220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
原本是高自動化的,,現在搞供電,。很多東西不明白,,比如在計算短路電流時,都短路了,,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿,?莫非變成了三角形連接,?見笑了。亟盼答復,!
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做題時候遇到了個問題,,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,,請高手指點,。
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子,、隔離開關,、斷路器、電流互感器,、電抗器等的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關,、斷路器,、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗,;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流,;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流,;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,,DW(>0.02秒)型斷路器,、熔斷器選擇額定遮斷電流;2,、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗,;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算,;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算,;
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需殷于回路的最大短路電?。這個回路的最大短路電流怎么計算,?懇請指點。
短路電流計算在工程是必不可少的,。都是用支路合并法計算,,太煩瑣了。聽說有節點法,,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,,最近看了一個ppt,終于明白了,。
變壓器有中性點接地,,并且有阻值,這個等值電路怎么畫,?
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么,? 提前謝謝您的回復,。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,,Sc2無窮大,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的,?
關于短路電流計算的應用,做的最多還是10kV及以下系統,,以單臺雙卷為例,,請教一下幾個設置:1、一般供電局只提供系統短路容量,,不會提供系統容量,,這樣是不是需要手動算出系統阻抗,添加到第一組參數設置的”系統阻抗“中,?2,、低壓側母線的阻抗需要考慮的時候(或者低壓有一段出線電纜再到受電柜),怎么輸入?shù),?3,、銅電纜型號為“通用-25”,,不知道是什么意思,?煩請bitboy版主幫忙解答一下!
請各位大蝦幫幫忙,,我想做一10KV變電所,,但不知道如何下手,書上說的我是懂非懂,,不敢應用于施工,。那位大蝦做過,最好有詳細的計算過程,。小弟在此謝過了?。。,。,。。,?!
在電力系統中,,出現短路故障是非常惡劣的,,影響也是很大的,對于高壓三相系統有國家規范提供的計算方法,。低壓系統中的各元件的電阻占到很大的比例,,請問各位大蝦們有無簡單的計算方法?
本人珍藏的短路電流計算書
短路電流計算原理可能大家都懂一些,,重要的是落實到某具體工程怎么算的問題,。比如,一段高壓線路引至小區開關站,,開關站至大容量系統的那段線路怎么算,,怎么校驗設備,怎么選設備,。開關站至小區的那段線路怎么算,,怎么校驗設備,怎么選設備,。在條件不具備的情況下又怎么處理,。列一個實例講解,看看專家到底能否講清這個問題,,學習者也能從中獲益,,用于實踐。現在一些專家.一些教程都是光講些空空的原理,,列一大堆公式,,泛泛而談,有什么用??!理論運用于工程實踐總有個參照的過程,知道錯在哪里,,這才是最重要的?。?/p>
請問在計算低壓側短路電流,,用于動熱穩定性,、靈敏性校驗時,電源短路容量如何確定,?我曾經嘗試向電力局亞要,,但是都沒有給?那么我們如何確定電源的短路容量呢,?如何進行動熱穩定性及靈敏性效驗?zāi)??我的前輩是這樣做的,,認定電源系統短路容量為30MVA,以此來進行計算!但是感覺還是沒有依據,,請問大家在平時的設計中是如何確定的呢,?如何進行動熱穩定性、靈敏性校驗?zāi)兀?/p>
對于10/0.4kV的配電變壓器,,繞組聯結為Dyn11,,已知二次側三相短路電流值,兩相短路電流值,,單相接地短路電流值,,如何求出流過一次側的三相短路電流值呢,兩相短路電流值,,單相短路電流值,?能不能做個具體的分析。如果有資料能不能上傳一個,,強烈期待解決,。[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-3-10 22:28 編輯 ]
新建66kV海茂變電所,雙電源進線,。接線示意圖見附件,。請幫忙算出66kV母線短路電流。至少給出66kV母線處阻抗標么值及其對應的計算公式,。有問題加qq:114337806
短路電流計算器
短路電流計算器專題,,為您提供短路電流計算器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流計算器 相關的專業交流討論,,更多短路電流計算器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題