本文主要針對風電場二次系統設計進行研究,。通過分析風電場二次系統的特點, 并結合宏騰能源西烏風電場一期工程的實際情況, 提出一個全新的基于標準規約的數字化風電場二次系統設計理念, 對風電場二次系統進行組網設計, 并對二次系統組網設計的網絡配置、特點和存在問題進行論述,。
圖紙簡介: 本圖紙為:高壓柜常規一次圖紙及二次圖紙,,主要包括進線柜,、PT柜、計量柜以及出線柜圖紙,,以及主要的元器件材料清單,,比較全面的介紹了設備的控制原理。設備廠人員可以作為參考,。 投稿網友: hnyangxm 上傳時間: 201
一,、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產,、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升,。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,,占整個火災比例25%,。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%,。2007年因電氣原因引起的火災最多,,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,,平均每天127起,,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右,。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關,。然而當我們在享受文明成果的同時,,危險也在悄悄地一步步地向我
知識點:兩系統同步
圖紙簡介: 10kv變電所全套電氣圖,本圖紙詳細介紹10kv變電所所應具備電氣設備及接線原理,,一次圖和二次圖都有,,還有平面布置圖. 投稿網友: qq_1401779283305 上傳時間: 2014-06-05
圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份
圖紙簡介: 常用符號、電氣CAD繪圖必備的圖塊,,柜體面板標準圖塊,、開關控制圖塊、一次方案塊,、一次原理塊,、二次繪圖常用圖塊常用符號、電氣CAD繪圖必備的圖塊,,柜體面板標準圖塊,、開關控制圖塊、一次方案塊,、一次原理塊,、二次繪圖常用圖塊 投稿網友: guanshifu
圖紙簡介: 本圖紙是常用泵類電氣控制一二次系統原理圖,圖紙有增壓泵,、傳輸泵等,,內容含一二次原理圖,共12張圖紙,。 投稿網友: donghong_zhu 上傳時間: 2014-06-16
圖紙簡介: 本工程為一個礦井企業電氣成套圖,,圖紙內容包括:中央變電所及變流室電氣設備供電系統圖,高低壓開關柜制造規范書,,礦用低壓進出線柜二次原理,,礦用低壓照明柜二次圖等。 投稿網友: hengli8674 上傳時間: 2014-0
電氣火災監控系統在施工安裝過程中仔細閱讀產品說明書,并注意以下事項:1,、電氣火災監控系統安裝時應分清電氣火災探測器所監控的路數,,各路剩余電流互感器和溫度傳感器對應接線。2,、每回路電氣火災探測器數量不能超出63只,。3、接線時,應按電氣火災監控探測器標明的接線標識,,正確接線,,不得反接。特別是通訊線,,將所有電氣火災探測器連接起來,,總線引到控制中心,連接到電氣火災監控設備上,,通訊線A,、B線需區分,所有電氣火災探測器的A線接下一個電氣火災探測器A線,,B線下一個電氣火災探測器B線。4,、安裝剩余電流互感器時,,必須嚴格區分N線和PE線。3P四線式或4P四線式的N線應通過電氣火災監控系統的剩余電流互感器,。通過電氣火災報警系統的剩余電流互感器的N線,,不得作為PE線,不得重復接地或接設備外露可
1,、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別?主要區別在于原有的保護輸入是電流,、電壓信號,,直接在模擬量之間進行比較處理,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理,。而計算機只能作數字運算或邏輯運算,。因此,首先要求將輸入的模擬量電流,、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,,然后才能送計算機的中央處理器,按規定算法和程序進行運算,,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,,最后作出是否跳閘的判斷。2,、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的,?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定;不能保護線路的全長,但不應小于被保護線路全長的15%~20%,;零序II段一般保護線路的全長,,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,并與之配合,。零序III段是I,II段的后備段,,并與相鄰線路配合。3,、什么是重合閘的后加速,?
電氣二次接線識圖1
小弟是學暖通空調的,我新接一個工程甲方要求畫空調自控圖,我第一次做空調自控圖紙實在是不知空調的各種參數該如何控制,?我也了解了一些空調自控程序如串級控制,、分程控制、前饋-反饋控制等可是好象這些于實際工程還差的太遠?。,。‖F(xiàn)在小弟急需與實際工程有關的信息如探頭的型號的選擇是電流還是電壓訊號,?區別在哪,?該如何選擇這兩種探頭?探頭的設置,?控制器的選擇及設置,?執行機構的選擇? 在這小弟先謝謝各位了?。,。。,。,。?急急急,。,。。,。,。。,。
密碼:700110.完美奉獻
本來是個跟帖的,,但是屏蔽接地的事非常重要,,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,,就會,,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內,。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,,其實這個投資是值得的,,幾十年來,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),,而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊,。雖然他們是弱電設備,抗高電壓能力的確差些,,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,,效果依然不明顯。所以,,我非常贊同坦克的看法,。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會發生一些莫名其妙的故障,。去年,,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,,他說他們在西北都是這么做的,,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,,最終還是返工了,,上萬根二次電纜啊,沒日
目前我介入變配電預算的工作,,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,,一臺進線柜,、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜,。11臺的低壓柜及2臺的補償柜,。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下,。我看預算定額的說明,,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,,若兩側均有斷路器時,,則應按兩個系統計算”。
風柜回風溫度高于/低于26℃能自動打開/關閉風柜回水管上的比例積分閥 → 根據各分區二次泵供回水管上的壓差傳感器來控制二次泵轉速以調整該分區末端水量 → 一次泵系統定流量運行,主機根據進出水溫度調整運行級數,,同時群控系統根據主機運行級數判斷主機和一次泵開啟臺數,。這樣寫做自控的廠家能做出系統么[ 本帖最后由 wz3218 于 2012-11-9 21:29 編輯 ]
圖紙簡介: 本工程為某造紙廠配電柜、操作臺電氣一二次圖設計,,其中包括:電氣一次系統圖,,電動機控制原理圖,損紙碎漿控制柜系統圖,,雙磨盤軟啟動柜原理接線圖等等,。 投稿網友: hzieezsy 上傳時間: 2014-07-23
圖紙簡介: GGD系統一次回路,、二次回路圖。詳圖有低壓配電出線柜圖,,二次回路原理圖,,一次、二次回路元器件參數等,。適合新手理解,,圖紙畫的整潔、明了,,也可以供老手學習借鑒,。 投稿網友: fengyuwuzujiachun 上傳時間:
電氣二次系統
電氣二次系統專題,為您提供電氣二次系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣二次系統 相關的專業交流討論,,更多電氣二次系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題