  • 如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式,?

    如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式,? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構、使用性質,、火災危險性,、疏散和撲救難度、事故后果等,。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電,。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的,。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠,、倉庫,; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;

  • 關于病房供電及負荷等級

    現在遇到一個問題,請大家幫忙解?,一個病房樓,,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,,有的是按二級負荷,,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,,幫忙找找依據,。謝謝!

  • 多層建筑消防負荷供電等級的確定

    建規GB50016-2006第11.1.1-2條,,以室外消防水量確定消防負荷等級,,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”應與GB50016-2006第8.2.2條室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑體積“20000<=50000”欄還是“v> 50000”欄相對應?GB50016-2006第8.2.2-3條要求室外消防水量不應小于表8.2.2-2的規定,,實際上民用建筑物體積“20000<=50000”欄還是“v>

  • 消防電源負荷等級的判斷

    一個新建廠區,,共4個丁類廠房和一個消防泵水泵房(單獨建造,不再任何一個廠房內),,每個廠房單獨計算的室外消防用水量為25L/S,整個廠區的室外消防用水量為35L/S,,問這個廠區每幢廠房的消防負荷的負荷等級,泵房內水泵電源的負荷等級,,還有消防水箱位于其中一幢廠房的上端,,他的消防電源負荷等級

  • 關于高壓消防負荷供電問題

    我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW,、6kV的消防泵(四開二備),,該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電,?

  • 關于消防負荷等級的一點疑惑

    關于消防負荷等級的一點疑惑

    如圖片所示內容,按照"答復"的解釋,消防負荷也可以是三級,而且 上也允許有三級的消防負荷存在,但我從來沒敢把消防負荷看為三級,怕改圖!!!!各位看官有做過三級的消防負荷么????

  • 商場走道供電負荷等級確定

    我現在正在做一個項目,,下面是商場,上面是住宅和辦公,,屬于一類高層,。在民規上說一類高層的走道照明負荷等級是一級,下面商場的部分什么位置算是走道,,營業的那塊,,就是人們行走的那部分通道算是么,我現在的做法是把商場部分的全部照明都劃到一級負荷里了,,預留的雙電源配電箱,。不知道這么做合不合理,求指導,,謝謝,。

  • 丙類倉庫的消防用電負荷等級

    “建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”,。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電,, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電,?

  • 負荷等級和消防負荷等級的關系

    今天審圖的說,,建筑物的負荷等級為一級,那么消防負荷等級就應該是一級,。因為建筑物為二類高?,所以我就按二類設計的。但是審圖的說應該是一級,。先說說建筑物供電負荷等級為什么是一級,,可能是我的原因,是不是機房工程、人防工程的負荷等級不和建筑物的負荷等級一致,,因?yàn)橛腥朔拦こ蹋ㄈ朔績?nèi)應急照明一級),,機房工程(機房配電暫按一級),所以建筑物負荷等級最高我就寫了一級,。請版主幫忙求助一下,。。,。,。我現在說說我的理解消防負荷等級和負荷等級沒有直接關系,消防負荷直接按建筑物防火等級取,,而建筑物負荷等級因可能存在重要的負荷可能會高于消防負荷等級,。

  • 求指教,,消防負荷供電問題!

    如圖,,廠區總配電間,,應急照明可不可以和平時二級負荷共用一個互投柜?(是否滿足在本防火分區切換的要求)

  • 消防負荷與二級負荷的供電問題

    據我對規范的理解,,二級負荷需要兩回路電源,,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,,而且有要求單獨供電回路,,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了,。如果我的理解對的話,,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾,。畫了一個示意圖,如下,,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的,?謝謝

  • 一級非消防負荷的供電問題,?

    一級非消防負荷 如一個超高層的公共照明為一級負荷,。 在配電問題上領導產生了分歧。 一個認為配電是兩路高壓供電,,母線分段聯絡出一個回路能夠滿足一級負荷的要求,?;蛘邚膽?yīng)急照明箱出單獨的回路來滿足。 請大家給個寶貴的意見,。謝謝

  • 消防用電源的負荷等級如何區分?

    室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠,、倉庫,,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電,。

  • 甲類廠房消防電源負荷等級,?

    甲類廠房消防電源負荷是幾級呢,?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙類廠房和丙類倉庫消防用電應按一級負荷供電,。那甲類廠房呢,?小于50m的乙,丙類廠房呢,?請指教,,謝謝

  • 5層賓館的消防用電負荷等級

    5層賓館,3700多平方米 設高位水箱,、室內消火栓,、自動報警、自動滅火系統,,應急電源是蓄電池組,。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷,? 2,、火災時,主電源停電,,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢,?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教,!

  • 請教消防供電回路過負荷報警

    消防供電回路斷路器過負荷報警報到那里,,可以用消防報警輸入模塊讀到消防報警系統進行報警嗎?還是單獨設置報警裝置,,報警裝置設在消控室,,還是配電室?

  • 轉貼:關于消防負荷供電的方式選擇

    手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?

  • 這樣的電梯供電負荷等級算幾類,?

    有一小酒店,37米X18米,局部四層,,內設一部電梯,,無機房,帶透明玻璃觀光的那種,,請問:電梯井道內是否還要設照明及插座,?這樣的電梯供電負荷等級算幾類?

  • 討教兩個問題,,關于35KV規劃與消防負荷供電

    非設計人員,對規范條文不太懂,,有兩個 問題討教一下:1,、廠區35KV變電站拋開電力局設計壟斷外,其它設計院需要什么樣的資質才能進行設計,?2,、廠區采用單回路35KV進線,消防負荷(如消防風機,、消防水泵)是不是只能采用加柴油發電機的方法,?

  • 三級消防負荷怎么配電,?也是雙電源供電嗎?

    三級消防負荷怎么配電,?也是雙電源供電嗎,?,求大神解答,,一個廠區只有消火栓泵是消防負荷,,防火規范要求所有消防設備在末端必須設置雙切箱,,,,,這個意思是不是就是只要消防符合不管幾級的都要雙電源供電?就是為它單獨再引一路市政電源唄,?