  • 求教大神,,關于高壓電纜的負荷計算問題,。

    小弟初學設計,求教:工程為小區數棟30多層住宅,,高壓為10KV ,,有一根鋁電纜YJLV22-3X300,經地埋引至高壓分支箱,再引到室外箱變,,路徑約1千米,,其中箱變共6臺,容量共計為6500KVA,,用電最大負荷為5200KW,,想問一下能否滿足使用要求。(我簡單算了一下,,YJLV22-3X300埋地允許載流量為377A,,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,應該是可以的。),,求大神指點,。

  • 高壓電纜絕緣很低,,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的,。

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接),。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常,。 希望有高手來分析分析,。

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

  • 高壓電纜的型號有哪些呢,?

    對于電纜,,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,,分別是低壓電纜,,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢,?我們接下來一起來看看吧,! 首先的話,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,,然后每類之下就有不同的類型。

  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎,?

    一整體廠房長、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 求助,,關于高壓電纜的問題

    大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求,?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),,我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,,撥掉的地方套層高壓熱縮管,。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,,是不是這樣啊,?而且我查的標準,,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜,。謝謝大家,。

  • 高壓電纜線路的壓降如何計算,?

    如題,。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎?

  • 高壓電纜隧道敷設的問題

    現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范,?

  • 關于高壓電纜感應電問題

    【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干?。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜,、VV電纜、YJLV電纜,、VLV電纜,。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)

  • 高壓電纜直埋的蓋板問題

    直埋電纜的上、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,,并加蓋保護板,,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊,。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物,。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?

  • 請教高壓電纜故障的問題

    有一10kv線路故障,,變電站開關顯示過流一段跳閘,,重合閘不成功,根據配網自動化監測系統提示,,故障點為H05環03后續故障,,03號開關后續帶有3臺變壓器,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,,有電纜和架空線),一切正常,,搶修人員一臺一臺的送,,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),高壓熔斷器送上之后一切正常,,送低壓開關時,,變電站開關過流一段,重合閘不成功,,后單獨測試該高壓電纜,,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,,為什么是過流一段,。2、為什么高壓送的沒事,,送低壓才發生跳閘,,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3,、為什么開始試驗做不出來,,是線路長了嗎?……請高人指教

  • 疑問,關于高壓電纜的選擇問題

    我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝

  • 高壓電纜隨橋敷設的問題

    110千伏的高壓電纜,,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,,而按相關電力規范,,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,,如此高壓電纜過橋時如何考慮,?

  • 高壓電纜絕緣低怎么處理,?

    我廠一根6KV電纜,,長約9公里,直埋敷設,,中間沒有斷開點,,以前發現有受潮現象,現在發現絕緣很低,,一相只有30兆歐,,不知道能否送電,?該直埋處理?

  • 配電高壓電纜進水的問題

    本人在南方地區,去一個箱變用戶的時候,發現他的高壓電纜進線,是通過電纜溝再加頂管進入箱變體的.進線的地方都是積水.問供電所人員,說這是普遍問題,無法避免的.如果加水泵投資大且不現實.事后去查找相關資料,說電纜溝內如果積水且無法解決的話,可以在電纜接頭位置加支架.難道電纜皮在水中就沒問題?那不都成了水底電纜了.我們的高壓電纜一般采用YJV22型的.

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV,、6/10kV,、8.7/10、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]