消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
98S205消防增壓穩壓設備
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎,?如果不能放墻角,,最少需要距墻多少呢?求大神解答,,在線等,。急急急
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
最近做的工程,,有些疑惑,求各位專家解惑3層的小公建,,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,,穩壓設備放在水泵房內,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套,?,,這個消防水泵房是直通室外地面的,排水是不是只用地漏就可以,,不需要設集水坑了,?
前不久做了一個高層消防,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用,。后來負責人說因樓太高,,樓梯又窄,憑借一般的人力無法搬上去,,可能需要要大型起重設備,。考慮到施工的經濟性,,最后改為使用變頻泵,,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元。事后想想,,用變頻有點浪費,。關于這件事,我想征求一下大家的看法,,聽聽大家通常的做法,。
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,,98S205)中相關技術參數,、控制方式等已不相適應,應對其依據新規范要求進行修編,。經過初步研究,、征求意見、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會議,,2017年9月7日召開專家評審會議,。批準書已于11月1日第17期第205期完成。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),,并對其設置高度有一定要求,。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,,美國和英國的標準要求為0.10MPa,。我
上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號 專業生產銷售閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動調節閥,氣動調節閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,
17S205 消防給水穩壓設備選用與安裝-orc
說明4中說:本“設備”的功能只是解決火災初期,消防主泵啟動前,,確保具有足夠消防壓力的30s儲水量進行初期火災撲救...自噴規范10.3.2:氣壓供水的有效水容積,,按4只噴頭10min水量確定。(約400-500L)建規:9.6.3:臨時高壓的室內水箱(包括氣壓水罐),,應儲存10min的消防水量,。你選用過《消防增壓穩壓設備選用及安裝》嗎?,??
論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器,、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔,、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格,、類型,、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整、光潔,。金屬箱體方正,,無銹蝕、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活、關閉嚴密,、密封填料完好,、有產品出廠合格證。 3,、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部
一福利院項目,地上四層,,建筑高度14米,,建筑內設噴淋、消火栓系統,,屋頂消防水箱間分別設噴淋,、消火栓穩壓設備。如下圖:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》5.3.2條款,,我認為穩壓設備參數設置不合理,,請高手指點,謝謝,!
一,、工程概況 描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二、施工準備 1,、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,采用熱鍍鋅鋼管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套,;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,,熱熔連接。管材不得有彎曲,、銹蝕,、重皮及凹凸不平等現象;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,,管道規格DN≤50,,絲扣連接,DN>50,溝槽連接,。管道及管件
此圖集在18年12月做過修改,,把修改內容發群里,
消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)
1,、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來?2,、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?
消防穩壓設備安裝
消防穩壓設備安裝專題,為您提供消防穩壓設備安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防穩壓設備安裝 相關的專業交流討論,,更多消防穩壓設備安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題