剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通,、承載和分斷正常工作條件下電流,以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時,,使觸頭斷開的開關電器。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,,額定電壓單極兩線,,兩極230V,三級/三級四線,,四級400V,,額定電流至60A的線路中,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,,保護人身及用電設備的安全。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,,可用來保護線路或電動機的過載和短路,,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。
那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛,?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢,?都采用什么原理呢,?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]
目前我們大都選用四級剩余電流動作斷路器作為總保護。在安裝使用的過程中,,由于部分剩余電流動作斷路器頻繁的誤動作而無法正常供電,。那么,是什么原因造成剩余電流動作斷路器頻繁的誤動作,,筆者通過調查分析,,認為存在的主要原因有:安裝使用的環境及條件達不到要求;額定剩余動作電流及分斷時間選配不合理,;保護方式不完善及其它原因,。下面就存在的問題及其原因進行分析,并提出應采取的措施,。 1安裝使用的環境及條件達不到要求
火線從1進,,2出?然后零線從頂上的N進,,底下的N出嗎,?
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,,又有過載保護的功能,?
1P,2P,,1P+N,,3P,3P+N,,4P等等的問題可能讓大家困惑很久了,,終于找到一本國家標準。現摘錄主要問題和大家共同學習,。國家標準名稱: GB16917.1-2003 家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器(RCBO)第1部分:一般規則第3.3.15條 極 (pole) 僅與主電路的一個獨立的導電路徑相連的RCBO的部件,,具有用來連接和斷開主電路本身的觸頭。它不包括那些用來將各極固定在一起并使各極一起動作的部件,。第3.3.15.1條 過電流保護極 具有過電流脫扣器的極,,下面稱為保護極。第3.3.15.2條 無過電流保護極 沒有過電流脫扣器的極,,但是在其他方面通常與一臺RCBO的保護極具有相同的性能,。下面稱為無保護極。 注1:為確保本技術要求,,無保護極可以與保護極結構相同或采用特殊結構,。 注2:如果無保護極的短路能力與保護極不一樣,應有制造廠標明,。第3.3.15.3條 開閉中性極 只用來開閉中性線而不需有短路能力的極,。第3.3.16條 不斷開中性線 不斷開也沒有過電流保護,用來連接設備的中性導體的電流路徑,。
如題,象圖片中施耐德的漏電開關,,好像沒有試驗按鈕,。
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么,?用途上有什么要注意區分的地方嗎?價格方面兩個比較又是什么樣的呢,?請各位幫幫忙,?
學習中,, 菜鳥問題,, 請見諒。,。:hug: :hug: ,。我看配電箱, 總開關斷路器剩余動作電流值 是300mA, 在分支回路比如說插座什么的就是30 mA,, 不明白為什么總開關剩余動作電流值取得比分支回路要大呢,?謝謝了!
通電后,,剩余電流動作斷路器過五分鐘跳閘,求教 我用1個32A的DZ47LE的剩余電流斷路器做總開關,,控制了兩個單相的1P/10A 的空氣開關,,分別控制2只1200W的空氣電熱管,通電五分鐘后,,斷路器跳閘,,不知原因何在,特請教
一般小功率電器 配線為U V W PE根據規范 手持式,,人員可碰及的用電設備須加漏電保護裝置可用這種保護電機用的3P漏電斷路器個人感覺施耐德產品 符合人性化有N的選4P
民規種要求計算機插座要配有A型剩余電流動作保護裝置,,這是什么東西???一般的插座用漏電斷路器就可以了吧,?為什么計算機插座要求這么高呢?是不是怕燒壞計算機 呵呵:time:
英文詞條名:residual current circuit-breakers 用于在正常工作條件下接通,,承載和分斷電流以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時使觸頭斷開的機械開關電器。 剩余電流斷路器(以下簡稱斷路器),,主要適用于交流50Hz,,額定電壓400V,額定電流至800A的配電網絡中,,用來對人提供間接接觸保護,,也可用來防止因設備絕緣損壞,產生接地故障電流而引起的火災危險,,并可用來分配電能和保護線路及電源設備的過載和短路,,還可作為線路的不頻繁轉換和電動機不頻繁啟動之用,。常規的帶剩余電流保護斷路器的漏電保護模塊工作電源取樣為二相,本系列斷路器為三相,,若缺一任一相,,斷路器漏電保護模塊仍能正常工作;額定剩余動作電流I苙及最大斷開時間根據實際情況現場可調,;當相電壓降低至50V,,漏電保護模塊仍能正常工作
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作,;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3,、B型:能在純直流條件下動作、
我現在做的一個項目只有火災剩余電流動作報警系統圖沒有平面圖,,請問各位在現行的規范中火災剩余電流動作報警系統是否為強制性要求必須設置的系統,?2、該系統的采購和施工一般在強電,、消防電或其他的范圍內,?請各位高手指點!?。,。?/p>
請問現在國標剩余電流動作保護裝置安裝和運行《GB 13955-2005》內容全是強制執行文件,。加大了用帶剩余動作電流的斷路器,,好像從其文中看出只要用了斷路器的地方都必須帶漏電。 現在我不知道到底什么地方該用帶漏電的了,。外加是不是所有帶漏電的短路器我都把N線斷掉,,3P換成4P。
今天查資料注意到漏電保護器的剩余電流特性有A類和AC類,,請問各位大大這兩種類型具體說的是什么,?是漏電脫扣的動作原理嗎?另外,,想請教一下有沒有直流用的漏電斷路器我是新手,,不要笑話俺。在線等答案,,謝謝啦,!
剩余電流動作斷路器
剩余電流動作斷路器專題,為您提供剩余電流動作斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流動作斷路器 相關的專業交流討論,,更多剩余電流動作斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題