  • 住宅負荷計算及電纜選擇問題

    我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,,每戶負荷我取的是10KW,,需用系數是0.9,,功率因數為0.8,;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,,請問要多大呀

  • 還是關于電纜以及負荷的計算方式問題

    各位大蝦:今年剛換工作,,工地施工員,,接觸很多這方面的東西,,小弟潛水好長時間,,也閱覽好多關于這方面的帖子,不號意思基礎太差,,搞不大懂,,有沒有快捷一點,通俗易懂的公式,安裝,、設計都用的著的比如:5.5KW的消防排煙風機該用多大的電纜,,上一級開關用多大的,泣謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 這樣計算電纜的負荷電流對不對,?

    變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,,所帶負荷的最大允許電流為多少,。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,,所帶負荷的單位,,比如說電動機,,用電器,都是采用KW為負荷單位,,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢,?是不是需要考慮功率因素? 另外,,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,,電壓等級為交流380V,。因為供電的距離較遠,大概有500米左右,,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題,。具體來說,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,,是否超過標稱電壓的5%,,如果超過的話,我們就要考慮換電纜,,提高供電的電壓等級,。但是在具體的計算中,單位長度上的電抗率,,我沒有找到具體的經驗數據,,無法估算,這一部分電壓損失應當如何考慮呢,?

  • 關于動態負荷計算的軟件

    我在做動態負荷方面的畢業論文,,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎,?或者,,簡單的,直接給一個室內的溫度,、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,,算出對應的負荷,,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下

  • 關于實際工程的負荷計算

    請問各位前輩,,計算一個無外墻的,、非底曾,、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,,還要考慮些什么,?先謝謝了!

  • 到底那個負荷計算軟件好!,!

    望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,,俺比較過,,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,,不過俺的6.0是試用版的,!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,,請各位給推薦比較一下阿 多謝了,!

  • 求助關于用電負荷的計算

    小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法,。一般來講,,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,,但是我今天看了一本報告,,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝,。

  • 求助:有關負荷計算的問題

    我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)

  • 請教各位,負荷計算的公式

    先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.

  • 一個關于負荷計算的問題?

    民規中有關于單相負荷應均分到三相上,,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?

  • 關于用電負荷的計算問題

    本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,,在哪個表可以查得到。

  • 關于規范(負荷計算)的疑問

    單相負荷應均衡的分配到三相上,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時 這是什么意思呀,,能舉個例子說說么

  • 關于用電負荷的計算對嗎?

    現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?

  • 有關電纜壓降計算的問題

    有一發電機組增加工程,,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,,用母線槽也可以,。因距離太長,所以要計算壓降的問題,。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡!

  • 有關負荷計算的參數總結

    這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,機房面積估算,、冷卻水估算等等,。希望對大家有用。我也是新手,。共同努力,!

  • 請教個問題,,關于負荷計算

    住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積,、公共區面積,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,,再加起來,?那種方法更準確?大家討論討論

  • 如何根據銘牌計算負荷和電流,?

    一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?

  • 有關濃縮果汁的負荷計算

    對于其中貨物熱的計算以下的算法有什么問題嗎,?個人一直覺得比較奇怪~~~~·Q2貨物熱其中:c為貨物比熱(KJ /Kg·℃),,取c=2.6 KJ /Kg·℃(不知道哪里來的比熱),,m為冷間的每日進貨量(Kg),取m=80000 Kg ΔT為貨物溫差,,(℃) t為冷卻時間,。(s)按要求24小時貨物中心溫度達到-23度,因為果汁在桶內徑向上存在溫度梯度,,因此,,果汁溫度由外到內逐漸升高,選取平均貨物溫差取△T=5.5℃(個人覺得是不是不應該除以2),,則每天所需的貨物熱為:Q2a=2.6×80000×5.5/(24×3600) =13.24KW隨著降溫的進行,,傳熱溫差△T逐漸縮小,Q值也逐漸減小,,假設熱負荷的變化遞減,,遞減比例選取100%-50%-0%,估算最大熱負荷: Q2=1.5× Q2a =13.24×1.5=19.86KW