小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,,涉及到了一級負荷,,現在問題就來了。一級負荷是要求雙源電源供電,,外加備用電源,,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
一級負荷供電比二級負荷供電相對簡單,主要關注《民用建筑電氣設計標準》(以下簡稱民標)GB 51348-2019中以下條款,,其中3.2.8條是強制性條款,。 3.2.8 一級負荷應由雙重電源供電,當一個電源發生故障時,,另一個電源不應同時受到損壞,。 3.2.10 一級負荷應由雙重電源的兩個低壓回路在末端配電箱處切換供電,另有規定者除外,。 理解和用好這兩條條款要求,,需特別注意以下關鍵詞: 1、雙重電源
看到一份新圖設說明中提到一級負荷要求電力部門提供兩路10kv來自同一區域變電所不同母線段的高壓電源,。請問這樣的設計是否負荷規范當中一級負荷使用兩個獨立電源,,兩個電源不同時出問題的要求
一個公建,地下室為I類車庫,,需要按一級負荷供電,,現由市政線路引來2路獨立10KV線路進工程的配電室,需要2000KVA容量,,選2臺1000KVA變壓器,。 問題:1 、10KV側一次回路是一用一備,, 還是2路均使用,一條10KV線路接一臺變壓器,。 供電部門方案為10KV一次側母聯閉合,,正常情況下,由一路10KV線路帶兩臺變壓器,,主供回路斷電時,,切換到備供10KV線路供電。且主供變壓器容量應大于備供變壓器容量,。要2主一備,,即如果主供2000KVA變壓器,則備供變壓器為1000KVA.主供備供不能一樣大,。 我的方案是2路10KV電源各帶一臺變壓器,,10KV側單母線分段,2臺1000KVA變壓器開列運行,,在一路電源斷電后,,低壓柜聯絡.
某危險廠房,,廠房內設備用電負荷等級為一級。我做外線供電,。該廠房附近有一座10kv/0.4變電站,,高壓為兩路獨立10kv電源互為備用,高壓為單母線分段有備自投,,兩臺變壓器互為冷備用,,低壓也是單母線分段,正常高壓母聯斷開,、低壓母聯閉合由一路高壓電源供電,,一臺變壓器運行能滿足全部負荷,一路10kv電源有問題時另一路10kv電源及變壓器自動投入,。我想問的是只由這座變電站給該危險廠房供電能滿足要求嗎,?要配幾條低壓電纜到廠房?最好能告訴我依據的規范及條目3月10日晚我看到大家的回復,!第一,,這兩路10kv電源是獨立的,一路市電,,一路自備電廠來的,;第二,我的低壓母聯正常時是閉合的,,那,,由變電站到廠房應該配出幾條線,還要兩條線到廠房配電間自動切換嗎,?這樣做有意義嗎,?
規范規定一級負荷應有兩路電源,,而且不能同時損壞。其供電方式可以為:兩個電源一用一備,;或同時工作,,各帶一部分負荷。大家通用的做法是前者,。后一種做法用在什么場合呢,?比如:一大型百貨商場營業廳照明為一級負荷,某層照明可采用雙電源一用一備,,自動切換的方式供電,。能否采用兩路電源各帶一半的照明負荷,不切換的供電方式呢?
在GB50052-95第2.0.2條 一級負荷的供電電源應符合下列規定:一,、一級負荷應由兩個電源供電,;當一個電源發生故障時,另一個電源不應同時受到損壞,。二,、一級負荷中特別重要的負荷,除由兩個電源供電外,,尚應增設應急電源,,并嚴禁將其它負荷接入應急電源系統。 同時還規定二級負荷宜由兩回線路供電,。鄙人不才,,有幾個問題弄不明白:1、一級負荷的兩個電源是否必須獨立,?如果不必必須獨立,,那么第二條就不難理解了;如果必須獨立,,那么還有沒有必要設應急電源系統,?2、地區電網,,在主干網上一般都是并網的,,如果從地區電網上引接兩回電源,此電源能不能作為一級負荷的電源,?如果能,,那么這個問題就又轉到第一個問題上來了;如果不能,,毫無疑問應增設應急電源,。3、“兩回線路供電”與“兩個電源供電”,,它們之間的區別是什么,?以上問題,雖然常見,,但卻一直困擾著我,平時對一級負荷的處理,,都是采用正常電源加應急電源的方式,,所以我懷疑這樣做是不是無意之間提高了負荷等級?希望各位高手能夠不吝發言,,指點迷津[
一級負荷由2路不同電源供電一個工程有1個10kV配電所4個一級負荷設備(先假定電壓等級10kV)在不同的建筑內請問可從10kV配電所配出幾回線給這些設備供電,?另說明理由采取什么形式的的饋線最經濟?
一個建筑物有一級負荷(有消防和普通一級負荷)和三級負荷,三級負荷恰巧屬于季節性負荷(空調),。如果經過計算:一級負荷大概需要630KVA 空調需要400KVA 根據甲方最新提供的信息是這樣的:這個是改造工程,,以前的方案是2臺變壓器6
一、若0.4KV的設備重要,,那樣的話10/0.4配電所是按一級符合供電可不可以,,具體到0.4KV設備回路還有要求么?二,、我們廠是一級負荷,,現在我們廠10KV電源線路電業局2路供電,10/0.4配電所10KV采用單母線分段,,兩臺變壓器一用一備工作,,低壓是單母線分段母聯平時閉合,另外還有1臺油機,,這樣的系統能滿足一級負荷的供電要求么,??****三,、還有,,電業局每條線路只能供電4MVA么?,?,?有沒其他辦法?****此條嚴重關注答案,,急?。?!
一級非消防負荷 如一個超高層的公共照明為一級負荷,。 在配電問題上領導產生了分歧,。 一個認為配電是兩路高壓供電,母線分段聯絡出一個回路能夠滿足一級負荷的要求,?;蛘邚膽?yīng)急照明箱出單獨的回路來滿足。 請大家給個寶貴的意見,。謝謝
問題一,、一級負荷兩路10kV電源,電源進線必須是從上級變電所引來的專線嗎,?查供配電系統設計規范,,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,也沒有這樣的明確要求,;上述規范和手冊都要求“兩個電源不應同時受到損壞”,;查《給水排水設計手冊》,要求“至少應有一回專用供電線路”,,但是我們這里供電局規定達到5000才給上專線?。栴}二,、一級負荷兩路10kV電源,,上2臺10kV變壓器,一用一備可以不,?(因為一級負荷所占比重大)查供配電系統設計規范,,沒有明確要求;查《工業與民用配電設計手冊》,,也沒有這樣的明確要求,;上述規范和手冊都要求“應由兩個電源供電”;查《給水排水設計手冊》,,“一級負荷的供電要求是應由兩個電源同時供電,,當一個電源發生故障時,另一電源應不致同時受到損壞,,確保維持繼續供電”,。本工程為給水工程,平時大家都怎么做的,,請賜教,!多謝!,!
3.1.9.1 一級負荷應由兩個電源供電,,當一個電源發生故障時,另一個電源應不致同時受到損壞,。一級負荷容量較大或有高壓用電設備時,,應采用兩路高壓電源。如一級負荷容量不大時,,應優先采用從電力系統或臨近單位取得第二低壓電源,,亦可采用應急發電機組,如一級負荷僅為照明或電話站負荷時,,宜采用蓄電池組作為備用電源,。3.1.10 二級負荷的供電系統應做到當發生電力變壓器故障或線路常見故障時不致中斷供電(或中斷后能迅速恢復)。在負荷較小或地區供電條件困難時,,二級負荷可由一回6kV及以上專用架空線供電。*********************************請問一下,除了一級負荷可求有應急電源外,二者都是要求有兩回路供電,請問這兩回路的要求上有什么區別?
工業電氣設計初段:遇到個難題,不知是不是自己鉆了牛角尖,。油罐區,,一級負荷,含一級負荷中的特別重要負荷,。標準的兩回10kV電源進線,,來自兩個不同區域變電所。分別供兩變壓器,。高壓柜單母線分段設母聯,,。低壓亦為單母線分段設母聯,。另設一臺柴油發電機及應急母線段作為消防及一級負荷含特別重要負荷電源,。應急母線段與兩臺變壓器母線段間亦設聯絡開關。參照供《配電系統設計規范》(GB50052-95)條文說明第2.0.4條圖2.0.4應急電源接線示例,。1. 情況1:高壓部分正常運行是不是只有一回10kV電源在供電,,高壓母聯斷開。低壓母聯合上,,全廠負荷由該區域變電所提供電源的1臺10/0.4kV變壓器供電,。此區域變電所10kV電源失效時,另一路區域變電所電源投入,,切換到另一臺變壓器上滿足全廠負荷,。滿足一級負荷供電要求。2. 情況2:不同區域變電所兩回10kV電源同時供電,,兩變壓器分別接受10kV電源,,高壓段的母聯斷開,低壓段的母聯亦斷開,,避免變壓器并列運行,。任一區域變電所10kV高壓進線失效時,是1.高壓母聯合上,,兩臺變壓器由另一10kV電源供電(此時低壓母聯仍斷開)
二級負荷的兩回路電源供電是引自兩臺不同的變壓器,,那一級負荷的兩回路呢,?還有一級負荷中特別重要的負荷,是在一級負荷的基礎上再加應急電源(如蓄電池,,柴油發電機)嗎,? 不明白規范里的兩個電源什么意思...
現有一小區部分為一級負荷,部分為3級負荷,,采用不同區域變電站各引1路10KV高壓電源,。并選用2臺變壓器,,此時2臺變壓器出線如何分配3級負荷與1級負荷?
:handshake 一級用電負荷,應采用兩路互不影響的電源供電,。兩路電源如何理解,?來自于兩個不同的變電站?還是來自于同一變電站的兩個不同的回路也可以,?請諸位指教,。最好能指出所依據的規范或技術文章。
兩箱變由不同高壓供電,箱變不設聯絡,,分別由箱變各引一路電給一級負荷供電,,一級負荷末端切換。一般箱變不能設聯絡吧?。,。∪舨辉O(shè),,是否滿足規范要求,??
http://co.163.com/forum/content/221_388883_1.htm消防電氣 1. 在一級負荷的供電系統中,二路獨立供電的高壓單元回路,任一回路故障,其高壓側母聯開關應聯鎖投入,而絕大多數設計此開關均為手動。 請問,,此條出于那個規范,?2.大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。此條怎么理解,?
一級負荷供電
一級負荷供電專題,,為您提供一級負荷供電相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一級負荷供電 相關的專業交流討論,,更多一級負荷供電相關內容請訪問