電氣二次接線識圖1
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
電氣二次接線規范設計(原件)
今天找了一個,,市政頁面的下下來我打不開,所以自己找了一個,,以后我會做電網建設,,也不知道能不能用上,,這里先奉上找的一點資料。
圖紙簡介: 詳細的畫出了電氣照明平面圖和實際現場施工接線圖,,包過開關與燈具間具體線纜數量,,描述了照明回路、應急照明回路,,讓設計,、施工人員一目了然,。 投稿網友: ylj169 上傳時間: 2014-07-02
用來控制、檢測,、保護,、計量電氣正常運行的低壓回路稱為電氣二次接線圖??磮D的基本方法可以歸納為如下六句話: 先一次,,后二次; 先交流,,后 直流
圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份
用來控制,、檢測,、保護、計量電氣正常運行的低壓回路稱為電氣二次接線圖,??磮D的基本方法可以歸納為如下六句話:先一次,后二次,;先交流,,后直流;先電源,,后接線,;先線圈,后觸點,;先上后下,;先左后右。所謂的“先一次,,后二次”,,就是當圖中有一次接線和二次接線同時存在時,應先看一次部分,,弄清是什么設備和工作性質,,再看對一次設備監控作用的二次部分,具體起什么監控作用,。所謂“先交流,,后直流”,,就是當圖中有交流和直流兩種回路同時存在時,應先看交流回路,,再看直流回路,。因交流回路一般由電流互感器和電壓互感器的二次繞組引出,直接反映一次接線的運行狀況,;而直流回路則是對交流回路各參數的變化所產生的反映(監控和保護作用),。所謂“先電源,后接線”,,就是不論在交流回路還直流回路中,,二次設備的動作都是由電源驅動的,所以在看圖時,,應先找到電源(交流回路的電流互感器和電壓互感器的二次繞組),,再由此順回路接線往后看;交流沿閉合回路依次分析設備的動作,;直流從正電源沿接線找到負電源,,并分析各設備的動作。所謂“先線圈,,后觸點”,,就是先找到繼電器或裝置的線圈,再找到其相應的觸點,。因?yàn)橹挥芯€圈
一次電路圖中元器件動作均是由二次控制圖來控制動作,,對于二次原理圖看圖步驟是從左至右、從上至下逐步熟悉了解掌握,。
圖紙簡介: 變頻柜電氣二次接線原理圖及選型材料表,,分別列出三種功率的電機的變頻拖動, 投稿網友: zanshiweizhi001 上傳時間: 2013-07-22
知識|電氣常用符號及二次接線圖識別資料來源于網絡,,僅供學習參考,版權歸原作者所有,,不可用于商業目的?。?/p>
我是一名新手,,剛剛涉足這個行業,!請問大家設計繪制電氣一次,二次接線圖都用什么軟件??!還有一名新手想要快速學會成套電氣行業的基礎設計、計算知識,!有那些書或者資料比較好,!謝謝,!
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-7-5 10:53 編輯 JDZ-10 10/0.1/0.22 VV 接線 首先,我不知道這么畫對不對,。其次,,A601,B601,,C601接到接線盒對嗎,,本柜是進線柜 綜保的采樣電壓從A621,B621,,C621取對嗎(是不是綜保都是去采樣電壓為110V),。取A621,C621作為微機控制電源和儲能電源(AC220V),。(沒有直流屏),。我上面說的接法對么?求指導,。
1、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別,?主要區別在于原有的保護輸入是電流,、電壓信號,直接在模擬量之間進行比較處理,,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理,。而計算機只能作數字運算或邏輯運算。因此,,首先要求將輸入的模擬量電流,、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,然后才能送計算機的中央處理器,,按規定算法和程序進行運算,,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,最后作出是否跳閘的判斷,。2,、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定,;不能保護線路的全長,,但不應小于被保護線路全長的15%~20%;零序II段一般保護線路的全長,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,,并與之配合,。零序III段是I,II段的后備段,并與相鄰線路配合,。3,、什么是重合閘的后加速?
我廠近期要進行發電機綜保改造,采用的是ABB的REM543和REF543綜保裝置,,裝置要求三相五柱PTA,、B、C三相電壓和開口三角電壓輸入,,我廠采用的是B相二次接地,,中性點經擊穿保險接地,請問可否直接將PT二次引入綜保,,不須將PT二次改為中性點直接接地方式(因廠家要求我們PT二次改線,,這樣是否對測量和同期都有影響)?請各位高手詳細說明,,謝謝,。
最近的一個項目中關于接線,電氣專業要求為:配電柜進線為TN-C制式,,即L1,、L2、L3和PEN,,在柜內變換為TN-S制式(L1,、L2、L3,、N和PE),,到現場用電設備也為TN-S制式。在設計的過程中我把電源總開關3P+N選成了3P的,,導致現場零線接進來沒有保護不知道怎么接,,想問一下有沒有什么補救的措施,謝謝,!還有就是上述要求中的TN-C與TN-S具體怎么接線能不能給我講解一下,,謝謝,!
電氣二次接線
電氣二次接線專題,,為您提供電氣二次接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次接線 相關的專業交流討論,更多電氣二次接線相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題