電線長了,,除了電壓降加大以外,,也會使末端短路的電流減少,當短路電流小于短路器的最小短路電流時(比如16A的西門子某型號的最小短路電流是80A),,會進入過載保護的曲線。這樣的話,會對導線,、低壓系統和電器造成什么影響和損壞,,是否應該盡量讓電線的長度滿足最小短路電流值?
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個?
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
請高手指教,,下面這個東西具體說的是什么意思?,?
對于大接地電流系統,,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算,?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎,?還是在1~2km處才做的,?
一60kV電力線路長為100km,,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
有兩臺相同容量的變壓器,,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,,計算方法有什么不同么?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小,。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大,。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,,公式中含有三個參數,,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1,、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它,?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它,?3,、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,,先謝謝啦?。?/p>
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,,
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧,? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,,它的短路電流就小么,?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
一臺特靈螺桿式水冷冷水機組RTHB380,,冷量380冷噸,,機組滿負荷時電流為404A(約200kw),結果業主(按運行數據)說機組最小的正常運行電流也要260A(約130kw),,請問這是怎么回事,?
500KVA的變壓器選用ZN28A-12/1250-31.5合適嗎?,!請高手指教,,開斷能力是不是20KA就可以了,開斷能力偏大了,會出現什么后果,?
請教高壓系統的短路電流如何計算,?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說,;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算,。不只這個斷路器是說的那一個,,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器,。
短路電流核對環網柜開關的選擇請教:環網柜適用場所的短路電流為20KA,,大于20KA用環網柜好象不適合。現供電局已紿最大,、最小運行方式下的短路電流,,基準容量。怎樣核對環網柜能否選用呢,?還需要計算哪些東西才能確定,。知道的指導下,最好能指導下怎樣計算,。我的QQ76455681
請教各位下圖的F1,,F(xiàn)2,F(xiàn)3三點的三相短路電流,,單相短路電流計算,,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做學校的繼保課程設計遇到點問題,,特來請教下?,F(xiàn)要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,,單相接地和兩相接地的正,、負、零序阻抗是否相同,?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,,特來請教高人,。。,。多謝,!
當系統容量為無窮大時,315kva S9變壓器(10Kv/0.4,0.23Kv)低壓出口短路電流為多少? 請熱心朋友寫出計算公式和計算結果,并做必要的說明!