請教高手,哪位能提供下實際工程中短路電流計算的實例,,或者能提供下計算軟件,,謝謝!
請問大家,,新版的《工業與民用配電設計手冊》第四版中短路電流推薦采用IEC版的,。同時也列出了實用短路電流計算法,不過比第三版內容少了,,應該復習哪種方法哪,?
請教大家,供配電習題集-短路電流計算-單選-41~46中10/0.4kV配電變壓器的變比為多少,?答案中為10.5/0.4.為什么不是10/0.4呢,?多謝了,!
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇
對于短路電流的計算,,用標幺值計算,,出線口的斷流容量以及線路的參數都沒告知,沒有頭緒了
近期要做一份畢業設計.10KV配電房.配電房離變電站1KM,架空線路的電阻率為0.4歐/KM.系統為無窮大系統,變電站10KV出口斷路器斷流容量為200MVA,采用S11型變壓器,兩臺并聯運行.變壓器容量2000KVA,短路阻抗4.5%,求如何進行配電房進線側短路電流.低壓側并聯運行時的短路電流,最好能有祥細過程.以前學的都給回老師了.可用的資料書這里又找不到,
發一個“短路電流計算方法(供配電)-復習講座”,,供大家學習參考,!
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復,。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
原本是高自動化的,,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了,。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,,終于明白了,。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,,極限分?jǐn)嗄芰π枰笥诨芈返淖畲蠖搪冯娏鳌_@個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點,。
變壓器有中性點接地,并且有阻值,,這個等值電路怎么畫,?
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器,、電流互感器,、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
51(2006供配電).Y 側BC 兩相短路時,,短路電流為If,則△側三相線路上電流為( )題目圖片和選項 圖片在附件(不好意思,,我不會粘貼圖片在這里,,請問高手們,圖片怎么粘貼在這里?)請高手指點,,非常感謝,!
供配電短路電流計算
供配電短路電流計算專題,為您提供供配電短路電流計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與供配電短路電流計算 相關的專業交流討論,,更多供配電短路電流計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題