有人聽到一聲巨響,發現空開燒壞,,拿一木棍將其關斷,。事后,我們分析問題時,,感到納悶怪,!100安漏電空開燒壞沒跳閘 ,大家來分析分析,,謝謝大家
空開即空氣斷路器,,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載,、短路,、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理:空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護,。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方,、4平方,、6平方的線纜,對于單相電源來講1KW約為4.5A,,2.5平方的線纜(單芯
現在一個直流屏應用在 一個化工廠內 交流進線為單獨從低壓配電柜中引出.現在 交流輸入開關 老是跳閘.空開為 siemens 2P 的10A ,一個月中 有6到7次 跳閘.但是直流屏內整流器無故障,合上后有可以正常工作.常規交流進線電流 也就5A .請教 是什么原因 能夠造成這種現象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
我們在網上經??吹竭@樣的情況,,那就是電線著火了,空開卻不跳閘,,看到這里是不是很奇怪,,是不是空開壞了?那可不一定,,今天我們分析一下空開不跳閘的原因 空開就是空氣開關,,家用的我們叫小型斷路器,讓空開跳閘有以下幾個方面
家里總控空開沒有問題,只有分管插座的空開會無規律的跳閘,,有時候用的時候不跳,,沒用的時候跳,有時候用的時候也跳,,有時候所有插座下的東西全拔了也跳,,搞不清楚狀況了,就大神幫忙分析下唄,!謝謝……
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備,。并能在線路發生過載,、短路、欠電壓的情況下保護線路安全,。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。
一,、空氣開關跳閘故障原因分析跳閘主要有三種情況:1.線路哪里有問題,有線路接地了,,或者線路碰頭了,,可以找專業人士進行檢修。2.家里的家用電器有問題,,要一個個排查過去,。3.電流負荷過大在排除了前兩種情況后,可以確定造成空氣開關跳閘的原因是負荷電流超過了配電斷路器的額定電流或者出現短路故障導致電網電流瞬間急劇增大,,斷路器跳閘是正常保護動作,,三相負荷不平衡因為某一相的電流值高于其他兩相,可能導致該相負荷電流超過斷路器的額定電流,,即單相過載,,從而引發斷路器的過載保護,導致斷路器跳閘,??諝忾_關會跳閘的原因一般有四個:過載保護、電路短路,、漏電,、欠電壓,這些都會造成空氣開關的跳閘,。 1,、線路老化漏電,這樣會造成火線和零線都有電,。這個時候可以檢查漏電保護器,,如果跳起則表示電器漏電。 2、負載的接頭不夠牢固,,
空開在電路中的功能作用是當發生超過允許極限的過載,、短路及失電壓時自動分斷電路,,以及在正常條件下作為電路的不頻繁接通和分斷。電線的功能應能承載最大負荷電流的需要,、并且要能抗一定的機械拉力,、能承受一定的電壓等。現在的問題是電線都燃了空開不跳閘,。據此分析如下:一,、電線的載流量選用上用錯了。電線的選用一般要符合安全性,、正確性,、抗機械拉力等要素。電線的安全載流量一般都應大于1·5倍的用電負荷額定電流,。應根據裝置布線的不同選用不同的電線,。如塑護套線、塑電纜線,、單股,、多股塑銅芯、鋁芯等多種電線,。還應根據不同的場所選用不同電線,。如粉塵、高溫,、潮濕,、文化娛樂場所、舞臺等都有不同的要求,。電線的選用應優選符合國標的電線,。偽劣電線應拒絕安裝。電器安裝必須弄清電氣要求,。必須知道用電最大額定電流才能正確選用符合要求的電線規格,。
本單位委托一家維保單位對開利中央空調1000冷噸19XR系列的離心機進行保養:兩項工作同時進行:一:更換冷凍油、油過濾器,、冷媒過濾器等,。二:進行水處理1.保養前有開機調試,面板顯示冷凝壓力過高,,壓縮機停機,。不到十多分鐘自動停機。由于本主機自投入使用長達兩年多,,均未進行維保,。 2.該維保單位先進行水處理,將冷凝器進行通炮,,更換油過濾器以及更換將近50升的開利冷凍油,。3.經過6個小時的預熱后,進行試機,,沒想到的事情發生了:機子在2.5分鐘的等待過程中,,只聽見有三秒左右壓縮機啟動的聲音,前端空開突然跳閘(本機控制柜未跳閘),。又開了一次,,一樣跳閘。后來懷疑是冷凍油未進行加熱,,到12個小時后,,第三次開
請教高手,,望不吝賜教。我這里有一個項目,。就地控制柜內的顯示元件及控制類的繼電器都是直流220V,,而用戶供給的只能是交流的電源(AC220V),故在柜內安裝了一交變直的整流模塊,,根據負荷選擇了440W模塊,,容量及模塊質量是肯定沒問題的,因為容量是自己核算,,模塊生產廠家是一軍工廠商的工業級產品,。但是可以質疑該模塊的工作方式現在問題是這樣,為了保護該模塊,,在其前面加了一保護空開,,型號是ABB的S261-B6,在做試驗時,,試驗時狀態基本是空載(就幾W的負荷),,該空開會跳(第一次送上,,但后面跳過一次后就在也送不上),后來換成S261-B10的,,比如送10次吧也會跳2-3次,,沒辦法,最后換成了S261-K6的,,在做試驗的過程中就偶然跳過一次,。后來用示波器做了一下測試,其信息及圖片如下該結果是直流電源在空載下測得,。圖片中采樣信號100mV =電流1A見附件問題基本就這樣。因為問題過程比較復雜,,描述未必全面,,如大家有細節想了解的盡量問。這里有幾個疑問:1.根據負荷來算ABB
原有配電柜,,有一排1P,2P空開和2P漏電保護開關等,,總共的數量大概在12路左右,。負荷分別為照明、插座(ICU設備用),。相關空開的跳閘狀態監控,。請問有哪幾種方式比較合理?,?,?我這里能想到的有以下幾種方式:1、每個輸出回路增加SD報警接點或者OF輔助接點,;這種情況會造成原空開的位置變動比較大,;改造周期長;2,、增加光電傳感器,,備用回路(暫時未接輸出線的回路)都合上開關。但是維修什么的情況下,,容易造成誤報警,;3、每個輸出回路增加一個輔助中間繼電器(采用端子式的繼電器),,但是會增加很多的繼電器,;以上3種方法都有缺陷,。
新裝修了一套房子,別墅4層樓,,小區配電箱電表前空開是3P三相三線100A,,表后是63A三相三線空開,家里總空開是40A三相4線空開,,家里裝了中央空調,,外機空調是2個1.5P的,昨天測試空調加熱功能,,4層樓所有送風全開,,所有燈具全開。5臺電視全開,,10分鐘后家中總空開跳閘,,表后空開不跳,后找電工過來換了家中空開為100A三相四線空開,,再次測試,,出現家中總空開不跳閘,表后空開跳閘,,電工說表后空開需要換成100A的空開合理嗎,?換了以后家中短路,空開能靈敏反應嗎,?
本帖最后由 霍建華交換機 于 2015-4-25 16:21 編輯 家里衛生間插座的空開,只要我一開浴霸(照明,,風暖集成的)就跳閘家里照明和插座分開的 ,,都有單獨的空開 浴霸應該用的是 照明空開,但是卻跳的是衛生間插座空開,。是什么原因呢,?
電線著火了,,空開卻不跳閘,,看到這里是不是很奇怪,是不是空開壞了,?那可不一定,,今天我們分析一下空開不跳閘的原因: 空開就是空氣開關,家用的我們叫小型斷路器,,讓空開跳閘有以下幾個方面: 1·過載跳閘,,就是說總負荷電流過大,超過了空開本身的額定電流值,,所以空開就會跳閘,; 2·欠壓跳閘,就是說電壓過低,,空開會起到自動保護的作用,,所以會跳閘; 3·線路短路跳閘,,線路短路以后,電流會瞬間增大超過空開設定額定電流值,,所以會跳閘,; 4·火線接地跳閘:火線接地也就是火線漏電,火線漏電后跟地線形成了回路,,有了220伏電壓,,所以形成了短路,短路后電流瞬間增大,,超過空開本身額定電流值,,所以會跳閘。 電線著火的原因有以下幾個原因: 1·電線過載,,也就是電線超負荷,,引起電線發熱,發燙引起電線著火,,因為電線外皮是塑料,,很容易引起著火; 2·電線接頭虛接,,電線接頭接的虛,,在電流經過接頭時,會引起火花,,所以電線會著火,; 3·電線老化,電線經過