直埋110kV電纜如何接到架空線?有相關的施工圖嗎,?
2 在電纜與架空線連接處,,還應裝設避雷器,,并應與電纜的金屬外皮或鋼導管及絕緣子鐵腳、金具連在一起接地,,其沖擊接地電阻不應大于10Ω,。上面是防雷規范的內容,我的問題是電纜與架空線連接,,是如何連接的,?怎么引線呢,從35或者10KV高壓線接過來嗎? 很弱的問題,,見笑了:(
各位老師,,請教一個問題。我們公司有個承建工程,,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,,廠區內有終端電桿,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線,。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎,?應該怎么做,? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎,?請各位老師賜教,謝謝啦,。
10kV側短路電流為22kA,,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,,但是熱穩定校驗需要420mm2,,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,,應該如何選擇線型和敷設方式,?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!?。,?!
在《工業與民用配電設計手冊》中,,提出架空線推薦使用鋁芯電纜。請問是什么原因,?我個人理解,,推薦使用鋁芯電纜,是不是因為鋁芯介質延展性能好,,能夠適應各種惡劣的環境變化,。請高手給予指點。
380v架空線要用四芯電纜架設,,總長1000米,,桿距45米,電流50A請問:選用4*25mm2鋁芯聚乙烯絕緣電纜(JKLY)怎么架設,,請告訴具體施工方法
請各位指教一下,,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少,?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線,、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?
我們現在要架一條架空線路,功率大概為300KW,,長度為600m,,要用多大的線吶,線路的壓降是多少,!只考慮鋁線,!請師傅們指導一下啊,!拜謝,!有點急!請師傅們幫一下忙??!拜謝,!拜謝!
110KV架空線終端塔與電纜終端頭
10kV負荷開關開斷電纜充電電流,國標規定是10A,,那么開斷是超過10A的負荷開關好,,還是低于10A的好,并且為什么還要測量對架空線充電電流的開斷,,國標規定是1A,,這個有這么小,不互相矛盾嗎,?
有一條10kV架空線路最終部分改為電纜,。1、采用電纜在混凝土槽中敷設那種方式,,埋地0.8米深,,算不算直埋?電纜必須選鎧裝嗎?混凝土槽這種輻射方式正規名稱叫什么,?淺槽敷設是指的這種方式嗎?2,、這種敷設方式需要設電纜井嗎?如果需要選是什么規格?3、敷設路徑想選擇在沿規劃道路外1.5米的位置(大概是人行道或者綠化帶下),有什么需要注意的?是不是要避免敷設在灌木從下等等?4,、翻了一下相關過電壓保護規范,,架空轉電纜,如果電纜段的長度超過50米,,需要在電纜兩端均加閥式避雷器,,大家是這么做的嗎?閥式避雷器都選什么型號,?謝謝大家,!
有一根3*70高壓電纜,要在附近10KV架空線上取電,,該架空線每相2根400mm2架空線并用,。每相電纜應與架空線并用的2根都連接還是只需跟其中1根連接,?
本帖最后由 沉沒成本 于 2016-4-28 08:31 編輯 需要的,,請移步此貼,,http://bbs.co188.com/thread-9236250-1-1.html
由于公路改造,,10KV架空線路要改地埋電纜通過,,用YJLV22-3*400電纜,長度120米,,兩邊豎鋼管,,地埋電纜做管道防護,需要多少錢啊,,如果兩邊立13M水泥電桿,,又要多少呢,如果用鐵塔,,要多少錢,?望高手幫我估算一下,是否10KV改電纜非得用3*400的嗎,,好多廠家都不生產,,設計及施工規范有這要求嗎?我是門外漢,,不是很明白
我是個菜鳥,,想請問大家一個問題:T接10kV架空線,經過一個戶外柱上真空斷路器,,然后由電纜引入地下,,那么電纜側的接線端子要不要做電纜頭呢
一、在低壓TN系統中,,架空線路干線和分支線的終端的PEN導體或PE導體應重復接地,。電纜線路和架空線路在每個建筑物的進線處,宜按本規范第12.2.2條的規定作重復接地,。在裝有剩余電流動作保護器后的PEN導體不允許設重復接地,。除電源中性點外,中性導體(N),,不應重復接地,。 低壓線路每處重復接地網的接地電阻不應大于10Ω。在電氣設備的接地電阻允許達到l0Ω的電力網中,,每處重復接地的接地電阻值不應超過30Ω,,且重復接地不應少于3處。 二,、在非瀝青地面的居民區內,,10(6)kV高壓架空配電線路的鋼筋混凝土電桿宜接地,金屬桿塔應接地,,接地電阻不宜超過30Ω,。對于電源中性點直接接地系統的低壓架空線路和高低壓共桿的線路除出線端裝有剩余電流動作保護器者除外,其鋼筋混凝土電桿的鐵橫擔或鐵桿應與PEN導體連接,鋼筋混凝土電
如題,,最近看國外的400V低壓電纜上桿,都沒有做戶外終端頭,。而國內的是有規定要做的,。也有人說,400V的電纜上桿,,要不要做戶外終端頭看情況而定,。請大家指導!
關于這篇帖子好多的評論...我摘幾條,,有個疑問,。。,。請教:10kV供電線路電纜和架空線路線徑的選擇問題http://bbs.co188.com/search.php?searchid=1270&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes樓主問:架空線選用JKLYJ/Q—10KV型1*70,,埋地電纜選用YJV22—10KV型3*70,是否可行,?下面答:不考慮以后發展,,CT改400/5,LGJ-95導線,,YJV-150電纜,。下面答:絕對不行,現場試驗,,LGJ-240導線,,電纜就要YJV-400的。下面討論蠻多,。,。。:) 我想請教的一個問題就是,,LGJ,、J
請問10kV架空線路 同桿雙回耐張桿 是否不可以選用三角型 排列