請教已經變壓器二次側三相短路電流I,,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算,?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算?。?/p>
10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流,; Uk%-短路阻抗;
下面圖片中的表格為查變壓器低壓側的短路電流值,,請教在下沒有理解的是變壓器低壓側的短路電流和系統阻抗及低壓側的負載和線路阻抗都有關,,但表格沒有這些數據,而直接給出低壓側的短路電流,,原因是什么,?提前謝謝您的回復。
低壓母線短路電流和變壓器的容量好像有關系的吧,,聽一位師傅說是百分之幾的關系,,在不知道高壓側短路容量的情況下,設短路容量為無窮大,,算出低壓短路電流,,根據變壓比算出高壓側的短路電流嗎?請問各位,,是這樣算的嗎,?:L
想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,,一二次側的短路電流如何計算?。糠艘幌略O(shè)計手冊,,感覺計算起來相當繁瑣,,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答,。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),,二次側基本上與版主算的一樣,。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少,?怎樣算,。請高手指教,。
一般低壓的最大短路電流,,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會用到其短路電流的,。
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用,!為什么,以現在的工業應用,,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去,?
10KV變壓器側短路電流這樣計算,,對嗎,?
不同情況的短路電流經星角11的變壓器后,反映到對側每相的電流和短路電流的關系怎么確定啊,,哪位有這方面的資料能上傳一下嗎,?多謝啦
長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流,。即使在惡劣的環境和高溫條件下,,這種器件也非常精確,使用方便可靠,。 在諸如開關電源,、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,,電流互感變壓器一般作為控制,、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助,。雖然現貨器件價格便宜,,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,,某些應用可能需要特殊的產品,,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,,例如尺寸大小,、頻率、功能和電流范圍等,。 輸入電流 首先,,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小,、頻率,、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標,。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,,從而導致電路失效,。 另外,,如果某種電
變壓器次級短路問題啊變壓器初級接220V(AC),次級(AC)9V輸出,。如果把變壓器次級短接的話,,初級線圈會怎樣啊
變壓器分列運行的問題某110KV變電所,兩臺主變,,高,、低壓側為單母分?jǐn)嘟泳€,兩條線路及變壓器均分列運行,,分列運行時,,低壓側10千伏I母短路時的短路電流小于II母短路時的短路電流,請問驗算10千伏I母出線設備時的短路穩定性時選用的短路電流應用I母的短路電流還是II母的短路電流,。個人意見是,,雖然正常采用分列運行,但當變壓器檢修時,,10千伏I母II母應由一臺變壓器代,,故應用較大的短路電流即II母的短路電流驗算,請高人指正,。
我在設計院工作,,要設計用戶的10kV配電室。計算短路電流是有疑問,,不知道高壓側短路容量取多少,,有人說10kV高壓側短路容量取300MVA。但我不知道這個300MVA是上一級的變壓器如110kV或者35kV高壓側的短路容量還是用戶變10kV高壓側的短路容量,。我覺得10kV取300MVA也太大了吧,?不知道有沒有權威人士告訴我一下,,一般10kV,,35kV,110kV的變電站高壓側短路容量一般限制在多少,,我想計算短路電流啊,。。
下面圖片中的10KV短路電流計算,,參考答案35KV和110KV的阻抗標么值為并聯關系,,后和10KV阻抗標么值之為串聯關系。請教為什么不可用標注為紅色的△和Y等效變換公式進行求解,?提前謝謝您的回復,。
變壓器高壓側瞬動保護為什么要躲過低壓側三相短路時流過高壓側的短路電流(保護裝置),?該值很大,,如果在低壓主開關前面發生低壓短路怎么辦?指望高壓過電流保護做后備保護嗎,?
Dyn11,、Yyn0型變壓器在低壓側短路,,變壓器高壓側電流問題。在習題集P161那幾個題,,給的答案理解不了,,請教各位大俠那樣計算的理論支持是什么?
現在一石化工廠新建一個110/10/6KV變電站,,變壓器容量能確定,,但變壓器未訂貨,因此變壓器參數未知,。這種情況下如何估算低壓側短路電流,,變壓器的短路阻抗百分數如何取值?能不能按照《油浸式電力變壓器技術參數和要求》(GB/T 6451-2008)中給的參數來估算,,實際設計過程中,,設計院一般都是怎么估算這個短路電流的。還有個問題就是,,這個變壓器的請購文件上是不是寫明變壓器的參數,,比如短路阻抗百分數取值范圍,這些參數是不是應該設計院提供給業主,,讓業主訂貨,?誰知道能不能給我耐心解答,感激不盡,!
變壓器的短路電流
變壓器的短路電流專題,,為您提供變壓器的短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器的短路電流 相關的專業交流討論,,更多變壓器的短路電流相關內容請訪問