有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么?
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
負荷分類 消防設備(防火卷簾,消防水泵,,排煙風機,,應急照明)屬于二級負荷 其他的動力負荷 及照明屬于三類 再進行負荷計算時,是不是只計算三類的設備及照明所需的負荷,?而二類負荷,,的備用電源則根據二類負荷的設備計算 但不取系數 選電纜呀?
1,、是否消防負荷容量計算就計算一個最不利的防火分區啟動所有消防負荷(其他照明及認為重要的負荷本次不討論),? 2、是否消防負荷容量計算是相鄰防火分區的消防設備(左右或者是上下層)?——引見為廣播的通知方式,! 3,、本人認為消防負荷容量計算是最不利的一個防火分區失火所啟動的設備總和。 4,、一個防火分區失火所啟動的設備總和的引見《建筑防火設計規范GB50016-2006)的8.2.1條和<自動噴水滅火系統設計規范GB 500845)的5.0.1的規定160平方考慮著火點及啟動設備及其他論文和參考書,。 5、歡迎大家提出寶貴意見,!
一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,,有什么規定和計算方法,?
一個高層項目。人防負荷為50KW(不含消防泵房),,非人防消防負荷為350KW(含消防泵房),。二者共用消防泵房、發電機房,。請問應急發電機如何選擇容量,。是僅考慮350還是400,。人防為人防設計院負責,,非人防為我院負責。
為了向供電公司申報用電容量,對建筑用電情況進行統計,。這里有一個問題就是再計算主供容量的時候是否需要計算消防負荷的容量(只計算消防主供),?我記得我前陣子看的一本書好像寫的計算的時候需要系數還要取1什么的?但是有一想不是火災時非消防電源都切除了嗎,?那到底是否需要計算消防負荷呢,?第二:備供容量主要是計算包括消防負荷在內的主要負荷就可以了嗎?
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明、二級負荷,、消防常用,、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,,減少出線回路,,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,,如果不行,,至少要幾條進線回路?
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,,散熱負荷怎么算,,比如餐廳,中午一次,,晚上一次,,如果用軟件計算,是不是該算兩次,?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,,比如一間是餐廳,一間是客房,,要算這面內墻的負荷嗎,?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,請大家發言,。
例如,;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算。 1,、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2,、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題,。
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
民規中有關于單相負荷應均分到三相上,,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?
請問各位前輩,計算一個無外墻的,、非底曾,、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,,還要考慮些什么,?先謝謝了!
本人對建筑用電是個菜鳥,,最近編輯一個用電方案,,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到,。
單相負荷應均衡的分配到三相上,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時 這是什么意思呀,能舉個例子說說么
我在做動態負荷方面的畢業論文,,用了幾款負荷軟件,,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,,簡單的,,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,,然后計算負荷,,我把全天離散成多個點,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,,請大家指點一下