尊敬的各位前輩: 我想請問一下:在我市要做一截污管設計,而現在河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打樁(鉆孔樁或擠壓樁).但是,管道的""抗浮""很難滿足,還有就是檢查井和溢留井很難做?請各位老師指教一下.也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過 這樣的范例?敬請告訴:[email protected].學生將不勝感激.
大家好,。請教一下,。。目前項目上遇到有6跟管道需敷設,。但是寬度不夠,。請問。1.直埋是否可以上下埋,?,?上下間距應該是多少?,?2.如不能直埋是不是只能做管溝敷設,。
1、在電纜溝中如果有多層橋架,,是否每層橋架均需敷設感溫電纜,?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,,感溫電纜該如何敷設,,是兩側分別敷設,還是一同敷設,?3,、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
請教下,,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設,?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了,。找了半天都沒有找到,,那位大哥知道,給小弟回復下!??!特別是 橋架和電纜溝里面!
在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,,如何能敷設得快、直,、好,?
[size=14.6667px]如圖所示,我標記的【1】和【2】,; 1不用走橋架 2 要走橋架吧 他們都是FC WC 敷設,,這樣理解正確不? 如果我都按照圖紙上走配管 敷設方式FC,,WC的話,,能不能1和2都做預埋管?
自2015年海綿城市試點以來,,全國共有30個城市展開試點,,截至2016年第三季度,已有117.95平方公里達到海綿城市建設目標要求,,試點城市完工項目數480個,,在建項目數1052個,累計已完成投資額368.76億元,。海綿城市是一個具有彈性的新城市規劃理念,,那該如何使海綿城市更具“彈性”呢,?網上看到的,覺得不錯就分享給大家啦,! 突顯城市功能,,鑄就城市生命線 彈性城市應運而生 ▼國際韌性城市聯盟指出將彈性城市定義為,城市系統能夠消化并吸收外界干擾和災害,,并保持原有的特征,、結構和關鍵功能的能力。同時將其分為技術彈性,、組織彈性,、社會彈性及經濟彈性。彈性城市建設具有以下三個特點:
在抗震計算中經常需要定義結構是彈性階段還是非彈性階段,或是塑性階段,。評判的標準就是判斷構件的狀態,,那么構件的狀態又是如何確定呢!例如混凝土表面開裂屬于彈性還是非彈性,,如果屬于非彈性,,那么怎么理解正常建筑中梁都是帶裂縫工作,。同時設計時要驗算裂縫寬度,!因為在規范中要求在多遇地震時結構處于彈性階段!如果平時用時結構就已經是帶裂縫了,,這個彈性如何定義,?抱歉我已經被這些概念搞糊涂了,希望我表述清楚了,!可能是我沒有表述清楚,,我看的是《鐵路工程抗震設計規范》中要定義結構在小震作用下結構處于彈性階段,在設計地震下,,結構可以出現非彈性,,大震作用下,結構可以出現塑性,!問題就在于,,中間的非彈性是怎么定義的。
各位大蝦,,我是一名施工技術員,,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,,設計只說了一句要加固處理,,找了一些資料都沒有相關介紹,,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管,。我看資料上有SC,、TC、PC,、FPC,、CT、SR,、請問要怎樣選擇,,望各位不吝賜教。
尊敬的各位專家: 我正在設計一河道截污管,,由于河兩岸的河堤已經建好了,河堤旁邊又是房屋,現在要在不拆房屋的情況下修建截污管,就只有將管道放在河床下,我設計了前面一段,,也是在河床下,,但基礎好,已經施工了,,效果不錯,。但是,現在設計的這一段的河床地質條件很差,,全是流砂狀況,。如果采取開挖施工,那造價很高,,我打算采用在河里打樁的方式(鉆孔樁或擠壓樁).在此請各位老師指教一下.打樁的一些具體作法,?樁的形式?怎樣更好的處理管道抗???以及一些具體的細節問題。也不知道那位老師知道在中國的那些城市做過這樣的范例(就是在河床打樁,,在樁上安裝管道)敬請告訴:[email protected].將不勝感激. 13708261513
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
現在的設計中復雜的高層結構越來越多,,特別是在地震區,這類結構更應該引起我們設計人員的重視,。我個人提議大家來討論一下彈性時程分析及彈塑性時程分析的方法與判斷結構是否合理的標準,,讓大家在設計中不至于迷失方向.彈性時層分析實際上是對結構在小震作用下的結構處于彈性階段的分析.而彈塑性時程分析是基于大震不倒的情形下對結構的分析.所以從地震波的選擇到地震加速度的最大值,均應滿足規范要求,,最后到對分析結果的判斷,,薄弱層的判斷等希望大家暢所欲言,。
什么是彈性基礎,?如圖,,彈性基礎考試抗扭是什么意思?
高規建議復雜結構作彈性時程分析,某實際工程,大底盤雙塔,11層,框架結構,6度設防,場地類別為三類,按高規的規定屬復雜結構,需要進行彈性時程分析嗎?很少看到有人對6度區工程進行彈性時程分析,是否6度可不做彈性時程分析?高規中不太明確.
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
現做一小鍋爐房,,三臺燃氣鍋爐設在鍋爐房內。旁有一燃氣表間,!現在打算:1,、燃氣表間和鍋爐房內的照明及消防報警回路的設備均采用防爆型!2,、線路采用明敷(記得有人說暗敷不好接,,不知對否)3、燃氣表間和鍋爐房內不設插座回路,,在值班室設插座,!4、鍋爐上方還設不設可燃氣體探測器嗎,?,???!可鍋爐房有點大(層高5米)請指教!
靈活的結構體 系耐久的設備管線 讀者章先生致電記者,,他的兩居住房分別用來做臥室和書房,,如此安排本來是夠用的,但一旦家里多來幾個人,,就沒法安排住宿了,,而且他的居室每間屋子的面積都不小,如果可以通過改造把兩居變成三居,,就可以解決目前的居住問題了,。但是,并不是所有的房屋結構都適合做這樣的改造,。據記者了解,,只有得到了技術支持的住宅建筑才能實現住宅空間適應家庭生活周期各階段不同要求的空間劃分,,使不同戶型、不同的家庭人員結構得到可靈活分割,、合理布局的室內空間,。 ●家庭結構在變、生活方式在變 彈性設計讓住宅“長效”并“長壽” 北京市住宅建筑設計研究院建筑師王建告訴記者,,住宅建筑的結構和材料的使用周期是50年到100年,,而人們在居住過程中,對房屋結構和功能的使用大概以10-25年為一個變動周期,年齡結構,、家庭結構的變化直接導致了人們對住宅結構,、功能需求的變化。因此,,從這個角度來看,,人們的住宅需求變化以及住宅對此變化的適應性直接決定著住宅的“使用壽命”。 提到住宅的適應性,,王建提示道,,并不是所有
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.