大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大,。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇,?
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
下圖來自配電手冊,,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了,? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復,。
根據電力工程電氣一次手冊 P152 兩相短路電流是三相短路電流的√3/2倍,。根據DL/T 5153-2002 附錄P1兩相短路電流可按三相短路電流的3/2倍,。求解?個人覺得按手冊是正確的,。手冊上講了,,由于低壓網絡距發電機的電氣距離很遠,降壓變壓器容量與發電機的電源容量相比甚小,,因此在實用計算中可以假定Zz=Z1,。
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它,? 看不明白的看圖,先謝謝啦??!
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎,?
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們,, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源,。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么,?
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
IT系統,。當單相對地短路時,,不構成回路還能工作,當兩相對地短路,,此時短路器因短路電流而跳閘,。因為電源處沒接地,所以不構成回路,,此時設備接地有用嗎,?如果采用IT系統,如接地是不是所有的設備接地都要聯通呢,?是不是IT系統的所有設備接地要聯通,,此時接地只是等電位的功能嗎?斷
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算,?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算???
日前,,碰上一個問題:前提條件,,假定10kV側為無限大容量系統,對于1600kVA變壓器,,其低壓側出線端的三相短路電流是多大,?該如何計算呢?謝謝,!
剛碰上一幢辦公樓建造,,主體設計與裝修分二家設計,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只?000A,,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A,?按實際情況,我進行了計算,,先把系統的圖畫出來,,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下,。需要什么數據,,我在后面跟帖中提供,希望朋友們能討論學習,,共同進步,。
現在有30套兩相380V的燈具,接在一個三相250W的斷路器下面,,斷路器總是燒,。這個該怎么計算電流,選多大電流合適,?求賜教
工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能羉s應大于被保護線路最大三相短路電流,。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的,。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器,?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等,。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流?!斑@怎么理解,?求指點!
兩相短路電流
兩相短路電流專題,,為您提供兩相短路電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與兩相短路電流 相關的專業交流討論,更多兩相短路電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題