  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 大家是否對短路電流計算軟件感興趣

    我有一朋友正在做短路電流計算的軟件,是直接在cad中繪制正序,負序,零序的阻抗圖,然后軟件自動簡化為最簡形式,再使用運算曲線發計算三相,兩相,單相接地,兩相接地的短路電流.大家如果感興趣,我來聯系看不能試用啊

  • 請教短路電流計算的問題

    請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。

  • 關于短路電流計算的問題求助,!

    如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?

  • 請教個短路電流計算的問題,。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?

  • 求教:關于短路電流計算問題

    原本是高自動化的,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接,?見笑了,。亟盼答復!

  • 請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的短路電流計算

    請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下

  • 關于短路電流計算的問題請教

    做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。

  • 短路電流計算的理論基礎

    短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,終于明白了,。

  • 求助:短路電流計算的問題

    照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分?jǐn)嗄芰π枰笥诨芈返淖畲蠖搪冯娏鳌_@個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點,。

  • 短路電流計算結果的應用

    1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;

  • 求助短路電流計算的真題

    求助短路電流計算的真題

    變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?

  • 船舶復雜結構供電網絡短路電流計算

    船舶復雜結構供電網絡短路電流計算.pdf

  • 關于短路電流計算里的一個符號

    關于短路電流計算里的一個符號

    還打不出來,,請看附件,,謝謝各位

  • 關于天車滑線短路電流計算

    在計算短路電流時,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,,需考慮電機的回饋電流。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,,斷開線路,,電機的電流不能回饋至線路上; 2,、在所有電機均用變頻器控制,,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上,。 不知是否如此,,請各位賜教! 謝謝,!

  • 短路電流計算基準電壓的選取

    短路電流計算基準電壓的選取

    各位大神:有個實際問題,,請教各位。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,,有兩個電壓等級,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV,。工民手冊上,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍,。這個系統標稱電壓,,指的是什么,?是33kV和12kV?還是基準電壓直接選36.3kV,、10.5kV,?

  • 請教高壓短路電流計算的問題

    請教圖中的16題,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系,?提前謝謝您的回復、

  • 請教短路電流計算中的問題

    我在做習題集中P171 5-2題時,,判斷是否K1為近端短路時,,我采用的折算阻抗標么值為圖中的0.424(標號為15),但參考答案中計算采用的是0.386(標號為13),, 在計算K2點的短路電流時,,計算近端短路時的基準電流的電壓我想應取為10.5(因為其短路點K2所在電壓等級為10.5),而答案采用電壓為115 兩者的原因分別是什么,?提前感謝您的回復,。