大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大,。如果兩相接地短路電流較大,,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇,?
http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/archives/2006/2219.shtmlNLB上面的網址進去有關于短路故障的分析,,你看一下,,兩相短路故障的負序阻抗和正序阻抗并聯和單相接地故障阻抗關系的兩個圖是否錯誤??梢栽谀睦锔f明,,謝謝了,。
張保會版電力系統繼電保護分析YD11降壓變壓器低壓側發生AB兩相短路時在星形側的各相電流關系。IdA,、IdB,、IdC為三角形側引出線中的電流。Ia,、Ib,、Ic為三角形側各相繞組中的電流。利用了一下三個關系式Ia+Ib+Ic=0Ib-Ic=IdB=-IdAIc-Ia=IdC=0請問為什么會有 Ia+Ib+Ic=0 ?有人說因為△側不可能產生零序分量,,所以恒有Ia+Ib+Ic=0,。由△側不可能產生零序分量是怎么推出Ia+Ib+Ic=0的呢,煩請各位高手能給詳細解答一下,。
下圖來自配電手冊,,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算,?如可以的話,,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了? 不知道在在下那里理解錯了,。提前謝謝您的回復,。
根據電力工程電氣一次手冊 P152 兩相短路電流是三相短路電流的√3/2倍。根據DL/T 5153-2002 附錄P1兩相短路電流可按三相短路電流的3/2倍,。求解,?個人覺得按手冊是正確的。手冊上講了,,由于低壓網絡距發電機的電氣距離很遠,,降壓變壓器容量與發電機的電源容量相比甚小,,因此在實用計算中可以假定Zz=Z1。
在Y,d11接線變壓器星角側發生BC兩相短路時,設短路電流為Ik,那么在高壓側的電流矢量圖是什么呢?求教星角側發生BC兩相短路時,短路電流為Ik,高壓側的矢量圖?有一相為2Ik/根3,其他兩相各為Ik/根3,
如題?,F(xiàn)場情況是這樣的:一臺臨時變壓器,,額定容量315kVA。高壓熔斷器額定電流20A,,低壓總空開額定電流400A,。但是低壓線路上出現相間短路時,低壓總空開沒有動作,,高壓熔斷器爆了兩相,。為什么低壓的保護不動作呢?請指教,。謝謝,。
煤礦中性點不接地系統,,1140V 160KW電機通過電纜連接到供電變壓器,由于電纜長度不斷變化,,導致過載與相間短路電流沒有選擇性,,電機或者判斷偏小燒毀,或者判斷偏大誤動作,,請問有何良策,?補充下:長度達到500~1000m時負載末端兩相短路后,檢測到的電流跟過載時差不多,;長度在10~500m以內時,,短路電流又遠大于過載電流。本人辦法不知是否可行:利用檢測電機三相電流是否均衡區分過載和相間短路,,問題是PLC采集處理完到發出跳閘指令是否來得及動作斷路器,?
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
大家來分析下怎么造成短路的!請各抒己見!領導讓我調查寫出事故報告,可我不想不出事故原應呀!難!
IT系統,。當單相對地短路時,,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,,此時短路器因短路電流而跳閘,。因為電源處沒接地,所以不構成回路,,此時設備接地有用嗎,?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢,?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,,此時接地只是等電位的功能嗎?斷
220/10kV一臺三卷變壓器,,兩臺兩卷變壓器,,三臺變壓器并列運行,三卷變壓器低壓母線配出線路出現短路(先出現單相接地故障后發生兩相短路),,導致三卷變壓器低壓母線配出線路的開關跳閘,,同時三卷變壓器差動動作,三側開關都跳開了,,另外兩臺兩卷變壓器均報負壓閉鎖方向過流I段二時限動作,,兩臺兩卷變壓器兩側開關也跳閘。這種現象是不是保護有問題,?差動保護不是保護變壓器高低壓側開關之間的故障嗎,?怎么低壓配出開關下的短路也動作?負壓閉鎖方向過流I段二時限動作是什么保護,?什么作用,?是互感器磁飽和才動作的嗎?上面說到三卷變壓器三側開關,、兩臺兩卷變壓器兩側開關,、配出線路開關一共8個開關是同時跳的。請各位高人指導指導,,先謝謝各位了,。
短路計算中,短路擊系數Kp,,是按照Xk/Rk的比值,,然后查曲線圖表來確定的然后再跟據沖擊系數Kp,以及短路電流Ik來確定沖擊電流ip=1.414*Kp*Ik由于查曲線圖來確定Kp計算太繁瑣,,查《工業與民用配電設計手冊》,,上面有個經驗值規定如下:1.當短路發生在發電機端時,取Kp=1.92.當短路發生在發電廠高壓側母線時,,取Kp=1.853.當短路點遠離發電廠,,短路電路的總電阻較小時,即Rs4.在電阻較大的電路中,,即Rs>Xs/3時,取Kp=1.3我想問的問題如下:1.在10/0.4KV配電系統中,,Kp的選取標準按照如上哪一個執行2.低壓配電系統中,是不是通常Rs遠遠大于Xs
請教一下,,三相不完全星形接線方式中,,三相短路,兩相短路和單相短路的接線系數分析
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
在建筑電氣中,選擇低壓斷路器涉及到短路計算,但變配電是最后設計的,哪應該如何計算短路電流?如果選定變壓器后由再來復核低壓斷路器的選型,那不是很麻煩啊??
短路的一般概念 (1)短路的定義 短路是電力系統的嚴重故障,。所謂短路,是只一切不正常的相與相之間或相與地(對于中性點接地的系統)發聲庸碌的情況,。(2)短路的原因和類型 產生短路的原因主要有如下幾個方面:元件損壞,;氣象條件惡化;人為事故,;其他原因,,如鳥獸跨接在裸露的載線部分等。 在三相系統中,,可能發生的短路有:三相短路,、兩相短路、兩相短路接地和單相接地短路,。三相短路也稱為對稱短路,,系統各相與正常運行時一樣仍處于對稱狀態。其它類型的短路都是不對稱短路,。(3)短路的損害 短路的危險后果一般有以下的幾個方面: 1.短路故障是短路點附近的支路中出現比正常值達許多倍的電流,,由于短路電流的電動力效應,導體間將產生很大的機械應力,。如果導體和它們間的支架不夠堅韌,,則可能遭到破壞,使事故進一步擴大。 2.短路電流通過設備使發熱增加,,短路持續時間較長時,,設備可能過熱以致損壞。 3.短路時系統電壓大幅度下降,,對用戶影響很大,。系統中最重要的電力負荷是
我著有一份高壓賠墊圖紙,里面有一個是短路計算結果表,我想問一下,這個結果表是不是根據電氣主接線圖里面所用的實際的元件如變壓器的容量計算的
電源的A相火線和零線短路了,為什么開關不跳閘,,害得公司電腦燒了二十機臺,。電纜線是YJV3*25+1.另外兩根電線是BV75平方.線路長150米。實測電流在60A左右,。之前A相電壓有點底,,AB368V, BC390V, CA375V。AN240V,,BN225V,,CN205V.之前懷疑食堂電源線電纜只有AN兩根與總電源線同穿一個電箱電板孔,懷疑會會有渦流,。因為A相相線會有較大電流,,N線應該電流很小,電流會不平衡,。在食堂測試電纜線四根全部通路,,在配電房也是。而且電纜線廢棄的兩根線會產生感應電壓,,綠色線對地電壓120V,,紅色線對地電壓80V.,綠色對紅色30V 而且電纜線廢棄的綠色線與紅色線對三相電源都有電壓。在食堂這邊測量電壓,;AB線電壓380v,,BC線電壓380v,CA線電壓380v;AN相電壓0v,,BN相電壓380V,,CN相電壓380v。在配電房這邊測量電壓一切正常,。在食堂這邊電纜線之間測量電阻:藍綠:0.7歐,;藍黃:0.5歐;藍紅:350歐:紅綠:350歐,。在配電房這邊測量電纜線電阻:藍綠2K歐,。