電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
請教高壓系統的短路電流如何計算,?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算,。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,,還是電力局向我工廠輸電的斷路器,。
對系統線路短路保護這塊的計算還不太懂,求高人指點,,有沒有簡單計算短路電流的公式或方法,,如線路,變壓器,,發電機,,電機等,,謝謝了,分享一下吧??!
為什么計算K1點短路時,電源S1提供的短路電流計算時,,不需要考慮電源S2所在支路,,而在計算K2點短路時電源S1提供的短路電流時要考慮電源S2所在支路的阻抗呢?提前謝謝您的回復,。
低壓配電系統短路電流計算及保護開關的選擇
三相交流系統短路電流計算
如下圖所示,,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
知識點:短路電流
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,,1600kVA,6%,,然后是一段低壓電纜4x35,,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,,零序1.0637+0.2032j,,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的,?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
有沒有這樣的規定:1、對于3-35KV電網中短路電流的計算,,可以認為100KV及以上系統的容量為無限大,。2、對于35KV系統中容量低于1000KW的電動機一般不可忽略不計,。其他問題還有不少,,望高手能不吝賜教??劭郏?8950702
例如:一臺S11-10/0.4-400KVA變壓器,在做配電設計時,低壓配電柜內斷路器選擇上,必須計算短路電流后,才能根據斷路器的分斷能義擇斷路器.請求大家幫幫?該如何計算短路電流呢?斷路器分斷能力是選擇其極限分斷能立闶穷~定運行分斷能?急用,求再次求教大家了!
在作保護整定值計算時,,可以參考的工具書
:) 電力10kV系統短路電流增大帶來的影響.pdf
一,、微型斷路器 空氣開關如此常用,人們已經熟知它的工作性能,。但空氣開關的幾個主要參數之間的關系是什么,?該如何使用它?大家未必清楚,。本文從應用出發,,來討論空氣開關的若干主要參數和使用條件。 空氣開關,,也叫做微型斷路器,,英文名叫做Micro Circuit Breaker,因此它的符號是MCB,。 與MCB相關的最主要國家標準有3個,,分別是: 第一個標準是:GB 14048.1《低壓開關設備和控制設備 第1部分:總則》,,此標準等同于IEC 60947-1,; 第二個標準是:
聽說無限大容量計算短路電流只適用于10kV以上的系統,。那對于0.4kV的系統計算短路電流應該用那種方法?比如630kVA的變壓器,,低壓主受選整定電流為1000A的開關,。如何計算這個開關的短路電流,用什么方法呀,?在哪本書可以找到計算方法,?
計算短路電流時電力系統電抗,,可以直接選擇電力系統變電站高壓饋電線出口斷路器的斷流容量來估算,,請問1,、電力系統為發電機/35KV/10KV/380,如果要算10KV與380V的短路電流,,直接查10KV變電站的出線斷路器容量就行了嗎,?2、計算時難道要打電話問電力局這個斷路器的型號嗎,,不太可能吧,?3、為什么可以用出線斷路器代替整個電力系統呢,?
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
系統短路電流
系統短路電流專題,,為您提供系統短路電流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與系統短路電流 相關的專業交流討論,更多系統短路電流相關內容請訪問