屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S
98S205消防增壓穩壓設備
最近做的工程,,有些疑惑,,求各位專家解惑3層的小公建,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,,穩壓設備放在水泵房內,,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套?,,這個消防水泵房是直通室外地面的,,排水是不是只用地漏就可以,不需要設集水坑了,?
前不久做了一個高層消防,,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用。后來負責人說因樓太高,,樓梯又窄,,憑借一般的人力無法搬上去,,可能需要要大型起重設備??紤]到施工的經濟性,,最后改為使用變頻泵,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元,。事后想想,,用變頻有點浪費。關于這件事,,我想征求一下大家的看法,,聽聽大家通常的做法。
某小高層住宅,,共12層(其中12層和11層是樓中樓,也就是大家說的躍層),。1,、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,室內消火栓系統只設置到11層可否,?2,、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
各位緊急求救: 現在水的突然提了個條件,,在屋頂設置了一個消防穩壓 增壓設備,,那這個電應該怎么控制,是不是給給根線到控制箱就行了??! 另外是不是要考慮雙回路供電,我準備是供給電梯的雙電源切換箱引跟線出來,,這樣可不可以,??(電梯是采用從配電柜過引兩回路來供電)
工程概況:商場,地上六層,地下一層,均做商場用,高23.1米.每層面積大約在1500平米.現設置一個18立方的消防水箱,和一套穩壓設備.設備是按圖集98S205/P6中的ZW(L)-I-XZ-10圖集上說這個是消火栓與自噴合用的不知道這樣做妥不妥?
高規 7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。意思是不是高層建筑的屋頂水箱的增壓設備的流量不能大于6L/s(消火栓給水系統不應大于5L/s+自動噴水滅火系統不應大于1L/s)
一福利院項目,,地上四層,建筑高度14米,,建筑內設噴淋,、消火栓系統,屋頂消防水箱間分別設噴淋,、消火栓穩壓設備,。如下圖:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》5.3.2條款,,我認為穩壓設備參數設置不合理,請高手指點,,謝謝,!
一類高層民用建筑的屋頂增壓穩壓設備,噴淋是要求高位水箱沒有達到多少米就必須設呢,?消火栓呢,?我看規范上都只規定了消火栓對噴淋好像沒有明確的規定,請前輩們賜教
最近設計一個怪樓,,一來建筑要求立面效果,,二來樓頂實在無法實現頂一水箱,比如在CCTV那光突突的玻璃頂上頂一水箱,?也是很怪//所以決定屈服取消屋頂的虽及虽間,。
1、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?
12層純住宅,,沒地下室,。甜面設置72立方米消防水池。消防主泵設在天面泵房,,請問還需要穩壓設備嗎,?最不利點到消防水箱底不足7米
本人剛經歷一個消防穩壓泵房的施工安裝,由于沒經驗就這樣了,,就設備安裝,,管道綜合布置,支架等的質量,,觀感,,歡迎大家點評下,給予建議,,謝謝各位前輩吶,!
一直有個問題想問下,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么,? 如果頂層層高不是很高的話,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊,。 請教各位,。
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力
消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢,?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢,?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢,?
現有一多層停車場,高超24米,,設有地面消防水池,,考慮設屋面高位水箱,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,,可采用穩壓氣壓水罐穩壓,;采用時,氣壓水罐備有30秒的消防水量,,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉?因為即使消防水泵不能及時工作,,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,,取消高位水箱,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,,行不,?小弟想了一晚,覺得理論上可行,,就是找不到有力的支持,,請各位高手幫我解惑,謝了,!
屋頂消防穩壓設備
屋頂消防穩壓設備專題,,為您提供屋頂消防穩壓設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屋頂消防穩壓設備 相關的專業交流討論,,更多屋頂消防穩壓設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題