工程造價:安裝線管敷設方式和字母代號,。常見的安裝知識匯總,可以保存下來查閱代號的時候參考,。我在這里可以給大家提供一些不錯的知識總結便于記憶,,如果想系統學習安裝的話,建議根據一整套安裝模板自己嘗試一下,。
請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管,。我看資料上有SC、TC,、PC,、FPC、CT,、SR,、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教,。
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
知識點:明配線管應設管卡固定
1,、(電纜就不需要介紹了,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,,焊接鋼管,、pvc管、金屬線槽,、塑料線槽等等,。。,。 a,、如何選用敷設方式,,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2,、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,,疑問有下: a、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),,基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎,?否則怎么將引下線、等電位引下線連上去,? b,、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,,我想了解一下,。最后,感謝回復的大神們?。,。hx~~~:kiss:
敷設方式一般分為: 直埋敷設 ,、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 ,、排管敷設 ,、架空敷設 、水底電纜的敷設,。電纜敷設圖片
電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設,、穿管敷設,、淺槽敷設、電纜溝敷設,、電纜隧道敷設,、架空敷設幾種方式都有優缺點, 一般要考慮城市發展規劃,,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等,。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工,、維護和檢修,。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,,已考慮公用隧道,。實踐證明公用隧道運行效果良好,,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,,建筑材料耗資金,,在國內,由于各種因素的限制,,這種敷設方式是極少的,。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,,一旦遇到電纜故障,,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,,極不方便,。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,,根據工程條件,、環境特點、電纜型號和數量等因素,,用發展的眼光,,按照滿足運行可靠性、便于維護的要求和技術經濟合理的原則確定,。
別墅工程,設計圖紙配管為SC管,,TC管,,甲方清單要求這兩種管材為鍍鋅管,TC為薄壁不銹鋼管,,請教大神,,TC是否可以采用JDG管,有沒有圖集或者規范支持,,SC管采用鍍鋅管,,實在是不明白,如圖所示,請教大神,,
直埋敷設要注意什么,?在什么情況下采用? 直埋敷設,,需要考慮電纜是否容易受到外力沖擊而導致損壞,。 1、如果不會受到大的沖擊,,直接敷設是可以的,。 2、如果可能受到一些比較大的沖擊,,但強度可以控制在一定范圍,,可以考慮鎧裝直埋。 3,、如果外力更大,,就需要采用保護套管了,這個在局部(比如通過公路的地方)設置就可以,。 電纜直埋敷設的優缺點 優點:敷設方便,,節省材料和人工, 缺點:維護不便,,如果要維護,,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護,,或能接受這種維護方式的地方,。直埋時一般是需要墊黃沙的。
如有侵權,,請聯系刪除
發現有些朋友對有關線管燈具敷設的代號表示還不熟悉,特附如下: 線管敷設的代號表示一,,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管二,,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷三,,燈具安裝方式的表示CS-鏈吊DS-管吊W-墻壁安裝C-吸頂R-嵌入S-支架CL-柱上上述表示方式的說明文字已經省略,,錯
各位大蝦,本人有個問題:冷凍水干管應該選擇直埋敷設好還是選擇地溝敷設好呢,?,??因為建筑外觀不允許,,所以只能兩者中采取一種,。如果直埋敷設,那么水管或者水管保溫層壞了的話很檢修,。如果地溝敷設的話,,那這個地溝需做多深呢?
那位大俠好心,,告訴小弟哪里有線路敷設方式和部位字符下載,,和電氣設備常用基本文字符號下載或者那位大俠好心講解下常標注的那些。謝謝,!小弟我最近去工地實習,,看了好多圖紙都不知道標注的是什么意思?
線管的好壞其實也間接影響著線路的質量,畢竟水電改造到最后這些線管全部埋到了地下,,誰也不知道好或者不好,。因此,我們在選擇線管的時候,,需要格外注意,。但是,,線管穿線規范有哪些?線管規格該怎樣計算,?1,、線管的分類線管主要分為兩類:塑料穿線管、金屬線管,。金屬穿線管的優點:金屬穿線管具有一定程度的防電磁屏蔽能力,,但是相比較于塑料穿線管,它的價格會稍微高一點,。 無論什么材質什么顏色的線管,,作用都是相同的,就是下面兩點:①保護線不被施工現場人員損壞,,加強了電路安全,。②保證線后期可以自由更換與抽動,維護便利,。 2,、穿線規范①導線裝入套管后,應使用導線固定工具,,先固定在墻面及墻內后,,再抹灰隱蔽 ②嚴禁線管直接鋪設在復合板下面,在實木地板下的線管必須有加固措施,。 ③禁線管鋪設在廚房.衛生間地面上,,防止水滲入線管內。 3,、線管敷設的原因①保護電線,,防止線皮損壞漏電。 ②電管還有阻燃功能,,降低安全隱患,。 ③線管抗腐蝕,能夠增加電線使
請教各位老師,,電力電纜敷設在有蓋板的電纜溝內時,,是按敷設在自由空氣中驗算電流呢,還是按敷設在墻壁中驗算電流,,或者還是按其他某種敷設方式驗算的。求指導,,謝謝各位,。
電氣線管(強電或弱電)的穿線管能否直接在風管下,,固定在風管的吊架下,?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不單獨設線管吊桿呢規范依據,?,? 我也覺得不行,但沒找到依據
RT,為什么三相里穿了2根電纜線呢,?
本帖最后由 dyj.love 于 2015-6-5 15:08 編輯 田徑場(操場)排水,,敷設盲管方式。以及各節點做法,。附件轉到資料中心了,。
看施工圖集03D301-3中,吊頂內的線路管道可敷設在主龍骨上,,而在《住宅室內裝飾裝修工程驗收規范中,,確明確線管不可與木工吊頂同用吊桿。大家都是怎么做的,。