在電力系統中,,出現短路故障是非常惡劣的,影響也是很大的,,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法,。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法,?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇
低壓短路電流如何計算,?有沒有軟件?
低壓短路電流三相短路電流計算步驟,,希望能夠給新手幫助,,由于我水平有限,希望廣大讀者指正批評,。,。。
知識點:短路電流
我有一朋友正在做短路電流計算的軟件,是直接在cad中繪制正序,負序,零序的阻抗圖,然后軟件自動簡化為最簡形式,再使用運算曲線發計算三相,兩相,單相接地,兩相接地的短路電流.大家如果感興趣,我來聯系看不能試用啊
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復,。
在計算低壓網絡電流時,常常需要變壓器高壓側系統短路容量,請教一下:高壓側系統短路容量這個數據是誰提供的或是怎么算出來的啊?
原本是高自動化的,,現在搞供電。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,,都短路了,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接?見笑了,。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,F(xiàn)2,,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點。
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫?
1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分?jǐn)嗄芰π枰笥诨芈返淖畲蠖搪冯娏鳌_@個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了。
下圖來自配電手冊,,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了,? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復,。
低壓短路電流計算軟件
低壓短路電流計算軟件專題,,為您提供低壓短路電流計算軟件相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓短路電流計算軟件 相關的專業交流討論,更多低壓短路電流計算軟件相關內容請訪問