如題,,象圖片中施耐德的漏電開關,好像沒有試驗按鈕,。
剩余電流動作斷路器定義定義:用于接通,、承載和分?jǐn)嗾9ぷ鳁l件下電流,以及在規定條件下,,當剩余電流達到一個規定值時,,使觸頭斷開的開關電器。電流動作斷路器適用于交流50Hz或60Hz,,額定電壓單極兩線,,兩極230V,三級/三級四線,,四級400V,,額定電流至60A的線路中,當人身觸電或電網泄漏電流超過規定值時,,剩余電流動作斷路器能在極短的時間內迅速切斷故障電源,,保護人身及用電設備的安全。 電流動作斷路器具有過載和短路保護功能,,可用來保護線路或電動機的過載和短路,,亦可在正常情況下作為線路的不頻繁轉換啟動之用。
那個試驗按鈕是跨接在火線和零線之間的嘛?如果是的話 萬一按下試驗按鈕不跳閘 豈不是要相線零線短路我拆過一種大點的漏電斷路器,,它的試驗按鈕是接在下樁頭相線和外殼之間 中間還串了一個電阻限流 我覺得應該這樣才對嘛為什么圖中的這種小型斷路器的試驗按鈕不這樣設計呢?哪位能就這個試驗按鈕給歸納下 一般有幾種呢,?都采用什么原理呢?[ 本帖最后由 gaosiren 于 2010-1-12 16:24 編輯 ]
摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,,提高供電的可靠性,、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理,。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,,定期檢查設備的接地裝置,,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,,負荷分布比較分散,,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱,、用戶端,。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
知識點:剩余電流動作保護裝置
民規種要求計算機插座要配有A型剩余電流動作保護裝置,,這是什么東西啊,?一般的插座用漏電斷路器就可以了吧,?為什么計算機插座要求這么高呢?是不是怕燒壞計算機 呵呵:time:
請問下前輩漏電保護器和剩余電流動作斷路器有什么區別,?是不是漏電保護器只是有漏電開路的功能,,而剩余電流動作斷路器既有漏電開路的功能,又有過載保護的功能,?
漏電保護器與剩余電流動作斷路器的區別是什么,?用途上有什么要注意區分的地方嗎,?價格方面兩個比較又是什么樣的呢?請各位幫幫忙,?
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1),;b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置,;e) 臨時用電的電氣設備,;f) 機關、學校,、賓館,、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路,;g) 游泳池,、噴水池、浴池的電氣設備2),;h) 安裝在水中的供電線路和設備,;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3);j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所,。按以上
現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,,其在鐵心中產生磁通,,使二次側產生感應電流,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大?。┻_(dá)到保護器的動作電流時,,保護器動作將電源切斷,起到保護作用,。 在農村低壓配電TN系統中,,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,,也可作為中級或末級保護,。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用,。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類
知識點:剩余動作電流
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理,、種類、適用范圍以及選用方法,。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因,。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用,。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,,防止觸電,、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理,、使用,、安裝等進行分析,談談RCD的應用,。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地,。IT系統一般用于要求高的用電場所,。在發生單相接地故障時,接地電流很小,,產生電火花的能量也很小,。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統,。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,即配變低壓側中性點直接接地,,網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上,。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,并應保持與相線相同的良好絕緣,。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,,并能隨負荷變化及時作出調整,當?shù)蛪壕€路為地埋線時,,三相長度應盡量接近,。 (3) 架空線路,應定期做好樹木清障工作,。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,,屬于農網改造自籌范疇,應積極采取減少線路漏電的措施,。
一般住宅單元內進線處都要求裝設剩余電流動作保護,,為什么其他建筑物,如公建等,,沒有這個要求,?請高手解答!大家在實際中是怎么做的,?
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1,、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2,、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作,;計算機插座會路應裝A型斷路器,。3、B型:能在純直流條件下動作,、
論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20
三相剩余電流動作保護裝置是否可以用于單相電路中?我咨詢過相關廠家,,他們也給出了兩種截然不同的答案,。請教正解!
剩余電流動作保護斷路器
剩余電流動作保護斷路器專題,,為您提供剩余電流動作保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與剩余電流動作保護斷路器 相關的專業交流討論,更多剩余電流動作保護斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題