由于市政改造,,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑,。請問除了直埋方式外,,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式,?怎么做,?國家是否有相關的標準、規范,?
1 自容式充油電纜線路高差超過本規范第3.5.2條的規定,,且需分隔油路時,應采用塞止接頭,。2 電纜線路距離超過電纜制造長度,,且除本條第3 款情況外,,應采用直通接頭。3 單芯電纜線路較長以交叉互聯接地的隔斷金屬層連接部位,,除可在金屬層上實施有效隔斷及其絕緣處理的方式外,,其他應采用絕緣接頭。4 電纜線路分支接出的部位,,除帶分支主干電纜或在電纜網絡中應設置有分支箱、環網柜等情況外,,其他應采用T 型接頭,。5 三芯與單芯電纜直接相連的部位,應采用轉換接頭,。6 擠塑絕緣電纜與自容式充油電纜相連的部位,,應采用過渡接頭。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,,已有十年工程施工經驗,,主要業務范圍:輸電工程、變電工程,、配電工程,、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
求助10kV電力電纜于公路隧道內敷設是否有什么具體要求,?是否有相應規定,?謝謝
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
現將北京市某監理公司出具的《電力電纜敷設工程質量評估報告》傳上。供網友參考,。
本帖最后由 li8215011 于 2015-9-18 13:27 編輯 不知怎么,,突然覺得有點鉆牛角尖了,,還請各位大俠幫助,在建筑電氣常用數據圖集中,,有關于電力電纜穿管最小管徑選擇的說明,,可是,在實際中,,例如:有電纜為:KJV22-4*120時,,這個電纜穿管時怎么考慮?如果看圖集里的說明,,需要根據電纜截面的大小選擇穿管的管徑,,但是,在敷設電纜為KJV22-4*120時,,根據120(單根電纜纜芯的截面積)確定呢,?還是根據480(整根電纜截面積選擇,,四根單根電纜截面積之和)確定呢?,,其實,,大家都明白按照前面的選,我不是太明白,,既然是按照截面積選擇保護鋼管的管徑,,為什么沒有480或者電力電纜的各自實際的截面(或者比較相近的截面)選擇呢?求明白,?謝謝,。 補充的,應該按照整根電纜的外徑選,,之前有的內容寫錯了,,不過有人指出錯誤了,所以,,補充一下,。謝謝!再次補充一下,,電纜應該是YJV22-4*120,,謝謝朋友指出錯誤。
電力電纜為低壓(1kv)電力電纜,,控制電纜為低壓交流控制電纜(220v/380v),,這兩種電纜可以敷設在同一電纜橋架嗎?或者中間加隔板,,可以嗎,?
直埋敷設要注意什么?在什么情況下采用,? 直埋敷設,,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞。 1,、如果不會受到大的沖擊,,直接敷設是可以的。 2,、如果可能受到一些比較大的沖擊,,但強度可以控制在一定范圍,可以考慮鎧裝直埋,。 3,、如果外力更大,就需要采用保護套管了,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以,。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,,節省材料和人工, 缺點:維護不便,,如果要維護,,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護,,或能接受這種維護方式的地方,。直埋時一般是需要墊黃沙的。
敷設方式一般分為: 直埋敷設 ,、電纜溝敷設 ,、電纜隧道敷設 、排管敷設 ,、架空敷設 、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片
電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設,、淺槽敷設、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,在國內,,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,,極不方便,。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,,根據工程條件,、環境特點、電纜型號和數量等因素,,用發展的眼光,,按照滿足運行可靠性、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定,。
城市電力規劃規范GB 50293-19997.5.7.4 關于電力電纜線路跨越江,、河、湖,、海,,通過城市橋梁問題,不論過去和現在,,國外城市都有實例,,并在國家標準、規范中都作出過明確規定,,積累有許多成功的實踐經驗可供借鑒,,如:日本有275kV和500kV高壓電力電纜過橋實例;英國倫敦,、法國巴黎有400kV高壓電力電纜過橋實例,;美國有115kV,委內瑞拉有230kV高壓電力電纜過橋實例,;我國城市(如:上海,、廣州、武漢,、長沙等市)也有35kV,、110kV高壓電力電纜過橋的實例。我國南方某市從1912年至今已有175座橋梁上敷設110kV及以下各種電壓電力電纜共計456條,,其中3/4是建國后敷設的,,至今沒有發生過影響橋梁結構和人身安全的問題,。1991年該市需要在規劃新建的大橋上預留220kV高壓電力電纜通道,敷設220kV高壓電力電纜,,經多方協商和論證后予以肯定,。通過以上實例表明,高壓電力電纜過橋在技術上是可行的,。70年代以來,,國外一些國家,如原蘇聯1986年頒發的《電氣設備安裝規程》,,美國19
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設
10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求,。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程,。在很多的工程當中,,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,,因其故障幾率低,、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,。但是隨著長時間的使用,,電纜一旦出故障,檢修難度較大,,危險性也大,因此在安裝,、敷設時應特別加以注意,。
我在北京,現在做一個云南的電氣項目,,關于各個參數規格的電纜選型,,請問我參考哪里的標準,各位誰有云南地區的電纜選型標準,?謝謝
兩回35KV電纜線路,,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,,一共約2公里長,,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,,是直埋還是電纜溝,?
低壓電力電纜根據具體負荷來配大小!我想問問怎么配?多少KW配多大鋁芯電纜?35.50.70.95.120.185.240的電纜怎么配?銅芯的怎么配?問題有點負責!請大家發表下意見!謝謝了!
聚氯乙烯絕緣電力電纜直埋地敷設的載流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)
110kV電力電纜(630mm2)怎么考慮蛇形敷設,,支架橫擔有效距離480mm,,我們原來采用北京院的方法,三相品字形布置時,每隔6米作為一個波節,,但是采用的是剛性夾具,,現在有三相分開上下三角形布置,關于蛇形敷設的波幅及波節如何計算,,以及是否需要每個波節采用剛性夾具,,因為剛性夾具造價很高另外中間接頭安裝時,在接頭兩端做了一個弧形伸縮節,,不知道哪位高手能提供一下中間接頭安裝的圖紙參考一下,,感激不盡!
施工定額中有干包式,,澆注式,,熱縮式電纜頭,在10KV以下實際施工中冷縮用的較多,,冷縮該怎么套用定額,?施工中的集束電纜施工套用什么定額?