我是新手,,畫了幾個小水廠的配電室,,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,,老師傅就要求配直流屏,,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ,?
有一直流調速電機,,用萬用表測量勵磁和激磁線圈都是好,空載啟動正常,,接負載從低速慢慢升速可以啟動運轉,,但到最高轉速時電機會發出轟鳴聲且停止運行,過電流跳閘,!如果直接帶負載而且定位器在比較高的速度則無法啟動直流電機,,即電機一啟動就會轟鳴且跳閘,請高人指教,!
在現場一般直流負線都接地,,那么在低壓接線中,,負線可以共用嗎?譬如將24VDC和110VDC共用負線共用,?這種情況可以嗎,?謝謝了
請問高人怎么區分強制循環鍋爐是不是直流鍋爐啊,?鍋爐沒有汽包,,但是很多鍋爐也不是直流鍋爐,現在現場有一個4t/h燃氣蒸苼爐沒看到的有排污管,,也沒看到有汽包請問這樣能肯定它是直流燃燒鍋爐么,?軟水箱附近有水泵,,還有就是我現在在現場見到的不管有沒有汽包的鍋爐都有循環水泵,鍋爐安全技術檢查規程上說的直流蒸汽鍋爐到底是什么意思???希望懂的大神給指點一下,現場怎么區分是不是直流鍋爐,?謝謝
我是個新手,對于直流系統中,,正極對地和負極對地的電壓的問題不明白,直流系統電壓220v,,正極對地電壓為110V,,負極對地電壓為110V,請各位高手百忙之中幫忙解釋一下,,最好來個圖說明一下,,謝謝!
脈沖電源有單正脈沖和雙正,、負脈沖電源,,采用獨特的調制技術,數字化控制,。正向脈沖開啟寬度(T+)和負向脈沖開啟時間寬度(T-)可分別在全周期內調節,。正向電流、電壓調節,、負向電流,、電壓均可獨立調節。 脈沖電源是直流還是交流 是直流電源,。直流脈沖電源主要用于電鍍金,,銀,鎳,,錫和合金,,并且可以顯著改善涂層功能,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,,涂層顏色均勻且亮度良好,,較強的耐腐蝕性。 直流脈沖電源的原理是通過緩慢的能量存儲將足夠的能量提供給一次能量,。然后,,它對中間的能量存儲和脈沖整形系統進行充電(或流動),經歷復雜的過程,例如存儲,,壓縮,,脈沖化或轉換能量,最后迅速釋放給負載,。 增加脈沖重復頻率,。增加脈沖重復頻率不僅增加了脈沖電源的平均功率,而且降低了電源的體積和成本,。提高電源效率并減少功耗,。它提高了電力系統的可靠性,并且脈沖放電產生的熱量和高頻電磁干擾嚴重影響了系統的可靠性,。
為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,,用數字式萬用表測量控制母線時發現,“+”對地電壓一直變化,,從80,,90多一直降,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎,?如果是,那么拉路時,,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢,?:(
一套60AH/220V直流系統,單母線分段,,每段母線帶一組電池和充電模塊,。請問,電池的配置應該是(18只×60AH/12V)×2組,,還是(18只×30AH/12V)×2組,?
控制回路斷路器的接線沒有看明白 求高人指點啊
怎么區分直流屏是20AH還是40AH?現在有個項目上要用40AH的直流屏,但是直流屏模塊報警,,模塊設置20AH就不報警了,,設置40AH 就報警。是不是表明這個是20AH 的直流屏呢,?
怎么區分20AH和40AH的直流屏,?現在有個40AH的直流屏,,但是不知道什么原因總報警,叫人過來看了,,他把限流設置為1,,就不報警了,。然后我們設置20AH不報警,設置40AH就報警,,什么原因,?是不是廠家發的是20AH的直流屏?
1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮,。 直流母線電壓偏離允許值,。 2)處理
直流無刷電機的控制原理,要讓電機轉動起來,,首先控制部就必須根據hall-sensor感應到的電機轉子目前所在位置,,然后依照定子繞線決定開啟(或關閉)換流器(inverter)中功率晶體管的順序,inverter中之AH,、BH,、CH(這些稱為上臂功率晶體管)及AL、BL,、CL(這些稱為下臂功率晶體管),,使電流依序流經電機線圈產生順向(或逆向)旋轉磁場,并與轉子的磁鐵相互作用,,如此就能使電機順時/逆時轉動,。當電機轉子轉動到hall-sensor感應出另一組信號的位置時,,控制部又再開啟下一組功率晶體管,,如此循環電機就可以依同一方向繼續轉動直到控制部決定要電機轉子停止則關閉功率晶體管(或只開下臂功率晶體管);要電機轉子反向則功率晶體管開啟順序相反,。 基本上功率晶體管的開法可舉例如下:AH,、BL一組→AH、CL一組→BH,、CL一組→BH,、AL一組→CH、AL一組→CH,、BL一組,,但絕不能開成AH、AL或BH,、BL或CH,、CL。此外因?/p>
深圳中科華能科技有限公司是一家集科研、生產,、經營為一體的高新技術企業,。是專業研制開發,、生產和經營逆變電源、通信電源,、基站電源,、電力電源的高科技企業。公司主營:GZDW直流屏,,XZDW壁掛電源,,高頻整流模塊,電力電源,,通信電源,,逆變電源,UPS不間斷電源 EPS應急電源.如有需求,,請致電咨詢,。謝謝,祝大家工作愉快,,生意興?。÷?lián)系人:江經漢電話:13823779918
被總工提了意見,,說我變電所的直流屏沒有容量也沒有充電回路 我想知道兩臺1250變壓器 四個630的高壓出線開關 一個630的高壓聯絡開關 直流屏的容量怎么選 直流屏容量確定后 如何給直流屏供電 單相還是三相 開關和電纜怎么選
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-16 08:56 編輯 直流兩點接地,,比如電廠直流控制系統非常復雜,難免有接地點存在,,很難查找,,同一系統但相去甚遠兩個接地點,即便構成概念上接地回路,,能不能起作用尚有待分析,,當一點接地點屬于非金屬性接地有的便長期存在。雖然運行出現直流一點金屬性(直接接地)接地,,如電機控制回路,,但并沒有引起其他設備誤動,僅爆保險,。同一直流系統,,如果兩個相距數百米無任何金屬連接高壓室(沒有電纜連接,接地自成系統)先后出現金屬性接地會不會造成設備誤動,。假設構成概念上通路,。請教大家談談看?/p>
在直流偏磁條件下CT一次繞組存在直流分量Idc時,直流偏磁磁通和交流磁通相疊加,,與直流偏磁方向一致的半周鐵心飽和程度增加,,另外半周飽和程度減弱,使得勵磁電流呈現正負不對稱形狀,,并產生諧波,。對于計量用CT穩態傳變特性的影響主要用比差f和角差δ來衡量,,二者皆基于電流的基波分量進行定義。電流互感器由于勵磁電流I0的存在,,使得乘以匝數比后的二次電流不僅數值與一次電流I1不等,,而且相位也產生了差異,也就產生了誤差ε,。當存在直流偏磁電流時,,產生的磁通導致鐵心磁導率μ下降,使勵磁電流增加,。不管直流偏磁方向如何,,總是使原有誤差曲線向負方向偏移。由于電網一次電流不受電流互感器變化的影響, 磁通密度非線性的增加造成二次電流高次諧波增加,基波有效成分相應減弱,。目前互感器質檢站和各生產廠家檢定電流互感器的誤差均以基波頻率作為檢測對象,,故磁通密度的高次諧波分量的增加,使得二次感應電勢的基波成分比無偏磁情況下減少,因此造成比差向負方向變化,角差向正方向變化,。
首先,直流恒流源與交流恒流從字面上看就能了解到,,一個用于交流,,一個用于直流。 直流恒流電源是一種直流電源,,當電源電壓和其他影響變量在一定范圍內變化時,,它可以提供穩定的輸出電流,。它是一種高精度廣譜恒流電源,,具有快速響應、高精度恒流,、長期穩定運行的優點,,適用于各種類型的負載(電阻性、感應性,、電容性),。廣泛應用于直流電源顯示系統、工業控制,、通信,、科研、儲能等設備,。 交流恒流源是一種具有寬頻譜,、高精度,、低諧波、低失真的恒流源,。恒流源是指根據外部電網功率的波動或電阻抗的特性,,交流輸出電流始終保持不變。該電源主要作為熱效應電流應用和產品測試的場所,。 總之,,直流恒流電源是一種響應速度快、精度高的廣譜,、高精度直流電源,。它可以長期穩定地運行,可以使用各種負載,,而交流電源可以產生相對穩定