消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
98S205消防增壓穩壓設備
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S
最近做的工程,,有些疑惑,,求各位專家解惑3層的小公建,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,,穩壓設備放在水泵房內,,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套?,,這個消防水泵房是直通室外地面的,,排水是不是只用地漏就可以,不需要設集水坑了,?
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,,能安裝嗎?如果不能放墻角,,最少需要距墻多少呢,?求大神解答,在線等,。急急急
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
前不久做了一個高層消防,,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用。后來負責人說因樓太高,,樓梯又窄,,憑借一般的人力無法搬上去,,可能需要要大型起重設備??紤]到施工的經濟性,,最后改為使用變頻泵,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元,。事后想想,,用變頻有點浪費。關于這件事,,我想征求一下大家的看法,,聽聽大家通常的做法。
小編說 隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,,應對其依據新規范要求進行修編,。經過初步研究、征求意見,、收集數據,,2016年10月27日召開技術條件評審會議,2017年9月7日召開專家評審會議,。批準書已于11月1日第17期第205期完成,。 圖集修編前后主要變化 臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求,。日本規范規定,,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa,。我
上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號 專業生產銷售閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動調節閥,氣動調節閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,
17S205 消防給水穩壓設備選用與安裝-orc
說明4中說:本“設備”的功能只是解決火災初期,,消防主泵啟動前,,確保具有足夠消防壓力的30s儲水量進行初期火災撲救...自噴規范10.3.2:氣壓供水的有效水容積,按4只噴頭10min水量確定,。(約400-500L)建規:9.6.3:臨時高壓的室內水箱(包括氣壓水罐),,應儲存10min的消防水量。你選用過《消防增壓穩壓設備選用及安裝》嗎,?,??
論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
一福利院項目,,地上四層,,建筑高度14米,建筑內設噴淋,、消火栓系統,屋頂消防水箱間分別設噴淋,、消火栓穩壓設備,。如下圖:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》5.3.2條款,我認為穩壓設備參數設置不合理,,請高手指點,,謝謝!
消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器,、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,,表面光潔,、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格,、類型,、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整、光潔,。金屬箱體方正,,無銹蝕、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活、關閉嚴密,、密封填料完好,、有產品出廠合格證。 3,、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部
此圖集在18年12月做過修改,把修改內容發群里,,
消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)
1,、消防和生活給水合用一個水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2,、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎?
12層純住宅,沒地下室,。甜面設置72立方米消防水池,。消防主泵設在天面泵房,請問還需要穩壓設備嗎,?最不利點到消防水箱底不足7米
消防穩壓設備安裝
消防穩壓設備安裝專題,,為您提供消防穩壓設備安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防穩壓設備安裝 相關的專業交流討論,,更多消防穩壓設備安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題