  • 要求消防強切的電源供電

    新手剛入?,請教一個問題,項目是一個綜合體,,裙樓4層,,上面有2棟塔樓,。有強切消防電源的要求。裙樓和地下室按防火分區設置電源箱,,那塔樓部分,,消防強切是不是按+-1層來切掉電源?電源箱需要怎么設置,?每層一個,?

  • 關于高壓消防負荷供電問題

    我在做一個工廠電氣設計,廠里設6臺400kW,、6kV的消防泵(四開二備),,該廠為雙電源供電,是否應再設獨立的第三個電源(專線或自備發電機)為消防泵供電?

  • 消防用電單回路供電可以嗎

    按建規,,室外消防水用量超過30L/S,,供電負荷為二級,現一個丙類庫房,,室外消防水用25L/S,,庫房里的火災報警控制器等消防用電可不可以直接一路線從配電房過來,謝謝

  • 消防中的專用供電回路,如何理解,?

    如題,。專用的供電回路是指直接是小區的配電房母線或者低壓電纜進線進線取電,這樣理解對的吧,?這里的專用回路的電源開關的初頂上一級就是配電房,?

  • 求指教,,消防負荷供電問題!

    如圖,,廠區總配電間,,應急照明可不可以和平時二級負荷共用一個互投柜?(是否滿足在本防火分區切換的要求)

  • 消防負荷與二級負荷的供電問題

    據我對規范的理解,,二級負荷需要兩回路電源,,兩路高壓電源就能滿足要求了,消防負荷(可能是二級負荷或者一級負荷)不但有對電源的要求,,而且有要求單獨供電回路,,末端互投。而二級負荷就不需要末端互投了(當然末端互投也不違反規范)只要在低壓柜里完成雙電源的切換就行了,。如果我的理解對的話,,那我的問題就來了,在一個建筑中既有消防負荷又有二級負荷,,我總覺得他們在實現雙電源切換的時候有些矛盾,。畫了一個示意圖,如下,,請高手們幫忙指點一下你們是怎么畫的,?謝謝

  • 一級非消防負荷的供電問題,?

    一級非消防負荷 如一個超高層的公共照明為一級負荷,。 在配電問題上領導產生了分歧。 一個認為配電是兩路高壓供電,母線分段聯絡出一個回路能夠滿足一級負荷的要求,?;蛘邚膽?yīng)急照明箱出單獨的回路來滿足。 請大家給個寶貴的意見,。謝謝

  • 消防用房的照明和檢修供電由何處引接?

    如題,,消防控制室,,消防泵房,變配電室,,排煙機房,消防電梯機房的照明和檢修供電由何處引接,?一直的做法是:利用這些場合的雙電源箱,,加微斷增加兩三個小回路提供這些場所的照明用電和檢修插座用電,但這樣做合理嗎,?最直接的問題就是,,如果因檢修造成這些位置的雙電源箱損壞時正好發生了火災造成消防設備不能正常運行怎么辦?

  • 別墅群的消防泵供電問題

    有一個別墅工程,,只有一路市政電源進線,,又沒有考慮發電機房。但是有室外消火栓泵,,現請教一下室外消火栓泵的供電問題,?按照二級負荷供電,還是按照三級負荷供電,。二級供電的話,,要什么實現!

  • 如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式,?

    如何劃分消防負荷等級和確定其供電方式? 劃分消防負荷等級并確定其供電方式的基本出發點是:考慮建筑物的結構,、使用性質,、火災危險性、疏散和撲救難度,、事故后果等,。 1.《高層民用建筑設計防火規范》的規定 根據我國具體情況,對消防負荷等級按照高層建筑類別規定如下: 一類高層建筑按一級負荷要求供電,,二類高層建筑按不低于一級負荷要求供電,。消防負荷等級的劃分是在參照電力負荷分級原則的情況下劃分的。 2.《建筑設計防火規范》的規定 建筑物、儲罐,、堆場的消防用電設備負荷等級規定如下: (1)建筑高度超過50m的乙,、丙類廠房和丙類庫房,其消防用電設備應按一級負荷供電,。 (2)下列建筑物儲罐和堆場的消防用電,,應按二級負荷供電; ①室外消防用水量超過30L/s的工廠,、倉庫,; ②室外消防用水量超過35L/s的易燃材料堆場、甲類和乙類液體儲罐或儲罐區,、可燃氣體儲罐或儲罐區,;

  • 關于消防供電方式及分斷方式的實例分析

    1 前言 隨著社會的發展,高層建筑越來越多,,但是筆者通過審圖及實例考察中,,發現很多工程對消防負荷的供電還有末端的控制上存在誤區,不能完全的滿足規范的要求,,特此分析這些問題,,并與大家探討這些問題的錯誤點及解決方法。 2 實例情況 天津津灣廣場上某建筑物,,屬于一類高層建筑,,現已竣工。在工程圖紙中發現消防負荷的供電方式如圖1所示,,且這個A箱體位于變電站中,。 3 存在問題 筆者認為此種設計方案存在幾個問題: (1)未滿足末端互投的要求?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ 16-20

  • 消防用電為二級,,電源該如何供電,?

    一個項目,絕大多數都是三級負荷,,只有應急照明(暫且認為只有這一種)是消防用電,,二級負荷,沒有消防聯動,,審圖的意思是二級負荷要單獨加應急照明配電箱,,有個別單體很小,但是也要單獨設置箱子(只有2-3個應急回路),。我的做法是:1.應急燈具自帶蓄電池,,10KV變電所引來一路電到應急箱,,和蓄電池自動切換,斷電點亮,。問題:如果只有2-3個回路,,此應急箱該是什么規格?2.應急燈具自帶蓄電池,,變電所引來兩路,。問題:感覺沒必要啊,民規13.9.12 “當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱?!?技措第四頁也有類似說明,。3.可否和照明配電箱一起,用金屬隔板分開母排,,只不過感覺又和“專用線路”矛盾,只適合三級負荷,。問題:單獨設置的應急箱進線可否從此照明配電箱引呢,?這樣符合了“單獨加應急照明配電箱”。<

  • 關于消防泵的供電或備用動力的疑問

    《消防給水及消火栓系統技術規范》中第6.1.10 條“當室內臨時高壓消防給水系統僅采用穩壓泵穩壓,,且為室外消火栓設計流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅時,,消防水泵的供電或備用動力應符合下列要求: 1 消防水泵應按一級負荷要求供電,當不能滿足一級負荷要求供電時應采用柴油發電機組作備用動力,; 2 工業建筑備用泵宜采用柴油機消防水泵,。”對于這一條有幾個疑問: 1.這里的“僅采用穩壓泵穩壓”是什么意思,,是指不設高位水箱的給水方式么,?如果是,高位水箱是撲滅初期火災用的,,柴油機泵是防止停電時作為消防主泵用的,,兩個不是一回事,不應該有替代作用吧,。 2.《建規》對于消防備用泵是分情況的,,而《石化規》是不分情況,要么一級負荷,,要么設柴油泵或柴油發電機,,做化工廠給排水的同行們,,你們做設計的時候是參照的哪本規范啊,?

  • 消防供電安全高層建筑論文

    消防供電安全高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑消防供電的特點高層建筑消防供電的最大特點是,,平時不用、失火即用,。所以對其供電系統各環節要求具有較高的靈活性,、可靠性。消防用電設備多處于供電系統的末端,,與其它用電負荷基本上同屬一個供配電系統,,但負荷等級差異較大,供電靈活性,、可靠性的要求也不相同,。動力照明主電源和聯動控制自動裝置、信號電源,、電壓等級不一,,同期使用也不一致,電源類別較多,?;馂默F(xiàn)場斷電,這也是消防供電的一個特殊性,。當發生火災時,,火災現場撲救首先要切斷非消防用電負荷電源,但這時消防用電負荷電源正是需要保證不間斷連續供電的關鍵時刻,。2高層建筑的消防供電及設施根據《建筑設計防火規范》等標準規范的規定,,高層建筑的消防供電按供電負荷等級分類時,消防用電的負荷等級與建筑物中供電負荷的最高等級相同,。一類建筑的消防用電的供電負荷為

  • 請教消防供電回路過負荷報警

    消防供電回路斷路器過負荷報警報到那里,,可以用消防報警輸入模塊讀到消防報警系統進行報警嗎?還是單獨設置報警裝置,,報警裝置設在消控室,,還是配電室?

  • 一個非消防用的電動閥如何供電,?

    進排風機連到室外,暖通要求在風機前加一個電動閥,,當電機停止時可以風管關上,,防止室外冷空氣進來。但這個電動閥應用什么控制呢,?用接觸器嗎,?叫不準,?請高人指點。謝謝,!

  • 轉貼:關于消防負荷供電的方式選擇

    手頭有一某廢物庫的工程設計庫區遠離有人居住區域,庫區線路僅有1路10kV架空支線,1臺變壓器,而庫區設置了室外消防,有數十千瓦的消防泵2臺.此類消防電源該怎么設計?選用EPS/柴油發電機經濟花費較大.如不考慮其他因素,可否為消防泵設置雙切,2路電源均同一臺變壓器的低壓側配出?

  • 消防設備專用回路供電問題

    《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條:消防用電設備應采用專用的供電回路,,其配電設備應設有明顯標志。其配電線路和控制回路宜按防火分區劃分,。 由于某防火分區消防設備較多,,那么我是否可以由低壓配電室專用回路至某防火分區消防配電箱,再由該配電箱引回路至本防火分區消防設備末端切換,?按規范條文解釋,,如此配電消防設備和普通設備配電回路隔開,我認為是可行的,。但按05SDX006 圖集 3-7頁與3-10頁該方案又是錯誤的,,該如何理解?請教?。,。?/p>

  • 油庫消防電動閥一定需要EPS供電嗎,?

    最近某三級油庫電氣設計中,一路10kV進線,,配備柴油發動機組,。專家建議消防電動閥由EPS供電,提高可靠性,。說是市電停電,發生火災,,柴油發電機組只帶消防電動閥無法啟動,。不知是何道理,請大家各抒己見,,謝謝,!

  • 多層建筑消防負荷供電等級的確定

    建規GB50016-2006第11.1.1-2條,以室外消防水量確定消防負荷等級,,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”應與GB50016-2006第8.2.2條室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑體積“20000<=50000”欄還是“v> 50000”欄相對應,?GB50016-2006第8.2.2-3條要求室外消防水量不應小于表8.2.2-2的規定,實際上民用建筑物體積“20000<=50000”欄還是“v>