為什么發電機中性點要通過單相接地變壓器接地,不能直接通過電阻接地嗎?單相接地變壓器的工作原理是什么呢?為什么還要在二次竄個電阻呢?
我所在的單位使用兩臺6000kVA的燃氣發電機組對線路實行支配供電,。發電機出口直接連著母線,然后就直接輸送的各個線路,。由于發電機組是進口設備,,它采用中性點經高阻接地,,一旦線路發生單相接地,,發電機就因過電壓停機(過壓1.2Un反時限停機,,最長2S),,雖然安裝了零序電流保護,但經常是和發電機停機同時發生,,嚴重影響了正常的生產?,F(xiàn)在有人提議在發電機出口安裝隔離變壓器,然后出線側經消弧線圈接地,。這樣就可以減弱過電壓的影響,,單相接地時還可以讓線路繼續運行。我想問問各位這樣是否可行,,真的可以起到在單相接地時不影響機組運行嗎,?還有就是有沒有其他的方法,可以在不改變發電機中性點方式情況下實現過壓保護和接地保護,。
如果發電機對地絕緣良好,,所帶的負荷發生單相接地,這樣的情況能否像10KV系統那樣繼續運行,?,?大家來談?wù)効捶ā1救苏J(rèn)為可以運行,,因為前提已經很清楚,,發電機的絕緣對地良好,這樣發生單相接地等于互感器2次側的單點接地一樣,。只是接地相對地電壓是0,,N線對地電壓是220V,其他2單相對地由原來的220增加到380V,。一般設備對地絕緣應該能承受,。不知大家意見如何?,?,?
1、與發電機出口母線直接連接的10KV線路的單相接地電流最大允許值是多少A?2,、規范中:10KV網絡單相接地電流最大允許值為20A,,此值與上述值有什么區別呢?
搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少,? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少,? 為什么? 零序電流一般多少,?電容應該取多少,?如何選?。?希望大家多多幫忙,?
某80MW發電機需配中性點設備柜,選用30KVA單相接地變壓器DKDC-30/13.8/0.1,請教如何計算接地變壓器的接地電阻值?額定電壓13.8KV,單相對地電容0.4μF,,還需要知道什么參數?
今天繞了個單相汽油發電機線圈修前是4跟并繞,我換兩跟并繞,裝好一試電壓發到400多V把我一個150W的燈泡直接炸掉了是線圈連接錯了還是怎么回事?
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,,每次均發信號,,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,,都是以110kV變電所為電源點,,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡,,以小水電站為補充的一個網架結構,。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,,對地電容較小,,因此,屬于小接地電流系統,。當小接地電流系統發生單相接地時,,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,,而且系統線電壓仍然保持對稱,,不影響對用戶的供電。因此,,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h,。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
1,。請問發電機變壓器中性點在接地方式,,作用有什么不同?2,。發電機中性點為什么要接地,?3。接地變壓器及接地濾波器或者接地接地電阻柜起做什么樣的作用,?4,。發電機110kV以上等級中性點為什么都要求直接接地?5,。電抗器需要工作接地嗎,?謝謝解答!
用萬用表測量勵磁回路接地情況時,,測量同一點,,用數字表測量正極對地為100V,因此判斷負極接地(正負級電壓為110V),,而用機械表測量同一點卻為15V,,因此判斷絕緣良好。換多個萬用表測量還是同樣結果,。不知道到底哪個是正確的結果?
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
1,,何為懸浮接法,?2,小型單相發電機的輸出線要單點接地嗎,?要接PE線嗎,?我們在現場發現:小型單相發電機的輸出線對地均有110V的電壓.L-N=220,L-PE=110,,N-PE=110,,由于知識有限,不能系統解釋,,感覺是正常的,,估計輸出線單點接地后系統電壓會與市電電壓現象相同.求:詳細的解答.(網上找不到)
前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因,?
各位高人,,我在機場變電站工作,,電站有一臺容量1030KW柴油發電機組,因工作環境的特殊不允許停電,,所以帶載試機試驗一直沒有做,。哪位高人有辦法請指點一二。不勝感謝??!
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,,非接地相電壓升高為線電壓,,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
由于第一次接觸發電機保護,,有些不理解 電阻在這里的作用
假設全世界的電力設施都沒有接地(工作接地),當接觸單相電的時候會不會觸電,?為什么我們要將電力系統中性點接地,,請高手指點補充:大家不要誤解,所謂火星的說法跟正文主題是完全一樣的,,只是想把不接地電力系統濃縮成一個簡單的隔離的發電機發電系統,,其實說明的意思完全是相同的。大學同學(同學是做技術的)給我提出這個問題,,我感覺很新穎,,或者說是自己平時沒注意,做線路操作做多了,,理論沒有跟上,。這個問題很容易讓大家想當然的,可是情況卻復雜很多,只是想給大家開拓一下思維
施工臨時用電,,柴油發電機位于臨電變壓器附近,,請問可以與臨電變壓器的接地系統共用嗎?還是必須設置獨立的接地網,。有相關規范要求嗎,?謝謝!,!
發電機單相接地試驗