<P>各位前輩大蝦,小弟初次進入設計行業,求關于二次設計的書盡量全,謝謝.</P>
電氣設備及其運行--二次部分是供大家學習,,取得更多的成績
《電力工程電氣設計手冊》(二次部分),,解壓后共43.5M,911頁,。分4個壓縮包上傳,!如需土木幣下載,可在“供電配電”板塊-“我的資料分享帖”中留言,,我會給大家提供下載幣,!http://bbs.co188.com/content/219_4660046_1.html如下載后無法解壓,請及時提醒,,以便重新上傳,!也可以留下郵箱,我直接給大家發過去,!
1,、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別,?主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,,直接在模擬量之間進行比較處理,,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算,。因此,,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,,然后才能送計算機的中央處理器,,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,,最后作出是否跳閘的判斷,。2、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的,?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定,;不能保護線路的全長,但不應小于被保護線路全長的15%~20%,;零序II段一般保護線路的全長,,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,并與之配合,。零序III段是I,II段的后備段,并與相鄰線路配合,。3,、什么是重合閘的后加速?
1:密閉肋就是正方形的鋼板,,干嘛要取名叫密閉肋嗎,?何意?搞得這么噱頭讓新人不知道是什么東西,?2:“口部電纜暗管” “連通口照明暗管” 是什么意思3:此三張圖是平面圖嗎,?配管有疑問第一張圖是預埋管穿過梁第二張圖怎么預埋管在梁內部布管的,
《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip,、電氣符號含義.zip,、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國,、地區電壓標準.zip,、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc,、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc,、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc,、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,,不知對大家伙有沒有用,。
電氣二次接線識圖1
剛寫的一個消防設計專篇---電氣部分,建筑主體4層,局部10層,為商場改造項目,照明不是我做的,我只負責加應急照明部分.寫的匆忙,有不當?shù)牡胤酵什涣吒?
官方要求是1991版的,水利電力出版社的(36元),,但網上都是電力出版社的,,第1版 (2007年1月1日)。都是902頁的,。好像是出版社后來改名了,,又出了一版書。問問這2本書是一樣的嗎,?買哪本,?后者網上很多,前者很少,。
請教一下供配電是否考電力工程電氣手冊一次和二次部分,,我看考試大綱上寫的是考,,但網友的經驗中沒沒有提到。提前感謝您的回復,。
我在論壇搜了,,也下載了,可是每次都提示缺卷,,反正就是沒哪個提示缺哪個,。我按照說明下載了,還是不行,,不知道怎么回事,。有誰可以給我傳一下嗎?不勝感謝,。郵箱:[email protected]謝謝[ 本帖最后由 meizhubaozhu 于 2010-1-11 09:30 編輯 ]
供大家參考,,鋼結構展覽館,電氣部分設計施工圖:
圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,,共計24張。圖中采用雙電源進線,,分段母排是供電形式,。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當?shù)刂甘?,、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路,、聯鎖回路)、備用1對,。高壓柜具備五防功能,,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,,查看DWG格式的文件需要專用軟件,,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
某變電站35kV電氣一次部分施工圖
1,、端子板外部接線 端子板外部接線在預算工程中是較容易被漏算的,,往往一個工程預算缺少的正是這部分的子目,造成工程預算缺項2,、電纜沿溝道敷設過程中,,溝道內的電纜支架必須做可靠的接地,必須將這部分所發生的費用進行記取,,這也是容易缺項的一個部分3,、電動機的檢查接線中,在記取工程造價是不該忘記電動機1,。25米金屬軟管的價格還有一些,,等我整理出來再發給大家
冷庫設計規范 第六章 電 氣 第6.0.1條 冷庫供電一般屬三極負荷。當冷庫公稱容積等于或大于15000立方米,,或凍結量等于或大于60噸時,,屬二極負荷,可采用一回路專用線供電,。 第6.0.2條 冷庫電力計算負荷宜按需要系數法計算,。全庫總電力負荷需要系數可采用0.55-0.7。 第6.0.3條 冷庫受電變壓器容量大于3l5千伏安且淡旺季負荷相差較大時,,宜選用兩臺變壓器,。 第6.0.4條 每臺氨壓縮機氨泵的電動機均應裝設電流表。冷風機的電動機可數臺共用一個電流表,。 第6.0.5條 氨壓縮機房事故排風機的起動開關應設置在機器間門外,。 第6.0.6條 冷間內的電動機應采用全封閉型,其配電及起動設備應采用密封防潮型,,或集中裝于機器間,、常溫穿堂等于燥場所。 第6.0.7條 冷卻間和0℃以下的冷間應采用密閉式防潮燈具,,其它冷間允許采用帶防水燈頭的開啟式燈具,。 第6.0.8條 冷間照明開關均應
北京住宅工程電氣公共部分
電氣二次部分
電氣二次部分專題,,為您提供電氣二次部分相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次部分 相關的專業交流討論,,更多電氣二次部分相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題