亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 【討論】IT系統接地兩相對地短路,,斷路器因短路電流而跳閘

    IT系統,。當單相對地短路時,不構成回路還能工作,,當兩相對地短路,,此時短路器因短路電流而跳閘。因為電源處沒接地,,所以不構成回路,,此時設備接地有用嗎?如果采用IT系統,,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢,?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,此時接地只是等電位的功能嗎,?斷

  • 低壓系統單相接地短路電流問題

    工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,,6%,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上,。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,,請大佬解答一下謝謝

  • 請教低壓兩相不接地短路電流計算的問題

    下圖來自配電手冊,,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算,?如可以的話,,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了? 不知道在在下那里理解錯了,。提前謝謝您的回復,。

  • 請教個單相接地短路電流計算的問題

    當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色),。但參考答案計入了0.702歐姆,,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),,我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎,?謝謝您的回復。

  • 請教單相接地短路電流計算的問題

    沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復,。

  • 什么情況下兩相短路電流最大

    大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,,選擇斷路器時,,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?

  • 【請教】計算接地短路零序電流

    做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正,、負、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎,?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人,。,。。多謝,!

  • 【請教】單相接地短路電流計算

    6KV中性點不接地系統,星型接法電機額定功率1250KW額定電壓6KV額定電流105A功率因數0.85,,當一相發生接地故障時,,求:短路電流?計算步驟詳細些,,謝謝,!

  • 請教低壓的單相接地短路電流計算的問題

    請教圖中的第3題,計算低壓側短路電流時,,為什么不像配電手冊中的那樣要考慮高壓側的系統阻抗折算到低壓側和變壓器阻抗的影響,?提前謝謝您的回復。:)

  • 10千伏室外母線絕緣子絕緣強度下降導致兩相接地短路的事故分析

    一,、故障現象 1998年6月12日上午和18日下午,,各下了一場降水量為18毫米左右的中雨。在降雨的過程中,,錦山變電站消弧線圈發出接地信號,;2#主變(3150千伏安)66千伏進線5312開關過流保護動作跳閘;事故時,10千伏側各進,、出線運行正常,,繼電保護無一動作。雨后,,2#主變66千伏進線5312開關合閘成功,,2#主變恢復供電。 二,、分析判斷事故原因及事故點 <

  • 請教一個單相接地短路電流計算的問題

    我的理解是根據配電手冊P163,,短路電流為220除以相保阻抗,參考答案中括號內的是相線阻抗,,乘以2我認為是形成了回路,,所以乘以2。我的問題是,,現在缺的是保護線PE的阻抗,,但PE線的阻抗題設中并沒有給出。我的理解那里出錯了,?提前感謝您的回復,。

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?

  • 400V 單相接地短路電流計算

    400V 單相接地短路電流計算

    K點發生單相接地短路 ,,短路電流怎么計算 Sb=100MW Ub=Uav

  • 接地短路電流持續時間問題

    交流電氣裝置的接地標準中 提到兩個接地時間問題:1.計算允許的最大接觸電壓和跨步電壓公式中有個 接地短路電流的持續時間t2.校驗接地導體截面的熱穩定中有個 接地短路電流等效持續時間tc請問二者相同否?若相同 請問 國內 一般220kV等級的發電廠 變電所 這個時間一般是多少?請高手解答一下.謝謝!

  • 中性點最大接地短路電流怎么算啊,?

    B1 計算用入地短路電流的計算 廠或所內和廠或所外發生接地短路時,,流經接地裝置的電流可分別按下式計算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路電流,A,; Imax-接地短路時的最大接地短路電流,,A; In-發生最大接地短路電流時,,流經發電廠,、變電所接地中性點的最大接地短路電流,A,; Ke1,、Ke2-分別為廠或所內和廠或所外短路時,避雷線的工頻分流系數,。 計算用入地短路電流取兩式中較大的I值,。上面的In,到底是怎么算的???找了一天都沒找到答案,急死了,。前輩,、高手們請幫幫忙啊。

  • 關于小電流系統單相接地的問題

    眾所周知,,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響

  • 單電源接地系統在線路發生單相接地時的短路電流

    單電源接地系統在線路發生單相接地時,為什么負荷側中性點接地的變壓器高壓側會有電流?序網分析說只有零序電流,,怎么理解,?謝謝。

  • 如何計算 中性點最大接地短路電流,?

    在計算 接觸電勢 和 跨步電勢 的時候, 需要進行對 流經接地裝置的電流 進行計算,; 計算中 ,,需要知道 流經接地中性點的最大接地短路電流 Iz , 在設計手冊一次P920頁公式(16-33),。 請問下各位 ,, 這個Iz平時是如何求得的啊,? 先謝謝了,!

  • 電流互感器B相接地的原因及原理

    電流互感器B相接地的原因及原理

    如上所示,,請幫忙解析下電流互感器B相為什么要和N線連接起來接地,,

點擊加載更多

兩相接地短路電流

兩相接地短路電流專題,為您提供兩相接地短路電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與兩相接地短路電流 相關的專業交流討論,,更多兩相接地短路電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電路短路電流

短路電流危害