本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎,?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢,?求大神解答,在線等,。急急急
上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號 專業生產銷售閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動調節閥,氣動調節閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,
論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,有圖集,,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
說明4中說:本“設備”的功能只是解決火災初期,,消防主泵啟動前,確保具有足夠消防壓力的30s儲水量進行初期火災撲救...自噴規范10.3.2:氣壓供水的有效水容積,,按4只噴頭10min水量確定,。(約400-500L)建規:9.6.3:臨時高壓的室內水箱(包括氣壓水罐),,應儲存10min的消防水量。你選用過《消防增壓穩壓設備選用及安裝》嗎,?,??
現有一多層停車場,,高超24米,,設有地面消防水池,考慮設屋面高位水箱,,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,可采用穩壓氣壓水罐穩壓,;采用時,,氣壓水罐備有30秒的消防水量,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉,?因為即使侠嗣不能及時工作,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,取消高位水箱,,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,,行不?小弟想了一晚,,覺得理論上可行,,就是找不到有力的支持,請各位高手幫我解惑,,謝了,!
小弟去年干了一年的施工,,剛到設計院才幾個月,最近一段時間一直在看消防增壓穩壓設備的圖集和原理,,遇到一個問題,,麻煩前輩不吝賜教:我們知道消防增壓穩壓設備使用在臨時高壓消防給水系統中的,當高位消防水箱的設置高度不能夠滿足系統最不利點所需的工作壓力時應設置該(設備),,我剛看了辦公室前輩們畫的圖(設備放在水泵房),,在設置了(設備)的前提下,高位消防水箱的出水管又增設了增壓泵,!我的問題是:設置設備的目的就是使得發生火災初期,,最不利點依然自始自終保持所需的工作壓力,,可不可以不用再設水箱出水口的增壓泵的啊,?要是在消防水箱的出水口設置了增壓泵的前提下,,可不可以不用設置增壓穩壓設備呢?也就是兩者只要其中一個是不是就好了呢,?他們同時設又有什么優點呢,?前輩們在做侠系統時都是怎么考慮的啊,?一定要教教我,,謝謝你們了
對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢,?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢,?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢,?
1、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?
一直有個問題想問下,,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么,? 如果頂層層高不是很高的話,,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊,。 請教各位,。
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓宿無水時的起始壓?
消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)
因為建终間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,,那么設兩個水箱時,,穩壓增壓設備(泵、氣壓罐)是設一套還是兩套,?懇請您的指教,,先謝了!
穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,,通常選用小流量、高揚程的水泵,。消防穩壓泵也應設置備用泵,,通??砂础耙挥靡粋洹钡脑瓌t選用,,宜采用離心泵,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼,。離心泵工作原理在離心力的作用下,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,,使水獲得動能和壓能,,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,,部分動能轉化為壓力,,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,流入壓出管,。在水被甩走的同時,,水泵進口處形成真空,由于大氣壓力的作用,,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,,進而進入泵體。
98S205 消防增壓穩壓設備選用及安裝(隔膜式氣壓罐)圖集.共享!
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
某小高層住宅,,共12層(其中12層和11層是樓中樓,,也就是大家說的躍層)。1,、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,,室內消火栓系統只設置到11層可否,?2、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算,?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
消防增壓穩壓設備安裝
消防增壓穩壓設備安裝專題,,為您提供消防增壓穩壓設備安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防增壓穩壓設備安裝 相關的專業交流討論,,更多消防增壓穩壓設備安裝相關內容請?jiān)L問