單相負荷應均衡分配到三相上,,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相對稱負荷計算容量的15%時,應全部按三相對稱負荷計算,;當超過15%時,,應將單相負荷換算為等效三相負荷,,再與三相負荷想加。這幾句話,,該如何理解,,最好您能幫我舉例說明,謝謝~
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
現在某小學冬天用電暖器,電暖器均為單相,,加起來的總功率為2000KW,,現要計算用多大的變壓器,本人一直搞不明白,,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率?因為總負荷時2000,,分到每相是667呀,?求高手詳細解答,謝謝,!
單相負荷應均勻分配到三相上,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算,;當超過15%時,,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相對稱負荷相加,。 對于以上三句話的理解如下:假如1:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷14KW(相電壓) 那么總負荷為114KW 對嗎?2:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷20KW(相電壓) 三相分配為7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作為等效三相負荷,為21KW,那么總負荷為121KW對嗎?請大家指教
書上只給出公式,沒有推導過程,不是很明白.特別是相電壓的單相負荷壓損和線電壓的單相負荷壓損的計算,很不是明白.
EPS下的負載為:1,、PLC:單相/300W,;2、照明:單相/400,;3,、電機:三相/700W L1:3臺PLC、2盞照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盞照明(5×400=2000W) L3:1臺電機,、3盞照明(,?) 請問對于這種三相,、單相負載并存的線路應該如何計算線路總負荷?,?謝謝高手指點!! (QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
最近遇到一個簡單的案例:臨時民工宿舍有18間,,按每間3KW用電量計算,,平均地分別接在三條相線,中性線共用,。主線選用BVV--4x25,,每間再用BVV—3x4接入。但本人愚鈍,,實在蒙了——每條相線平均負荷3*6=18KW,,那么該N線是不是說負荷著18*3=54KW的電流呢?在三相用電設備中,,中性線是回流不平衡電流的,,這個我理解。但上邊這個模型里,,這么多的單相用電,,共用的N線是怎么工作?作用就不是回流不平衡電流了吧,?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 編輯 ]
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標、照明密度,、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,機房面積估算,、冷卻水估算等等,。希望對大家有用,。我也是新手,。共同努力!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積,、公共區面積,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,,再加起來,?那種方法更準確?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
假若單相負荷為100kw,,單相負荷為13kw,,等效負荷為 100+13=13kw ;假如單相負荷為15kw(超過三項負荷的15%),,等效負荷為100+15*3=145kw,,歡迎大家來討論
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余,??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,,請大家發言,。
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少,?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算,?2.人進入房間兩次,,散熱負荷怎么算,比如餐廳,,中午一次,,晚上一次,如果用軟件計算,,是不是該算兩次,?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,,一間是客房,,要算這面內墻的負荷嗎?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么,?
我在做動態負荷方面的畢業論文,,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎,?或者,,簡單的,直接給一個室內的溫度,、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,,算出對應的負荷,,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
請問各位前輩,,計算一個無外墻的,、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,,還要考慮些什么?先謝謝了,!
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,,計算結果不一樣,,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,,6.0偏大,,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,,真不知道那個好阿,,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!
單相負荷計算
單相負荷計算專題,,為您提供單相負荷計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單相負荷計算 相關的專業交流討論,更多單相負荷計算相關內容請訪問