車間變電所變壓器為SCB10-10/0.4-1600KVA,,短路阻抗為6%,由110KV降壓站供電,進線高壓電纜為YJV22-8.7/15-3*70,,450M。降壓站主變為SZ-110/10-20000KVA,,在計算車間高壓柜整定值時出現了如下問題:1,、如果計入110KV降壓站主變的阻抗,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約10KA,;2,、如果以110KV站10KV高壓出線斷路器的分斷電流?5KA)計算短路容量,,則10KV變壓器高壓側三相短路電流約20KA;求教到底如何確定10KV變壓器高壓側三相短路電流值,?請各位前輩予以釋疑,。 非常感謝!
圖紙簡介: 110KV變電所短路電流計算及設備選型表(cad圖紙一張) 投稿網友: m213123 上傳時間: 2013-04-02 圖
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
我沒有理解Ikmax和Ik1的區別,如變壓器的中性點接地,,兩者數值上相等嗎,?提前謝謝您的回復。
10kV變電所相信有不少兄弟們做過,,大家都怎么粗略估算高壓側三相短路電流的,?民用建筑電氣設計的10kV變電所一般都是高壓進來后奔高壓柜,然后再配給一個或幾個變壓器,,距離一般都很近,,可以忽略高壓柜到變壓器電纜的阻抗,我認為最不利的短路點就是高壓母線到變壓器高壓側某一點,。然而究竟怎么計算三相短路電流呢,?翻了一些書,都是講的從電廠(或無窮大電源)經過幾公里電纜或架空線+中間變+電抗等,,然后再計算某段高壓母線短路電流,。就針對咱們常見的這種10kV變電所,該怎么計算短路電流呢,?從而效驗?zāi)妇€,、斷路器、互感器,、熔斷器等的熱穩定和動穩定,。請高手指點。謝謝,!
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復。
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
原本是高自動化的,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降,?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。
1,、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、變壓器,、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流,;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流,;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流,;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗,;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?
還打不出來,,請看附件,謝謝各位
在計算短路電流時,,規范要求當電機較近,,且其電流達到短路電流的1%時,需考慮電機的回饋電流,。在計算天車滑線時,,我覺得不應考慮這一回饋電流,,原因有二: 1、所有天車電源進線斷路器,,均配備欠壓脫扣,,一旦電壓下降至額定電壓70%左右時,脫扣器動作,,斷開線路,,電機的電流不能回饋至線路上; 2,、在所有電機均用變頻器控制,,且能量不能回饋(回饋的能量消耗在直流回路上的電阻上),即更不能回饋至供電線路上,。 不知是否如此,,請各位賜教! 謝謝,!
各位大神:有個實際問題,,請教各位。實際的短路電流計算案例,。如附圖所示,,有兩個電壓等級,33kV和12kV,,然而主變和低壓變的高壓側主觸頭為36.3kV和10.5kV,。工民手冊上,說基準電壓的選取為系統標稱電壓的1.05倍,。這個系統標稱電壓,,指的是什么,?是33kV和12kV,?還是基準電壓直接選36.3kV、10.5kV,?
請教圖中的16題,,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系,?提前謝謝您的回復,、
變電所短路電流計算
變電所短路電流計算專題,為您提供變電所短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與變電所短路電流計算 相關的專業交流討論,,更多變電所短路電流計算相關內容請訪問