亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • AC 220V隔離變壓器輸出側接地問題

    一同事說:AC 220V變AC 220V隔離變壓器輸出側相線帶電接線時人體只要不和輸出側N相碰就不會被電到,人體接地也無事,。大家述說看法

  • 隔離變壓器與安全隔離變壓器的不同

    強制性工程建設規范《建筑電氣與智能化通用規范》第4.6.4條提到了 隔離變壓器 ,。有朋友問題,隔離變壓器和安全隔離變壓器有什么不同,? 隔離變壓器(以下簡稱IT)與安全隔離變壓器(以下簡稱SIT)僅差“安全”兩個字,,又都有“隔離“”兩字,表明有相似之處,,但他們是完全不同的兩類產品,。下面進行簡單的分析對比。

  • 隔離變壓器與控制變壓器的作用區別

    1變壓器常見故障 配變在送電和運行中,,常見的故障和異?,F象有: (1)變壓器在經過停運后送電或試送電時,,往往發現電壓不正常,如兩相高一相低或指示為零,;有的新投運變壓器三相電壓都很高,,使部分用電設備因電壓過高而燒毀; (2)高壓保險絲熔斷送不上電,; (3)雷雨過后變壓器送不上電,;

  • 單相普通變壓器與隔離變壓器的區別

    普通變壓器與隔離變壓器的最顯著的區別是:隔離變壓器的二次側與一次側的零線不連通,這樣就可以隔離一次側的電磁干擾.于是有人說隔離變壓器的二次側兩頭都有電,對人身造成傷害.這是錯誤的想法.試想你搭一根線的話,由于另一端沒有接地,根本就沒有構成回路,怎么會有危險呢,隔離變壓器的另一用處就是起到安全作用呀.各位大俠談談你們的看法呀

  • 關于隔離變壓器的安全原理

    關于隔離變壓器,平時用的很少,,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,,哪些情況下人會遭到電擊,?是否有措施來避免發生前述情況?另,,還有很多地方不理解,,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,,人手只觸及相線,,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,,是否會有電流流過人體呢,?2、由于現在各層均做等電位,,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3,、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側?4,、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,,比如等電位,?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,,同時外殼又與初級側的PE線相連接,。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎,?有針對此情況設置的保護么,?

  • 隔離變壓器的作用是什么?

    隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,,也使該回路隔離。另外,,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,,從而抑制高頻雜波傳入控制回路。用隔離變壓器使二次對地懸浮,,只能用在供電范圍較小,、線路較短的場合。此時,,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害,。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,還有一個很重要的作用就是保護人身安全,!隔離危險電壓,。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用。所謂保護人身安全,,即對操作此設備的人的一個保護,。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,,因此不會造成觸電,。 隔離變壓器可以改變電壓,比如將220V的交流電壓變

  • 隔離變壓器有什么作用啊

    有一裝機容量為12MW的熱電廠,,10KV外供負荷若干條,,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器,。請問有必要嗎,?隔離變壓器有什么作用呢?

  • 關于隔離變壓器問題請教

    本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,,問題是,,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,,只有A,、B、C三相,,二次側接線端卻有A,、B、C,、N四個接線端,,有獨立的PE接線端。這讓我鬧不清楚如何接線,!詢問,,眾位高手,,誰能給我解答一下,我該如何接線,。給我講一講隔離變壓器的原理,。或是,,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料,。在下謝過了,![email protected]

  • 安全隔離變壓器如何選擇,?

    根據規范要求,,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用,?誰用過,?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝,!

  • 控制變壓器錯當成隔離變壓器用!

    我是做低壓成套設備的,,之前我做了一個電廠的項目,,是幾臺特低壓配電箱。一次線路為一個AC220V斷路器進線,,經過一個變壓器降壓到AC36V,,然后再將低壓側接到插座,為檢修設備提供安全特低壓電源,??僧敃r設計院的設計圖紙上這個變壓器的名稱是“隔離變壓器”,型號為“BK 220/36V”,。于是我就拿控制變壓器來用,,當時并不知道隔離變壓器與控制變壓器有什么區別,我想能降壓就行了,。因為我也是剛畢業不久的新人,,工廠也沒有老前輩,就這樣稀里糊涂的給做了出去,,業主和設計院那邊確認圖紙時也沒提出異議?,F在業主已經將配電箱安裝上去了,。前幾天上網學習,看到了有關控制變壓器與隔離變壓器的實質區別,,也知道了不能用控制變壓器替代隔離變壓器,。我現在很害怕,很怕業主那邊使用時要是出什么大事故就糟了,。真不知道該怎么辦才好,,心里很害怕,這幾天都睡不好,。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-9 00:40 編輯 ]

  • 關于UPS的隔離變壓器有什么作用?

    各位大師 今天發現梅蘭日蘭的UPS,,檢修旁路入口有個隔離變壓器,,不知道干什么的?請大師們討論討論,?說具體點 我百度了 沒看明白呢 謝謝,!

  • 隔離變壓器能起到穩壓的作用嗎

    現場離低壓配電間比較遠,儀表的電源從現場電機控制柜取電源,,因為擔心電機啟動時母線會有沖擊和壓降,,所以加了隔離變壓器,是否還需要加穩壓器,?

  • 請教各位大師隔離變壓器的問題。

    大家都知道,,隔離變壓器的二次側是不能接地的,,但小白有個問題想請教大家,隔離變壓器的二次側的設備需要接地嗎,?好像以前沒看到過有人討論此話題,,望大家指點一二。

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題?

  • 控制變壓器有隔離作用嗎,?

    控制變壓器都是互耦繞制的嗎,也就是說都不是自耦變壓器(220V中間抽頭抽出24V,?)嗎,? 另外,,我們公司澡堂用的是蒸汽加熱,靠人工控制閥門,,現在我想把它改為熱電偶控制電磁閥(節約點蒸汽),,電磁閥是24V AC,變壓器用的是控制變壓器(有2個選擇,,一個是德力西的BK50,,說明書上寫的是互耦繞制的;還有個是機床變壓器,,繞法不清楚),,我準備用BK50合適嗎? ▲▲還有,,BK50這種控制變壓器有隔離作用嗎,?▲▲ 我擔心會不會有人洗澡觸電,比如變壓器市電串入低壓側(安裝位置有點潮濕),? 現在是擔心的要死,,也不知道還有其他危險沒有? 高手幫忙提點意見??!

  • 隔離變壓器進線接線問題

    各位,我現在在現場遇到一個問題,,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,,可是這臺變壓器進線沒有標明A,、B,、C相序,我該怎么接,,問廠家,,廠家說A、B,、C還是C,、B、A都沒有關系的,,是這樣嗎,?

  • IT系統與隔離變壓器之區別,?(給分!)

    IT系統與隔離變壓器之區別,?(給分!)

    為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,,只差在一個有接地,,一個沒接地呢?,?,??,?想要分的就來

  • 隔離變壓器的抗干擾原理,

    請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,,說是起抗干擾作用,不理解,,請各位解釋解釋,,謝謝了!??!

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

點擊加載更多

220v隔離變壓器

220v隔離變壓器專題,為您提供220v隔離變壓器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與220v隔離變壓器 相關的專業交流討論,,更多220v隔離變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相變單相變壓器

幼兒園設計書籍