  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 為故障相接地法消弧柜平反

    為故障相接地法消弧柜平反

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),,此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統),;35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),,此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,,母聯開關分裂運行,;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行,?求高手指點指點,??,?,?

  • 真的能“為故障相接地法消弧柜平反”!??!

    最近一個號稱“高壓配電系統專業人士”的“xinxinwanwan(論壇注冊名)”,在土木在線論壇上發表了一篇“為故障相接地法消弧柜平反及建議”的文章,針對《電氣時代》2009年第5期雜志刊登的《供電客戶端應嚴禁使用故障相接地法消弧裝置》論文,,該作者指出:“就目前有些人對故障相接地法消弧裝置不理解隨意的判斷此裝置的缺陷,,現針對性的做出平反”。 本人拜讀了《供電客戶端應嚴禁使用故障相接地法消弧裝置》這篇論文,,本文分析了故障相接地消弧裝置的技術缺陷,,該文作者的觀點完全正確,只是有些部分分析的不夠詳細,。 但是“為故障相接地法消弧柜平反及建議”的作者,,根本不懂供電系統,亂說一通,,前后矛盾,在后面的帖子詳述,。為此,,把兩篇文章都上傳,供大家分享,、判斷,。

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,,當電力線路末端發生單相接地故障時,,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的,?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六,、當接地電容電流小于10A時,可以不接地,;超過10A但小于30A時,,要用接地變;超過30A時,,就要用消弧線圈,。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定,?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么?

    10千伏線路單相接地故障后允許運行兩小時的意義是什么,?非故障相相電壓升高為線電壓,,對于大多數居民用戶而言,都是單相電用戶,電壓升高了不是容易導致電氣設備燒壞嗎,?

  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點,?我這種理解是否正確?還有我在計算時,,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復,。 我是初學者,,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助,。

  • 單相接地故障的特征及處理的說明

    10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。由于樹障,、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的,。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,,而且可能產生過電壓,燒壞設備,,甚至引起相間短路而擴大事故,。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要,。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,,非故障相的電壓升高,,它們大于相電壓,但達不到線電壓,。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,,電壓繼電器動作,發出接地信號,。

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,,(不是漏電保護啊)如果是,,怎么實施保護措施,?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明,?謝謝

  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于接地故障的幾個問題

    1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢,?

  • 求助模擬單相接地故障的試驗板

    搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少,? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么,? 零序電流一般多少,?電容應該取多少?如何選??? 希望大家多多幫忙?

  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,,2相供電)進行接地保護,,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好,?客戶接地系統是TN-C制式的,。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,,信號送到晶體脫扣器,,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,,2次側接電流繼電器,,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜???請大家幫忙給個意見。,。

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,,減少了線路損耗,,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率,。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全,、經濟運行,。 1單相接地故障的原因

  • 小電流接地系統單相接地故障處理

    寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),,而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,,一般10 kV,、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低,。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,報出接地信號,。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定,。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失。

  • 10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

    10kV電纜發生單相接地故障后的圖片

  • 10千伏室外母線絕緣子絕緣強度下降導致兩相接地短路的事故分析

    一,、故障現象 1998年6月12日上午和18日下午,,各下了一場降水量為18毫米左右的中雨。在降雨的過程中,,錦山變電站消弧線圈發出接地信號,;2#主變(3150千伏安)66千伏進線5312開關過流保護動作跳閘;事故時,10千伏側各進,、出線運行正常,,繼電保護無一動作。雨后,,2#主變66千伏進線5312開關合閘成功,,2#主變恢復供電。 二,、分析判斷事故原因及事故點 <

  • 小電流接地系統單相接地故障判斷和處理

    1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統,。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點,。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能

  • 10KV線路單相接地故障處理方法初探

    引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,,且查找和處理起來也比較困難。如果線路長時間接地運行,,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故,。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,,會推拉確定具體的10KV接地饋路,,然后電話通知供電站查線,。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法,。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,,有經驗的運行人員會首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),,歷史運行情況(原先經常接地)等,