想學電氣的進吧,。二次線的原理圖看法
我想問下 我看到有的配電控制柜二次線有的人有用線槽 有的人又沒有用直接用尼龍匝帶綁的也很好看 那有的人為什么還用線槽呢 ,?那樣成本不是更高嗎,? 還有就是不用線槽那樣會不會更難呢,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-17 16:42 編輯 ]
請教各位做成套的電友,,電氣二次線的問題,為什么從電流互感器二次側到計量表的線大家都會把它們編成A401,B401,C401,A411,B411,C411或A601,A701什么的,,是不是有什么規定啊,,為什么不編成A101,A201呢?俺是外行,,請行內高手指點一下,。
1,、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別,?主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,,直接在模擬量之間進行比較處理,,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算,。因此,,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,,然后才能送計算機的中央處理器,,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,,最后作出是否跳閘的判斷,。2,、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定,;不能保護線路的全長,,但不應小于被保護線路全長的15%~20%;零序II段一般保護線路的全長,,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,,并與之配合。零序III段是I,II段的后備段,,并與相鄰線路配合,。3、什么是重合閘的后加速,?
電氣二次接線識圖1
電氣二次圖紙上的那些線號都是自動生成的嗎?跳閘和分閘為什么都用7和37,?端子排上那么么多的線號都要手動打上去的嗎,?沒有像畫PCB原理圖用Protel或者Altium Designer 畫原理圖時自動生成編號的嗎?
我看到單位二次配線,,有些線帽上的標識都是固定的,,比如電流A421,c421等,,這個是不是國家規定的啊,,有什么相關的書籍嗎
今天分公司機電經理來工地了,在看到二次配管的時候,,發現鋼管和線盒之間用了鎖母(可能是KPG管用的鎖母),,說這么做不合規范,接地系統被斷開了,。我想問下,,鎖母使用的時候有鋼管和KPG管之分么?還有鋼管和線盒之間該怎么連接固定,?求大神指導,。。先謝謝了,。
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張,。圖中采用雙電源進線,,分段母排是供電形式,。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指?,、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路,、聯鎖回路)、備用1對,。高壓柜具備五防功能,,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
電氣二次結構預留預埋施工工序 作業條件:砌筑完成后開始,抹灰開始前完成
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
本人正在學電氣保護二次原理圖,,好難啊,,本人不是本專業的,請問現在從頭學起,,怎么個學法,,有沒有什么心得和方法,求大家給指點指點~~~~真誠的等待~~~拜托大家了,,急急急?。?!
圖紙簡介: 本圖紙為某項目電氣二次控制原理圖,,圖紙內容包括:手動自動控制功能,電氣原理有普通電機,、軟起動,、皮帶、變頻控制等,。 投稿網友: baeze 上傳時間: 2014-03-13
初次涉及開關柜的二次回路,,有一次看到二次圖上有二次電流線和二次電壓線 搞不懂要裝哪些元器件和什么情況下會有二次電流線和電壓線出現
本人由施工轉為景觀照明設計人員,有個疑問,,關于管線的設計原則,,最短原則?可以隨意穿結構和隔墻嗎?還是說盡可能的避免穿墻,,沿吊頂內部敷設,?
小弟做中壓成套二次設計已一年半,,行業寒冬來臨,想跳槽或轉行,,不知道做什么好,。電力工程公司的電氣二次設計行嗎?我這種情況是做變電設計好還是配電設計好,?還是直接轉銷售,?求大神們指一條明路!
來自電氣天下,!更多資料下載www,。dq123.com/CADChart/(句號改為點)
求:如何提高二次線的工藝水準,?我們公司的二次線工藝不是很好,如何提高,?
電氣二次線
電氣二次線專題,,為您提供電氣二次線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次線 相關的專業交流討論,,更多電氣二次線相關內容請訪問